电动小龙人 发表于 2016-3-12 09:34 ! k' l9 K5 R T6 Q, M
我就知道热哥回来,热哥一来,此贴肯定热起来,哈哈4 F, L6 \( {' J3 R9 i
但我并不能接受你的观点
* V" Y) I5 j' ^7 _/ X! [1.前辈说话没有依据,关键的 ... 1 m# F" Z0 l& n/ |1 G7 l
对60598不熟悉,近期一直在断续地看着。$ [& ~' T1 _) _ d
( t2 L& j) x+ C3 o- M" l
查看了相关条款,SELV对不同部件的绝缘也是有要求的,外露的SELV部件可以触摸是因为不会导致电击,而短路起火危险则是另外一个问题。SELV和美规Class 2的最大区别是,SELV的规定值不包括火灾危险方面的考量(在标准其它地方进行附加验证,看具体情况)。
5 E5 [# r: w" }& M6 u! Y
& P* ?( b, e8 ]+ Y裸露的SELV部件要通过其他的验证保证不起火(裸露时可能被用户短路)。从这个角度来看,低于60V时就打耐压和做4.26的要求,高于60V时不裸露,然后不会被用户短路,所以直接按基本绝缘的cr和cl去进行限制即可。+ T$ s4 ?( }. v) ]6 J$ J/ P" N
9 L7 A$ w% d$ g# O有些标准允许使用打耐压代替绝缘考核,但这个看标准本身吧(估计从风险角度出发)。- U- j7 ?7 J* }& P
\4 u& Z" m% n" ^6 ?/ p6 {# `个人看法,供参考。 |
|