" F1 n/ A# k! X+ F, l其实大家说了半天(包括我)都是理论上的,理论上有影响,但是实际上影响很小。如果对你来讲这样接方便的话就这样接。( V6 G- Z- y7 w' a& f4 g# d0 J
9 l% K( u3 A+ j7 u/ u3 \
可以根据热电偶原理进行一下分析,搞清楚误差来源后就知道误差会非常小。0 _1 X& z( d, i* Z9 l
可以先假设有一条是直接连接,只有另外一条是通过接线柱连接的。# ^6 C1 H$ ?, b, S$ p
1、误差只来源于这个通过接线柱连接的热电偶线。1 j- ^6 a4 {; y
2、误差是由于在热电偶线中引入了另外一种金属,形成了两个新的热电偶。由于塞贝克效应,这两个新的热电偶引入了测量误差。& P- u2 f3 @; L, q. |
3、如果这两个新热电偶的环境温度相同,则误差会相互抵消。" c6 {; D% i4 e6 D
从结构上看:
! h7 Z) [' w5 g8 T1 V$ h! x1、新形成的这两个热电偶距离非常接近,温度梯度很小。4 P" G5 E6 C& k3 X/ n) X( z1 p
2、这两个新的热电偶是通过导热良好的铜接线柱连接在一起的,温度差很小。) R2 h- M6 K) r
# x1 T5 p9 U' X' p两条线都这样连接时道理是一样的。
3 C7 J6 ?+ \1 }; [9 n8 k. ], A
) G% h/ ^" E B所以,放心用吧,只要你方便。7 [" J, t3 ?0 A