电动小龙人 发表于 2016-3-12 09:34 ! G Y+ l7 P) `
我就知道热哥回来,热哥一来,此贴肯定热起来,哈哈
$ Z* K0 N' m) y# J但我并不能接受你的观点
8 s: Z. o: v/ X6 \% `8 Y1.前辈说话没有依据,关键的 ...
% E( C# ?1 @% O对60598不熟悉,近期一直在断续地看着。
1 p& y) P( f6 h/ x8 Z
, O# V' `9 n, N查看了相关条款,SELV对不同部件的绝缘也是有要求的,外露的SELV部件可以触摸是因为不会导致电击,而短路起火危险则是另外一个问题。SELV和美规Class 2的最大区别是,SELV的规定值不包括火灾危险方面的考量(在标准其它地方进行附加验证,看具体情况)。
! b+ M+ f4 W9 o H" u4 f$ \+ k- k7 E6 ]) Z
裸露的SELV部件要通过其他的验证保证不起火(裸露时可能被用户短路)。从这个角度来看,低于60V时就打耐压和做4.26的要求,高于60V时不裸露,然后不会被用户短路,所以直接按基本绝缘的cr和cl去进行限制即可。
# }& q9 l, P) A1 l9 b
2 h. m1 J! T( t8 Y; \- Z) Y* I有些标准允许使用打耐压代替绝缘考核,但这个看标准本身吧(估计从风险角度出发)。" O# q0 U1 [: g$ n' w
2 S0 V( E# Y e: S6 W
个人看法,供参考。 |
|