727019848 发表于 2016-12-27 15:04 ( _+ m {& t$ F; v, o4 X2 @5 [
您确认过, 那我就放心了, " }* Y( J# f* [& O9 c, U( j% S
IPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算:4 }/ I% m4 j+ p7 o/ W+ i
出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6.3÷4)×1000=6.69m/s(升转换成立方米、毫米转换为米都是除1000,按式算式最尾是乘1000)
. S! z: P8 R! z出口压头约为:6.69×6.69÷2÷9.8÷0.8=2.85m(0.8为k的取值,参考前面贴子)
8 ]- v! F& t3 r% q你系统的水泵流量为10m3/h,扬程为10m,虽然有一定的余量,但不是太多。但由于水泵的结构和特性,其扬程不可能有太大变化,即泵出口压头最大也是10m左右,其最大流量在你设计的系统中(35mm管径)是不可能达到的。如果采用减压阀来稳定和调节水量,也会做成一定的管路压降,所以要注意控制管路通径、长度、和转弯头数量。
/ U' i E9 X |. [8 s3 \预祝成功! |
|