做了几年美标,这个问题貌似我能回复 。 ; m2 v2 `' G7 S, S2 b7 v4 t, b
1598标准也是没有说明class2的线可以裸露在建筑内部哦,倒是8750这个标准有条款7.4.1.2,但这个线也是有限制的。这条款ITS那边是接受的;我问过UL,但是没有收到他们的确认回复邮件。
! _; N! [: V# T% u* Q* K- E7.4.1.2:Power limited circuit wiring that is intended to be routed within a building structure shall be of a, j6 v$ z- P$ ~# z: f1 @
type suitable for application (e.g. CL2, CL2P, CL3, CL3P, CL3R, CM, CMP, CMR, or PLTC) and in
# C% N0 m( W7 ^3 A% u+ Uaccordance with Article 725 of the National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70 |
|