安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行 天
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2495|回复: 13

[CE认证] 关于耐压测试,高阻抗绝缘电阻是否需要断开?

[复制链接]
发表于 2023-3-10 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
耐压中,保护阻抗是不是需要断开?我看很多标准说应该被断开。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2023-3-13 09:03 | 显示全部楼层
不同的法規有不同的目的
7 |' M8 E. b  G9 M3 v7 V如果 60950 跟 62368 裡面 沒寫 沒要求8 p3 g3 E+ b# m: s$ }0 q
何必執著?

点评

不是执着不执着的问题,因为市面很多因为保护阻抗这个导致耐压不过  详情 回复 发表于 2023-3-14 13:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-14 13:37 | 显示全部楼层
rocknan 发表于 2023-3-13 09:03- Q! v* D! K3 h1 ]6 _
不同的法規有不同的目的
- h: {- Q4 d& D4 R如果 60950 跟 62368 裡面 沒寫 沒要求
1 z; C" ]- F) Y0 \3 m3 b何必執著?

, y! b3 i8 g3 S$ f, U6 l9 o4 E8 Z不是执着不执着的问题,因为市面很多因为保护阻抗这个导致耐压不过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-21 14:16 | 显示全部楼层
泄放电阻不需要,防雷器件如果会动作,耐压时可以去除。

点评

高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。  详情 回复 发表于 2023-3-22 16:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-22 16:32 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2023-3-21 14:16. a- a5 D( o% X& ^7 V9 e( l
泄放电阻不需要,防雷器件如果会动作,耐压时可以去除。

8 w$ Z; L1 B: ]' N. }/ \  k高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。

点评

看错了,跨绝缘的电阻器没则么接触过,可以看看62368 G.10,貌似要求很多的。  详情 回复 发表于 2023-3-30 15:52
如果满足高阻抗绝缘,那介电强度还不能过吗,R1-R4几兆的阻值?  详情 回复 发表于 2023-3-23 13:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-23 13:32 | 显示全部楼层
linptech 发表于 2023-3-22 16:32( x1 U9 @# o% ?/ V
高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。

0 y. @3 H& g( U8 m如果满足高阻抗绝缘,那介电强度还不能过吗,R1-R4几兆的阻值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-23 13:52 | 显示全部楼层
您这个R1-R4大概率不属于保护阻抗。本论坛中《[IEC标准产品]保护阻抗的具体作用》的主题可能帮助得到您
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-25 10:45 | 显示全部楼层
60335标准13.1章节里面写的是要断开保护阻抗呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-30 15:52 | 显示全部楼层
linptech 发表于 2023-3-22 16:32
( I5 k& p$ U& y% ?高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。
1 {8 ^, T  ?- `9 s5 e
看错了,跨绝缘的电阻器没则么接触过,可以看看62368 G.10,貌似要求很多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-30 17:10 | 显示全部楼层
如果測試耐壓不過的話 是可以斷開電阻 再測試的

点评

对的,是可以允许被断开,我跟莱茵探讨过,是可以的  详情 回复 发表于 2023-3-31 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.235000 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表