广东安规检测
有限公司提供:
引起耐压测试不过的原因很多,未见实物比较难分析,建议从以下方面进行查证.! w4 B2 v) k( F+ O
1.电源线及产品所用的各种电气部件是否有损伤& D- m  @% L" \. y
2.装所有电气部件拆卸下来进行单独的耐压测试9 f& c  q5 N" Z
3.检验电气部件接口处是否有游丝外露1 q, S" _# B8 ?7 g1 l
4.检验产品的电气间隙是否符合要求
' X5 y8 f5 K- y5.检验所用仪器的有效性, w0 w0 o  h9 i! }7 v
6.检验采用标准的正确性
7 O. P" Y# t6 e$ ]- h7.检验耐压测试时产品的放置位置是否接地
发表于 2009-2-20 10:35 | 显示全部楼层
耐压不过,
/ {) N+ `, d" |& I就那么几个方面:
+ H0 W# p1 Z$ \. c1.接线,- ^- f2 f' x( g* ?$ {
2.关键件
6 e. }. z9 p* I3 E9 t# f: u% s3.温度和湿度& |( z2 Y( x/ Y4 i
4.设置参数/ S9 k! }% o2 \# d& v5 D6 t
5.电距离
" k% \, {# N) h" Q从这几方面开始检查,一定可以查出来.