727019848 发表于 2016-12-27 15:04 
5 Q7 i; D- l9 q. p/ _' z7 M) U: ^您确认过, 那我就放心了, 2 Q; c: q! E9 O0 b* I) @
IPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算:
5 {0 n3 b7 q" O, u* Z出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6.3÷4)×1000=6.69m/s(升转换成立方米、毫米转换为米都是除1000,按式算式最尾是乘1000)
7 m% u) ]+ {* Z$ k |1 o出口压头约为:6.69×6.69÷2÷9.8÷0.8=2.85m(0.8为k的取值,参考前面贴子)% G( A2 B- D9 W) F
你系统的水泵流量为10m3/h,扬程为10m,虽然有一定的余量,但不是太多。但由于水泵的结构和特性,其扬程不可能有太大变化,即泵出口压头最大也是10m左右,其最大流量在你设计的系统中(35mm管径)是不可能达到的。如果采用减压阀来稳定和调节水量,也会做成一定的管路压降,所以要注意控制管路通径、长度、和转弯头数量。
" G$ \. \( t1 H, v @ e) z9 e预祝成功! |
|