安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行 天
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: joseph.xu

欧规落地灯接地线问题

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-5-4 13:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-4 14:05 | 显示全部楼层
IEC60598吧!线的长短好象是地线最长         零线其次     火线最短
发表于 2008-5-4 14:09 | 显示全部楼层
还有电源线不能靠近光源、热源、马达。
发表于 2008-5-5 09:05 | 显示全部楼层
引用第6楼chaotao于2008-05-04 11:47发表的  :
6 W/ Y. l3 ^( I3 _  _个人认为这样的接地是不服合安规要求,接地线那一点应该是独*立的,可以在灯座或灯罩上另接一点,还有地线螺丝是否要用绿色的接地螺丝呢?
1 `2 G# d/ N9 Z9 x2 ]' V; L1 o 接地那点不应该在灯头处,如果装上灯管,那接地一点就直接靠近灯管了,地线有可能被烧焦的可能,标准中有说:启动器和灯头并不要求接地,但灯头接地可以帮助启动,

' v6 I9 J0 F4 r5 A) q% i地线有可能被烧焦的可能---应该做个温升测试吧. P; r" C! D6 G4 m" q( n) G
标准中有说:启动器和灯头并不要求接地---不要不代表不准
 楼主| 发表于 2008-5-5 15:42 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我知道该怎么做了!非常感谢!
发表于 2008-5-6 14:13 | 显示全部楼层
此类接地线的耐温为105度
; ^% {4 S( c+ C* c; q而R7S一般都是用到300W% j3 d/ F/ Q8 ]2 L
会产生极高的温度
6 X/ G# Z) W! e/ G# w) q故这样接地需要地线耐高温
6 d8 M3 ?( u- R7 Q& J6 |& L2 D最好是把接地做在灯罩与铁管的连接处
发表于 2008-5-6 14:36 | 显示全部楼层
1,接地线比火零线长一般是指会受外力的电源线连接处.7 u! u3 X9 ~6 x4 W. n' ^8 p- ]
2.图片中的黄绿线应该是硅胶线,耐温度应该在180-200度.但是还是需要清楚灯管点亮后电线的温度如何?此就可能是说不合格的原因.
4 N- J$ N$ G; F* P不对处请谅解!请大家多讨论!   [s:90]  [s:90]
发表于 2008-5-6 14:56 | 显示全部楼层
1、接地线应该采用黄绿双色线。在接线柱用的是白色硅胶线,不符合要求。% z- [2 h2 k+ |* N  e( C; ?
2、对于是否接地线要长于L/N线。只在IEC 60598-1的7.2.11中有说明,而且是对于用在不可拆卸的软缆软线的灯具,接线端子的安置或在软线固定架与接线端子之间导线的长度应使得万一软缆或软线从固定架中脱开,载流导体先于接地导体拉紧。
发表于 2008-5-7 00:17 | 显示全部楼层
接地螺丝应用绿色的六角头螺丝,另一端用白色硅胶线不符合要求。
发表于 2008-5-26 15:34 | 显示全部楼层
引用第9楼ogzl于2008-05-04 13:40发表的  :; _' ]# `1 y' `7 w2 u) \# b
此灯有两点看法
9 M3 {( ~- n( D$ j2 y" z9 w% m; E1。此灯为卤素灯管(灯头为R7S陶瓷灯头),其灯管瓦数估计在100~150W之间,故发热量及高。在灯泡位置接线温升会有问题.像此内似很多子母落地灯有用到。一般结构为接线藏在反光罩后面.
$ ?8 O2 Z" s; H  Z2.   灯头支架处可不用接地线。那条是多余的。地线直接接在那个固定端子台的支架上即可.. q6 }) }4 P$ r7 [
另外,地线必须要比零/火线长半寸或一寸左右。至于为什么,主要是防止灯具受外力作用而电线脱落导致触电,具体怎样你可仔细想想吧!
8 ~9 u: O4 a5 M: u

9 o# ~7 z" O$ L0 Z/ g( J& ^我同意我个说法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-10-1 02:18 , Processed in 0.110498 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表