[quote]引用第9楼robin111于2008-05-24 10:07发表的 :
* Q3 s0 U. S1 o" m先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!
8 L1 H6 e+ n% d9 N2 t% r- T/ U/ L! i+ V+ e5 A
再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。
+ Q" M) \1 k6 o
- B' y% w. p/ P% T所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。
6 H v0 W7 j+ @: t.......[/quote
) K, C, |5 y% Z6 a+ j满足TNV-2要有几个条件:
8 t g( ^+ z T1。虽然你的输入是18-36VDC,但是还要看在正常工作条件下normal operating voltage是否超过SELV的值而又在TNV-2的限值内。$ J$ `9 v' n( S0 E- R$ i1 [
2。要接telecommunication network。如果不接此网络,还谈什么什么TNV线路呢。0 d: O: h: \4 I$ v
3。不承受来自telecommunication network的过电压。) a8 t4 n: n- g" C# i
4。在正常与非正常条件下,满足TNV-2的电压要求。9 T# R/ Y& ?" e, N. ]# f
8 C+ i5 ^7 K3 H( H
' p( h( c. L# P' g
另外,楼上所说正常工作条件下小于SELV的限值,此电路肯定不是TNV-2线路了。 |
|