发表于 2017-6-28 14:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 af204 于 2017-6-28 14:41 编辑
  E% b3 n( c- B1 r: \/ e  D8 i0 Z
venson 发表于 2017-6-28 14:23 - l: ?3 \# S) C3 x3 _- s
感谢回复
3 P, _4 i9 t- {7 v0 r$ D
& d5 \* u$ Q; C! |是有PCB板的,很多产品中间直接是有压敏等器件,如果直接去打耐压的话,那是不可能通过的,故 ...

6 I  d. V6 m7 O7 O
, k! F0 b; j" Y有压敏电阻的话,如果非要打耐压,要去掉压敏电阻;桥堆,不出意外的话,击穿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-28 14:46 | 显示全部楼层
af204 发表于 2017-6-28 14:39
- l9 T& p- i7 i8 {" N有压敏电阻的话,如果非要打耐压,要去掉压敏电阻;桥堆,不出意外的话,击穿
* X" l/ D3 N; \5 Y7 J
是的,我是有这么理解,但是人家说要打耐压,我没辙。只想看看到底有没标准里面提及L-N打耐压的部分% o2 [/ y9 Q, g4 T) Z+ z" M+ \

; ~9 ]- ^2 ^# K9 X5 a; J给出了标准,就轮到别人没辙了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-28 15:05 | 显示全部楼层
是想测漏电起痕吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-28 15:44 | 显示全部楼层
zhangfc 发表于 2017-6-28 15:05
- M5 m+ L, e, y' f是想测漏电起痕吧
1 U. i& H1 d/ B" w% i& F( P
感谢回复" X# }4 w% V9 Z) k. j! u3 m
* N* k1 l* ]8 ?3 A1 V5 T
现在想确定的是,是否有哪个标准指出来打或者不打
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-28 16:31 | 显示全部楼层
就家电标志来说,没有规定L/N直接要打耐压,6 G' f0 h+ R+ t' q
仅是有爬电距离、电气间隙的功能性绝缘要求~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-28 17:12 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2017-6-28 16:31 % q0 w; x; [; q' m, M9 h
就家电标志来说,没有规定L/N直接要打耐压,
& S1 N0 d5 U! @仅是有爬电距离、电气间隙的功能性绝缘要求~

9 g- w9 t4 E% q" t感谢回复,确切的说就是没有这个LN间打耐压的标准了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-28 22:43 | 显示全部楼层
學習了

评分

参与人数 1安规金币 -8 收起 理由
af204 -8 技术贴,不得灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-29 08:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 liscsupor 于 2017-6-29 08:35 编辑
; g$ ^! m* v: u! {2 [2 }2 g% S; U8 U6 [' J% D6 _
看看 13.3、16.3条款的要求。在电气强度试验前,应断开保护阻抗和无线电抗干扰滤波器(Cl 13.1)。
! U- Q3 a) q2 j3 E注意:L、N之间属于功能绝缘,由此可以看出在13.3、16.3条款给定表中,无“功能绝缘”以及对应的“施加电压”。可以不进行L、N之间的电气强度试验(若认为有必要,可以采用500V耐压,进行功能绝缘考核)。
( O/ e" E& E! ~8 ]$ u
. Q: f$ G9 F2 W0 }% G# }/ [
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-29 10:45 | 显示全部楼层
GBT16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验
. d6 j" v. S2 {2 n! {对于工频交流,甚至直流,都没有对功能绝缘由耐压要求。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

对啊,4706.1里面貌似没有对功能绝缘有耐压要求,只有电气间隙和爬电距离的要求。  发表于 2017-6-29 11:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-29 10:57 | 显示全部楼层