727019848 发表于 2016-12-27 15:04 
R! I+ i) B+ p! i您确认过, 那我就放心了, 6 E8 _6 j2 F! i( S
IPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算:& T% |$ S, U* i. h: w1 k# m/ F
出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6.3÷4)×1000=6.69m/s(升转换成立方米、毫米转换为米都是除1000,按式算式最尾是乘1000)
* ], _$ [7 c& t* o" }出口压头约为:6.69×6.69÷2÷9.8÷0.8=2.85m(0.8为k的取值,参考前面贴子)* }. B7 {# d7 l( v
你系统的水泵流量为10m3/h,扬程为10m,虽然有一定的余量,但不是太多。但由于水泵的结构和特性,其扬程不可能有太大变化,即泵出口压头最大也是10m左右,其最大流量在你设计的系统中(35mm管径)是不可能达到的。如果采用减压阀来稳定和调节水量,也会做成一定的管路压降,所以要注意控制管路通径、长度、和转弯头数量。
6 n, @# L( p+ q0 j- h预祝成功! |
|