楼主: 727019848

[IEC灯具] IPX5装置设置

[复制链接]
发表于 2016-12-27 13:42 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 wanaut 于 2016-12-27 14:00 编辑 + h- C; X7 c& Q( l! p
727019848 发表于 2016-12-27 13:30
+ {2 c/ N5 Z* ~/ u, h水泵流量:Q=10m3/h,喷口直径S=6.3mm,扬程H=10m; P  Q( E  f' I  H# L- @
    IPx5标准12. 5L/min( ¬1±5%),约30KN/m ...

0 h& a  @" R8 H5 V& W& I1 T$ n* r( q& @6 p5 `2 h  H" k/ q
我总算明白了,你只做IPX5吧,这个系统或足够,但用10方流量的水泵有点浪费。为什么说你的计算有误,是基于100m3/h从何而来

点评

您确认过, 那我就放心了,  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-27 15:04 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2016-12-27 13:42
, A: w; U. B+ j3 Q; x  d- }我总算明白了,你只做IPX5吧,这个系统或足够,但用10方流量的水泵有点浪费。为什么说你的计算有误,是 ...
" v; [! z7 d# G
您确认过, 那我就放心了,

点评

IPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算: 出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6.3÷4)×1000=6.69m/s(升转换成立方米、毫米转换为米都是除1000,按式算式最尾是乘1000) 出口压头约为:6.6  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 09:12 | 显示全部楼层
727019848 发表于 2016-12-27 15:04 ) E. j7 H: o$ n5 Z: e
您确认过, 那我就放心了,

" |* f. L$ O& t* w$ Q: WIPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算:, p) {/ g4 L9 `  l: {, u/ S
出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6.3÷4)×1000=6.69m/s(升转换成立方米、毫米转换为米都是除1000,按式算式最尾是乘1000)& w1 B3 q9 D! }, K& V: O
出口压头约为:6.69×6.69÷2÷9.8÷0.8=2.85m(0.8为k的取值,参考前面贴子)0 X. f# w" l7 }- X+ h5 s1 m
你系统的水泵流量为10m3/h,扬程为10m,虽然有一定的余量,但不是太多。但由于水泵的结构和特性,其扬程不可能有太大变化,即泵出口压头最大也是10m左右,其最大流量在你设计的系统中(35mm管径)是不可能达到的。如果采用减压阀来稳定和调节水量,也会做成一定的管路压降,所以要注意控制管路通径、长度、和转弯头数量。3 P! R; l! O/ M9 D" `% w+ l# v
预祝成功!

点评

老板。宣布失败。厂家没办法了、:'(  详情 回复 发表于 2017-2-7 15:27
感谢老板提出意见  详情 回复 发表于 2016-12-29 08:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-29 08:32 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2016-12-28 09:12 4 L2 o8 i' L7 B; f5 a) x
IPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算:5 a. \' `4 L6 H- M
出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6. ...

8 u$ f( K( F0 G( _9 l+ j: M. v感谢老板提出意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-7 15:27 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2016-12-28 09:12 " C) U% ~* E* _7 o3 }
IPX5要求喷水量为12.5L/min,出口直径为6.3mm,根据理论计算:
$ t% R# B. ~% C8 O' Y: f- t出口流速约为:12.5÷60÷(3.14×6.3×6. ...

! S. W0 ~0 c. X老板。宣布失败。厂家没办法了、

点评

怎么又失败了呢?  详情 回复 发表于 2017-2-7 18:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-7 18:58 | 显示全部楼层
727019848 发表于 2017-2-7 15:27 1 s+ J& H2 R/ E- F2 @* i- ]$ A
老板。宣布失败。厂家没办法了、
4 {+ G! u* D8 `
怎么又失败了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-7 19:01 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2016-12-1 08:53
5 n6 @4 d% \3 D0 {: A你确定是诗吗?8 r; u+ p0 y( D# w; A& _
刚才帖回复到楼下去了

  l7 ^- y: V* m' r) ~9 h确实是好诗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-8 08:30 | 显示全部楼层
反正结果是,厂家搞不定,中心水柱还是达不到2.5M,

点评

早两个月前,我们也在考虑自己做一个IPX4和IPX5,本来也准备购买一个IPX5喷嘴,然后再买一些球阀,减压阀,然后再去借清洁用的浇水的水泵,先试下怎么调节流量和压力,后面纠结半天,我觉得IPX5流量压力不好控制,  详情 回复 发表于 2017-2-8 18:32
能把具体方案(管路结构和测试点压力)提供上来吗,大家一起探讨一下。 我在试验室接上的喷头是可以的,喷头前接6分水管(直管),压力测试点在离喷头约1米处,流量为12.5L/min时测试点水压约为0.7kg(约7m压头)  详情 回复 发表于 2017-2-8 12:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-8 12:43 | 显示全部楼层
727019848 发表于 2017-2-8 08:30 ; L- `! |* [& ?& {3 R$ }& E7 ^
反正结果是,厂家搞不定,中心水柱还是达不到2.5M,
- \% H$ I" [0 g1 ]
能把具体方案(管路结构和测试点压力)提供上来吗,大家一起探讨一下。
9 u6 a+ G' S. n5 M- d. {我在试验室接上的喷头是可以的,喷头前接6分水管(直管),压力测试点在离喷头约1米处,流量为12.5L/min时测试点水压约为0.7kg(约7m压头)

点评

这个我给不了啊,很多细节和资料都在厂家手上。 没付钱给他,不好意思要这些资料,毕竟也搞半个月。  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-8 15:04 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2016-11-29 20:26
% s/ k/ t" J9 c$ s9 U看到自来水上阵,我只能临阵逃脱,无语啊
$ }- o# f3 \% R' M" H$ ~1 ]0 p当年迎风尿三丈,如今顺风尿湿鞋
3 M7 Z! V2 [: A+ p. \* R9 q! [: I* B. C置我等没日没夜的研发工程师于 ...
+ o) T9 ~+ t1 O) e8 V
众望所不归,哈哈

点评

不予置评,慢慢开发  详情 回复 发表于 2017-2-8 15:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-12-6 05:10 , Processed in 0.101606 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表