[quote]引用第9楼robin111于2008-05-24 10:07发表的 :
( M+ v; n \) H/ t: a# \4 R先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!5 V3 u) s2 b' {- u; A2 J ~
5 s4 y- m8 [* m r/ \7 @4 L再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。
+ g$ S" o9 j9 T& d) ~/ s2 a" F7 s1 f1 j, W$ q# w1 l5 }
所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。
8 `7 n% Z& Z$ i; p/ [; @.......[/quote
V# h5 _) C# Y5 W; o满足TNV-2要有几个条件:# N; P; u/ s2 Q+ d
1。虽然你的输入是18-36VDC,但是还要看在正常工作条件下normal operating voltage是否超过SELV的值而又在TNV-2的限值内。
2 S- T1 I8 [: [6 E* C* y2。要接telecommunication network。如果不接此网络,还谈什么什么TNV线路呢。
- s0 k4 p0 ~! |- W( d3。不承受来自telecommunication network的过电压。+ {& z+ a! d( [, m1 P
4。在正常与非正常条件下,满足TNV-2的电压要求。
8 j2 ~3 a v @! A7 y' r0 u9 q4 @9 A7 V
' X3 s- n `- ~+ E' ?
另外,楼上所说正常工作条件下小于SELV的限值,此电路肯定不是TNV-2线路了。 |
|