[IEC标准产品] 困扰多年的问题:怎么看带接地防护。

[复制链接]
发表于 2020-6-30 21:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
JUMIN 发表于 2020-6-28 08:37& \. f' K6 d7 a4 e; Z! Z/ Q% s
十分感谢这么用心回答我的问题,你的回答中有一句:接地保护,其实就是相当于附加绝缘,尽管他们保护的机 ...

0 z( F5 }4 N% f# k2 g2 x你好!
8 u3 v' v9 X% w, v5 ]1 E1 @7 }$ @  d& f' X0 `( Q
也许是记错了,但附加绝缘应该是可以触摸的。外壳,某种程度上说也可以是附加绝缘。如塑料外壳内部爬电和间隙只相当于基本绝缘,而绝缘外壳的耐压,只要符合附加绝缘要求就可以,这个外壳是可以触碰的。另外,内部导线加护套那种,记得有个案子,也是可以触碰的。1 H' M5 h0 P1 s+ y( _( A) D
! o, K4 E  M, I5 l2 O, n
基本绝缘是不允许触碰的。
; O+ h' A5 W# \1 J8 W+ F1 w7 ^  Q+ j( i& B7 p9 n0 E
欢迎讨论哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 08:25 | 显示全部楼层
①不需要判(双重绝缘结构与基本绝缘+接地结构在安全性方面都符合标准),如果还是觉得不明白,可以查看61140 的附录A(强烈建议在有一定60335的基础上,去学习下61140、60664、60990等基础标准信息);" b. w( x+ [# P6 o; I
②接地防护的确不是绝缘保护,当时接地也好、附加绝缘也好,都可以归类到“单一故障时的故障防护”;" H0 Q! p$ @) |8 N  M3 M8 o. k
在61140里面已经把点击防护的框架梳理的很清晰了~0 n3 M. _+ }3 {/ l, g
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-3 11:49 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2020-7-3 08:25
) F1 ]4 ]' f+ z0 v2 i, d8 K①不需要判(双重绝缘结构与基本绝缘+接地结构在安全性方面都符合标准),如果还是觉得不明白,可以查看611 ...
) `" `( C# i/ B; g
十分感谢 ,你的回复好清晰地解答了我的问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报