发表于 2019-10-15 15:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
概况一下楼上各位的意见:电源线必须用黄绿线,箱内线可以打接地符号区分接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-17 22:21 | 显示全部楼层
为什么这么多人只关注Cl23.7而忽略了Cl25.10? 其实标准已经有非常明确的规定:' j$ b# V, \4 Z. B7 E
23章是内部线的章节,明确说明了黄绿线只能用于接地,也就是说无论是I,II,III类器具,内部线都不能是黄绿色。
; \! F( I) U$ y* S25章则是电源连接和外部引线,25.10充分地说明了I类器的电源线必须是黄绿色的。
& Y' A* [7 P! v4 ]9 F5 T
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-18 08:28 | 显示全部楼层
zerosang 发表于 2019-10-12 15:54
' L: q: D- b, Z$ o) P内销的,GB4706.1中23.7中说的是黄绿线只能用作接地线,按照标准理解的话接地线可以用别的颜色的线

) v8 N8 z7 t5 [/ u1 W& j& v4 Kshall 应 指满足本规范必须遵从的强制性要求# x+ P0 O: f  G0 U% Q
should 应该 指在多个可能性当中,认为特别合适,但不排斥其它的可能性.或是优选一套措施,但不是要求.或是& B3 Y* B% |' g) q' P
在否定证据当中不赞成某个措施但也不禁止3 N( T5 @* p# w+ P
建议看一下:: t( J, l1 U( ~+ _& L8 Z
http://bbs.angui.org/forum.php?m ... ghlight=shall%2Bmay
! a& s7 ~; {7 c如果可以用别的颜色作为地线,那么,不排除让写标准的人承认,“棕、蓝”都可以用来作地线0 C* \% F# D3 \: O2 u
0 e0 c2 D9 d! |! j
single-core cable: no preferred colour scheme;
) x' {' T* ]6 M$ h- [6 ]  b/ \two-core cable: no preferred colour scheme;
6 }- z5 W$ W% Q- g6 Pthree-core cable: either green-and-yellow, blue, brown,
% N  m, G+ g& z8 g) xor brown, black, grey; f' l5 Y9 S& @
four-core cable: either green-and-yellow, brown, black, grey,* j- Y$ {7 M# ~  [; s$ h2 _
or blue, brown, black, grey6 b) [% u3 i7 y- i( L8 l  w$ u
five-core cable: either green-and-yellow, blue, brown, black, grey,; k. a' ]) e8 {8 \. |" L
or blue, brown, black, grey, black.
' \# N$ F9 a. o% X) y! _8 M. |! k
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-19 14:00 | 显示全部楼层
某些国家的电源中的地线不一定是黄绿的,具体要看对应国家的电源线标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-22 09:10 | 显示全部楼层
笔丹 发表于 2019-10-15 15:03% M" K0 a  x3 v
这一块你可以不用管标准,你就要求他们接地必须黄绿色就完了
" Z8 B" X7 x( Y
有道理,只是他们跟我扯到了标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 10:26 | 显示全部楼层
可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

点评

你的见解太棒了  发表于 2019-11-13 08:03
xxj
是的,就是这样使用  详情 回复 发表于 2019-10-24 13:13

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
scofieldzhuo + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 13:13 | 显示全部楼层
小猫咪 发表于 2019-10-24 10:26
3 p7 m& g- ?9 J; I! w可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

3 `. E9 D1 z, P% F6 k0 ~% I是的,就是这样使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-1 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
黄绿线只能用做接地导线。且其中一种颜色至少为30%,但不大于70%,另一种颜色覆盖其余部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-12 17:01 | 显示全部楼层
只从标准的角度讲:# j# l" M$ l7 w) g, e9 ^) }
内部布线的接地线颜色没有要求。但是如果使用了黄绿线,则黄绿线一定是接地线,不能用作其他。! c9 I4 D; ~3 M" v$ h
电源线的保护接地线必须是黄绿线(美标可用绿色线)。" s3 ]% u. a5 S* z3 N# i
另外,内部布线的接地连接端子不必用保护接地符号标识,外部连接用的接地端子一定要用保护接地符号标识。
) w: F* ^: p1 u5 `: Z
回复 支持 反对