安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
123
返回列表 发新帖
楼主: xqaql

[GB灯具] 吸顶灯防触电保护

[复制链接]
发表于 2016-11-22 11:12 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
xqaql 发表于 2016-11-22 00:04 % e# O9 N+ c* e. X
CCC是安装后,---------------------哥们,有相关经验分享么?
( A8 K! u$ Z2 z
没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

点评

能透露下是哪家机构么? 国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:29
他们都回复防触电保护按安装后么?  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-22 13:22 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2016-11-22 11:12 . B% k$ ~7 a8 z  k7 P$ \
没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

) x2 M% b3 v$ I: M& m5 N他们都回复防触电保护按安装后么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-22 13:29 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2016-11-22 11:12
8 Q6 ?) B1 b! ~* Z没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

. ]# Z) Z6 P* |- C* \能透露下是哪家机构么?    国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的

点评

类似于你说的那种,差不多那种单位……  详情 回复 发表于 2016-11-22 20:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 18:00 | 显示全部楼层
类似结构是允许的,可以参照CTL DSH 0915.! `! T3 ]* ]2 D; w
I类产品允许基本绝缘碰到安装面

点评

哥们,有CTL DSH 0915决议么?  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 20:31 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2016-11-22 13:29 : N/ Z( r$ q5 l# l6 Y, Y: C" G! h, w
能透露下是哪家机构么?    国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的

! ], K7 D# f' a7 Y类似于你说的那种,差不多那种单位……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 08:39 | 显示全部楼层
4sea 发表于 2016-11-22 18:00
4 o) z( l) O: }% k2 O9 m* V) X类似结构是允许的,可以参照CTL DSH 0915.
4 I! ~1 _: l2 U: b. I% J% N. w) ~I类产品允许基本绝缘碰到安装面

; V( y5 l! O1 G  g5 I# J! t: E哥们,有CTL DSH 0915决议么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 09:20 | 显示全部楼层
CTL DSH 0915 可以参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上 因为这种结构,安装前接线端子(基本绝缘)是在灯具外面的。  详情 回复 发表于 2016-11-24 17:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-24 17:08 | 显示全部楼层
4sea 发表于 2016-11-23 09:20
' S( G7 f8 O* y8 x& c, F8 P3 u& rCTL DSH 0915 可以参考
3 I* l, {: o- f" n* U3 O
哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上     因为这种结构,安装前接线端子(基本绝缘)是在灯具外面的。

点评

这种不属于灯具外表面  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 09:48 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2016-11-24 17:08 % N8 F: ^% H) Y
哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表 ...

3 ]" ?8 ]5 y/ q这种不属于灯具外表面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 14:19 | 显示全部楼层
我就有遇到送机构判基本绝缘不合格的,不同工程师理解不一样吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-8-26 03:55 , Processed in 0.090146 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表