发表于 2016-4-14 11:26 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 547109 于 2016-4-14 11:28 编辑
9 g" x  a: C& |  [* x- [+ t/ u. z4 E. G) I. z7 R& V
RHW-2是UL 44里面的一个型号,任何一个型号在标准中自然都会有额定等级、结构规格、性能参数和用途等规定,如果想用更高的等级,可以更换其它型号。

点评

那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-18 09:11 | 显示全部楼层
547109 发表于 2016-4-14 11:26
1 w: J( q) v) C3 o2 V( rRHW-2是UL 44里面的一个型号,任何一个型号在标准中自然都会有额定等级、结构规格、性能参数和用途等规定, ...
: T* f! Y  U4 k; w
那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?

点评

不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?像UL 4703 里面的光伏线,可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?如果算,那温度肯定会有比  详情 回复 发表于 2016-4-18 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 16:08 | 显示全部楼层
不知道除了电压,载流量和温度以外,还有其它什么要求?像UL 758、UL 4703里面有很多与这个相同材料的型号,额定温度比这个高,电压和截面也能满足这个要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 16:21 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 09:11 " i5 \$ o4 n/ }) _, P& i
那么请问这种电缆105或者更高的有哪些型号,哪些公司有这个线缆?

; |* u* A& R6 r6 {
" Z7 S3 D  Z* l不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?像UL 4703 里面的光伏线,也可以做到几百平方毫米的截面,这种算不算电缆?如果算,那温度肯定会有比90度高的。

点评

请问下4703认证的有多高温度?  详情 回复 发表于 2016-4-18 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-18 16:59 | 显示全部楼层
547109 发表于 2016-4-18 16:21 1 m/ G4 J# z( L9 n/ B" e5 i& h
不知道楼主所说的电缆指的是什么?像UL 758 里面的一些型号,有的同样可以做到几百平方毫米的截面,这种 ...

. L5 d) I1 b6 r! c# z  h请问下4703认证的有多高温度?

点评

7.2 Thermoset insulation and jacket (90, 105, 125, or 150°C dry and 90°C wet, 600, 1000, or 2000 volts)  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 17:10 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-18 16:59
  i3 m% a% q. B( X请问下4703认证的有多高温度?
) X/ m5 q) T& l# p
7.2 Thermoset insulation and jacket (90, 105, 125, or 150°C dry and 90°C wet, 600, 1000, or 2000
! m! q) n: u; ]% z' C$ _6 S! f9 xvolts)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 12:32 | 显示全部楼层
125℃,150℃都有,超过150℃的就少了,就不一定能满足RoHS要求了。