发表于 2019-10-15 15:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
概况一下楼上各位的意见:电源线必须用黄绿线,箱内线可以打接地符号区分接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-17 22:21 | 显示全部楼层
为什么这么多人只关注Cl23.7而忽略了Cl25.10? 其实标准已经有非常明确的规定:
, D+ |) g; i0 V23章是内部线的章节,明确说明了黄绿线只能用于接地,也就是说无论是I,II,III类器具,内部线都不能是黄绿色。
) q1 d" D. T( f/ b+ v4 y25章则是电源连接和外部引线,25.10充分地说明了I类器的电源线必须是黄绿色的。
9 ~, g, n$ j' x) ?, q# N
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-18 08:28 | 显示全部楼层
zerosang 发表于 2019-10-12 15:54
5 k( H! ^, P& c# ^1 f内销的,GB4706.1中23.7中说的是黄绿线只能用作接地线,按照标准理解的话接地线可以用别的颜色的线

5 E+ p2 C  S$ {8 S8 w* W3 Xshall 应 指满足本规范必须遵从的强制性要求
- l9 ^  F# N0 D" dshould 应该 指在多个可能性当中,认为特别合适,但不排斥其它的可能性.或是优选一套措施,但不是要求.或是  A  [+ T& ?6 M! [/ y  K
在否定证据当中不赞成某个措施但也不禁止$ J3 @% w& Z) o9 l' k- V
建议看一下:
& K* C7 H' f! E; A/ }3 _7 `http://bbs.angui.org/forum.php?m ... ghlight=shall%2Bmay& j, s9 h$ `0 p1 M
如果可以用别的颜色作为地线,那么,不排除让写标准的人承认,“棕、蓝”都可以用来作地线
, G6 @: ~$ R5 P% z5 E( N( l
% ~- j" x6 o- P7 N3 }% J' qsingle-core cable: no preferred colour scheme;& _8 u- x% Q% w* a2 }7 \3 a
two-core cable: no preferred colour scheme;
/ e% g5 u1 O+ k3 m: x* }three-core cable: either green-and-yellow, blue, brown,
3 I( j, z1 P. ?4 Q- ~+ Gor brown, black, grey
, I& l) i* ~0 o/ |3 u  Ifour-core cable: either green-and-yellow, brown, black, grey,
/ M8 z; {2 |  T& G# xor blue, brown, black, grey
; _' o4 N! M" l/ ~! kfive-core cable: either green-and-yellow, blue, brown, black, grey,
$ e1 H% s) }, b( G0 E2 U! ~& |or blue, brown, black, grey, black.
" [1 H9 l8 ^4 T6 e. I( c6 y' |
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-19 14:00 | 显示全部楼层
某些国家的电源中的地线不一定是黄绿的,具体要看对应国家的电源线标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-22 09:10 | 显示全部楼层
笔丹 发表于 2019-10-15 15:03. P9 I4 A4 K$ ~' G5 P" l3 k+ R
这一块你可以不用管标准,你就要求他们接地必须黄绿色就完了

4 A4 ?$ o" ^( f" j有道理,只是他们跟我扯到了标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 10:26 | 显示全部楼层
可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

点评

你的见解太棒了  发表于 2019-11-13 08:03
xxj
是的,就是这样使用  详情 回复 发表于 2019-10-24 13:13

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
scofieldzhuo + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 13:13 | 显示全部楼层
小猫咪 发表于 2019-10-24 10:26% r! z0 q8 s* W9 s! u
可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

( ?' y0 {4 N; W/ @, P# |+ E/ c是的,就是这样使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-1 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
黄绿线只能用做接地导线。且其中一种颜色至少为30%,但不大于70%,另一种颜色覆盖其余部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-12 17:01 | 显示全部楼层
只从标准的角度讲:
& c, \2 ^/ h$ Q内部布线的接地线颜色没有要求。但是如果使用了黄绿线,则黄绿线一定是接地线,不能用作其他。9 v% @, O! D. F1 j7 e0 |* z
电源线的保护接地线必须是黄绿线(美标可用绿色线)。5 h3 i- t# ~) h$ E+ h4 C
另外,内部布线的接地连接端子不必用保护接地符号标识,外部连接用的接地端子一定要用保护接地符号标识。
8 Q# `& s2 E+ R( m/ U! e9 i
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2020-2-19 09:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-11-18 04:53 , Processed in 0.058797 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表