[quote]引用第9楼robin111于2008-05-24 10:07发表的 :
( X, x4 {$ b7 o) C. R先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!9 U2 j, v6 {- ^1 H/ j' z
- [7 O* o" M: j8 @2 {$ M- }
再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。
/ Y' S: E- M! G% |% q' ~; [2 W0 P \/ n, }
所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。
+ [6 k. c X- y& A( @.......[/quote/ I: a+ G1 V0 i( d. r
满足TNV-2要有几个条件:( i1 u& g9 l3 Y
1。虽然你的输入是18-36VDC,但是还要看在正常工作条件下normal operating voltage是否超过SELV的值而又在TNV-2的限值内。
7 P9 j6 Z- i+ L2。要接telecommunication network。如果不接此网络,还谈什么什么TNV线路呢。
! `, H6 m: C0 v2 R. k4 G. Q( C3。不承受来自telecommunication network的过电压。
9 c/ g: ?* ]& u( h2 v3 @ K4。在正常与非正常条件下,满足TNV-2的电压要求。
. t' o# V+ I9 w: L: K5 t: P2 @" G- X& _8 U
7 M) ?) x' h- Q) q G7 c& y另外,楼上所说正常工作条件下小于SELV的限值,此电路肯定不是TNV-2线路了。 |
|