不同的安规标准对距离要求不一样,保险丝后L线与N线的距离有的标准有要求的,如加拿大(CSA C22.2 NO223)。
5 }, I( q1 ~$ K EN60950 L-N fuse前爬电>2.5mm 空间>2.0mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>6.4mm 空间>4.0mm(视测试电压而定)& ^$ v' a: h5 B
EN60065 L-N fuse前爬电>3.0mm 空间>3.0mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>6.0mm 空间>6.0mm
" ?, G; _+ ~) o: o: g9 T EN60601 L-N fuse前爬电>4.0mm 空间>4.0mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>8.0mm 空间>8.0mm% Y6 ]" T% i R d T
UL1310 L-N fuse前爬电>4.8mm 空间>4.8mm,fuse 后不要求,P-S 爬电>4.8mm 空间>4.8mm(没有开孔)
0 u7 m5 X% F5 E
+ j+ B" `/ _) T* h2 m* |# Q: d, O 如有不对请指出,共同学习。 |
|