[电源产品] 看到山炮和Jsspace讨论的那个关于电气间隙的问题,我疑惑了。

  [复制链接]
发表于 2016-6-14 15:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
xidua-10 发表于 2016-6-14 14:57
% V" k% |4 k$ G- g2 `他说的是不是工作电压,是AC mains supply,应该不能这样吧

2 ?$ }* o7 ?, Q9 Z# T6 S怪我咯~ “峰值工作电压”又没说是哪的工作电压...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 15:32 | 显示全部楼层
我看的也是4.6

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 15:37 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2016-6-14 14:13
4 ?3 g8 p: t5 |. c8 U这里面有我的名字,我不得不回复,你这是赤裸裸的绑架,你知道么?1 y9 ^/ j/ d! P, q) @; U# T
我看到GB8898第13.3.2注5有说明,电压应 ...
! r6 j% [/ N, x  y- F) J
版主弱弱地问下4 B4 G; {* Y4 N$ k) ]
按95要求如果产品输入电压低于300Vrms,那电路里的限值都应按2K+2L 那岂不是跟65的要求不一致了?7 z1 t* A8 l# p& d2 v
另外,95跟65都要合并到一起了,那是不是按严一点的判了保修?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 15:39 | 显示全部楼层
这里讨论的是8898的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 16:05 | 显示全部楼层
总算弄明白了,你那用法本身就不对“按我的理解,根据标准要求,是应该表2K+2L的值。工作电压640V, 在表2K的要求,按内插法算出来是5.3mm, 再加上表2L的要求值0.6mm, 一共就是5.9mm. ”----产品输入电压小于300V用表2K里小于峰值420V一栏为4.0mm + 表2L(利用内插法算出640V对应的值)!绝对的!

点评

表2K你凭啥用的是输入电压而不用测量电压? 这个有依据吗?  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:08
“产品输入电压小于300V用表2K里小于峰值420V一栏为4.0mm ” 为什么用420V而不是用640V?  详情 回复 发表于 2016-6-14 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 16:24 | 显示全部楼层
hitbanch 发表于 2016-6-14 16:05
7 V% e, g( d" h6 r5 F) i总算弄明白了,你那用法本身就不对“按我的理解,根据标准要求,是应该表2K+2L的值。工作电压640V, 在表2K的 ...
7 J+ g) |* A3 a4 M/ X0 i- e# I$ F* i
“产品输入电压小于300V用表2K里小于峰值420V一栏为4.0mm ”
1 E5 u0 P3 o3 m' Z: n为什么用420V而不是用640V?

点评

产品电源输入不是640V啊,这里的640V是测量的---个人理解如变压器初次级间的工作电压,但电源输入可能为100-240V而已  发表于 2016-6-14 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 16:44 | 显示全部楼层
普达措的彩虹 发表于 2016-6-14 11:33 4 X8 g: `9 e8 ]: G  f
4.6应该是 查表2k 420那一行对应的4.0+表2K 0.6 =4.67 j- o. C% i9 a' ?. w4 H
5.3是查表2K  420和840那一栏内插法 4.0和6.4内插而来 ...

0 E5 T) Q; p" a: \* x按照95的话我也觉得是4.6

点评

我倾向的也是4.6mm,实际上我做能力验证的上报的限值也是4.6mm,但是我找不到很好的支撑理由。  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 af204 于 2016-6-14 17:08 编辑
$ d9 o" [! B; G. K/ @2 U
( H" u4 w7 d: x+ ]* L, q2 Y/ a同样有J哥的疑问
; L5 D% T/ Y2 h; p! q9 j表2K里,有"如果峰值工作电压超过交流电网电源电压的峰值,那么允许在最邻近的两点之间使用线性内插法",
8 \  B5 {1 K+ q, Y峰值工作电压:640V,交流电网电源电压的峰值:1.414*230=325.3V
7 @7 d" V) C. h' N, p) {表2K注a,如果峰值工作电压超过交流电网电源电压的峰值,见2.10.3.3b)相关的附加电气间隙,也就是表2K+表2L- w2 `) _. ^$ v/ d) F# b: {

; D3 n; H( _% k2 {' p; b7 h只是不明白,为什么不用内插法?而且峰值是640V,为什么不用840V那一档,要用420V那档呢?

点评

不用840V那一档倒还好说,关键是为什么不直接用640V去判断?而要用电网电源的420V?  详情 回复 发表于 2016-6-14 19:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 17:07 | 显示全部楼层
313526924 发表于 2016-6-14 16:44
+ q* n8 f- v! C" |按照95的话我也觉得是4.6

6 Z+ o" R: B' @; i* F) }, ?我倾向的也是4.6mm,实际上我做能力验证的上报的限值也是4.6mm,但是我找不到很好的支撑理由。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 17:08 | 显示全部楼层
hitbanch 发表于 2016-6-14 16:05 , M  k) d& w0 D' L3 ~# k5 S: t
总算弄明白了,你那用法本身就不对“按我的理解,根据标准要求,是应该表2K+2L的值。工作电压640V, 在表2K的 ...

# {" A, s* {6 e) @表2K你凭啥用的是输入电压而不用测量电压? 这个有依据吗?

点评

只能说按我的工作经验是这么判的,至于依据从何而来没深究过,反正这样用就没错... 要是论坛里有人可以找到出处自当好好收藏下咯,哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-14 17:17
回复 支持 反对