 楼主| 发表于 2007-7-10 12:45 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
:
# W% y, {; X% S( E! H, ^/ eEN 60598-1中的第5章,5.2.6,5.2.7与5.2.8三者有什么关系啊?觉得它们是重复了 [s:53]  [s:53]
* s% u; l& P  ]1 T; D
, J, S( u% t( p
没重复啊!: l7 c/ L1 u' E$ K" x# [" }5 V
看中文:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-7-10 12:49 | 显示全部楼层
引用第19楼barry于2007-07-10 11:55发表的  :3 M& e* S' o7 h5 q) s& h
以下引自EN 60968-2000" F: }4 `0 Y1 _& j; k# L# `
5 ?3 }4 r4 {1 k
6 Protection against electric shock
1 F& W" n0 b  W) c( d8 Z5 y# O, |
7 a7 B% f. T3 i0 j" ESelf-ballasted lamps shall be so constructed that, without any additional enclosure in the form of a luminaire, no internal metal parts or live metal parts of the lamp cap are accessible when the lamp is installed in a lampholder according to Publication 238.
. _  H. @" C) [4 s.......
; ^, v& a+ M0 J. k- W7 B' N

9 j( \3 h7 U" B6 I% D; L$ B
) K$ j' f5 t7 `7 |7 c, F* f% F) T# I关于电气间隙和爬电距离,  在IEC/EN 60598
发表于 2007-7-10 13:27 | 显示全部楼层
引用第20楼amber于2007-07-10 12:45发表的  :. \/ L% U3 n: [; k+ ~* l( x

( l# d9 x  }! R, T$ e# ^. V
) G# a( C* t, v7 ~$ B# y5 z8 ^8 N2 G' k6 J% W
没重复啊!
5 e8 c8 _+ \$ m, ~7 \7 m看中文:

& e. `- b9 k' s: L5.2.6针对那种情况的?5.2.7又提了一下圆边,5.2.8又说要加衬套,觉得有点疑问了/。。。
发表于 2007-7-10 15:19 | 显示全部楼层
引用第21楼amber于2007-07-10 12:49发表的  :0 M7 c+ m5 N: J0 c: |  Y5 `5 y: Q

' q) @1 Y+ b; A- ]0 T0 |3 l  L+ d' U( q( }, V# _9 G

# Z9 Z6 {3 W' Q5 H% W2 c
4 [8 {$ t% y0 i4 n关于电气间隙和爬电距离,  在IEC/EN 60598

6 w4 d" N4 y0 h$ g; v# t7 i
# Q% V5 s4 ]; u' E- [1 E0 ^8 x0 V9 O: m  ~可能我还是说得不够明白。。。
" a0 E5 {* {. l- ~: p1 _" _5 v
标准只能查到何处需要绝缘、绝缘的类型、间距的数值。; m! J9 I7 l. t9 [
* K: Q3 [2 }" v, r1 d
对于我这款节能灯来说,灯头部分,只要旋入灯座后,不会露出带电的金属就OK,但对于靠近灯头的外壳,该怎样测量间距呢,因为无法确定量测的起始点啊!!!
4 A1 T0 a% X. q5 }3 b) s' V( U6 r# L" F
发表于 2007-7-10 15:39 | 显示全部楼层
引用第23楼barry于2007-07-10 15:19发表的  :
& o. f5 v  Q5 a3 J* A+ F& N+ w& S5 r7 L
- M" `) S+ i; X

1 N4 x, N  t- \  ]' r可能我还是说得不够明白。。。
8 B. T9 y7 p, T, w; k" p8 S: y3 x' L' s
.......
5 ~  {) Y! B9 {# P1 Q, A& P8 m% H" q/ B
我觉得应该在灯泡装入标准灯座载量规后,用试验指能够触及的节能灯的外壳处,从那个位置算到金属螺纹部分吧
发表于 2007-7-10 15:43 | 显示全部楼层
引用第24楼af204于2007-07-10 15:39发表的  :
2 u) |+ E# c9 ^0 E! [8 o- e. l8 J$ O

1 v; m* Y6 Z6 T& ]我觉得应该在灯泡装入标准灯座载量规后,用试验指能够触及的节能灯的外壳处,从那个位置算到金属螺纹部分吧
$ a! f1 c. x& _/ n4 x
嗯,有一定的道理。。。
( F9 u# X4 A# x- j0 k$ @& w6 P' F7 H
# y2 V% x; F. h+ n7 k+ E( a再看看是否有不同的意见。。。
发表于 2007-7-10 15:51 | 显示全部楼层
其实像E27灯头量规有4个还是5个的,而且每个尺寸都有点区别,因为要考核的尺寸有好几个,所以说用哪个量规来测,可能距离都会不一样的,这是我刚才在说上面的意见的时间想到的一个问题
发表于 2007-7-10 15:54 | 显示全部楼层
引用第22楼柯南于2007-07-10 13:27发表的  :, R( W. y; _  J* P3 X, U: `, F

7 G9 D0 h8 l. k
, N. ]- R( t. d0 `5 C! ?. l5.2.6针对那种情况的?5.2.7又提了一下圆边,5.2.8又说要加衬套,觉得有点疑问了/。。。

- J9 i8 p' S; [, S. |3 e, W" f1 D7 _
没有重复呀。只不过从不同的角度来说明电缆的走线可靠性。
/ U" p* [' w; R# o& X6 i7 X) z8 ~0 Q, i$ }
5.2.6 说电缆入口要适合电缆或电线“保护套管”的安装。(入口要足够大)
  A) H: K! n4 e+ M
1 T; D: e  d2 t1 n5.2.7 说电缆入口应有光滑的圆边。(入口要光滑)
# f8 v/ `3 Q% B
& |% d3 r4 u% F' L" p5.2.8 针对II 类灯具、可调灯具和除墙面安装外的可移动灯具。
发表于 2007-7-10 15:56 | 显示全部楼层
引用第26楼af204于2007-07-10 15:51发表的  :" l- N  {0 z1 ~( q
其实像E27灯头量规有4个还是5个的,而且每个尺寸都有点区别,因为要考核的尺寸有好几个,所以说用哪个量规来测,可能距离都会不一样的,这是我刚才在说上面的意见的时间想到的一个问题

' U$ Z: m4 `" ]问题是遂步探讨明白的,呵呵6 H7 z9 k: ]5 c; g

  m5 l# x$ O' A. f! a! Q7 z9 c现在我已清楚许多了。。。
! F9 P; n1 U2 E8 }, i5 o! c6 N; T/ ?
发表于 2007-7-10 16:05 | 显示全部楼层
是啊,相互探讨,同时也是增加自己对标准的理解