& l- k! O% \* ]; n做了几年美标,这个问题貌似我能回复 。 ; _$ O# p6 J5 O( @; z, N
1598标准也是没有说明class2的线可以裸露在建筑内部哦,倒是8750这个标准有条款7.4.1.2,但这个线也是有限制的。这条款ITS那边是接受的;我问过UL,但是没有收到他们的确认回复邮件。
% V; N$ o# \+ Y/ B3 L9 `2 E( A: u7.4.1.2:Power limited circuit wiring that is intended to be routed within a building structure shall be of a
+ ^' W# X1 h9 f: i2 F" W1 H6 etype suitable for application (e.g. CL2, CL2P, CL3, CL3P, CL3R, CM, CMP, CMR, or PLTC) and in. r N+ E/ ^9 J
accordance with Article 725 of the National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70 |
|