做了几年美标,这个问题貌似我能回复 。
+ i% J2 L8 C, D1 K8 J/ G" q1598标准也是没有说明class2的线可以裸露在建筑内部哦,倒是8750这个标准有条款7.4.1.2,但这个线也是有限制的。这条款ITS那边是接受的;我问过UL,但是没有收到他们的确认回复邮件。
2 a0 z1 n/ \1 c' i% y7.4.1.2:Power limited circuit wiring that is intended to be routed within a building structure shall be of a1 }, |6 h9 C8 d& ?) d, C
type suitable for application (e.g. CL2, CL2P, CL3, CL3P, CL3R, CM, CMP, CMR, or PLTC) and in
# h/ R, v- A; P# x5 a- h, {8 oaccordance with Article 725 of the National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA 70 |
|