[quote]引用第9楼robin111于2008-05-24 10:07发表的 :
0 s. h9 i6 X3 X# v先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!' M% V, [3 s, @
' B$ B/ U5 b& l2 _
再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。0 \& ^! N0 e5 @5 R( A. |& o7 X0 A3 V
9 K- \1 O# b# O. d) N* P所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。8 ~' D& W5 r7 h
.......[/quote, K& t9 ~2 Y3 I: s3 p
满足TNV-2要有几个条件:! z0 G y3 s' w. W: v% ]
1。虽然你的输入是18-36VDC,但是还要看在正常工作条件下normal operating voltage是否超过SELV的值而又在TNV-2的限值内。
; y/ l2 P$ t, w: ~5 k& j- S2。要接telecommunication network。如果不接此网络,还谈什么什么TNV线路呢。
8 [1 j" d! T: m3。不承受来自telecommunication network的过电压。) _% X3 @" q8 U) |2 V
4。在正常与非正常条件下,满足TNV-2的电压要求。( `7 T) l* p" g5 d) n
2 Y7 L' r9 k" Y+ Y
+ _2 [: h: T2 L2 N5 ~+ x
另外,楼上所说正常工作条件下小于SELV的限值,此电路肯定不是TNV-2线路了。 |
|