看到这个帖子,讲讲自己的体会。
! m7 H6 I5 v! G1 e" N+ K- t/ W. E4 L: t0 B0 F, L9 a& ]' x
绿色标识和端子上的N级、G标识的作用是为了现场安装和灯具维护相关动作准备的,如果是工厂在产品内部安装好的线,其实什么颜色都可以,全黑和全白没有问题。
, o) k! O* X0 A7 Y: I" Z
$ p1 Y* ^) m8 f$ I' R0 O' r有一点,当灯具引一条有绝缘的接地线用以在现场接地,那么此线需要有对应的标识(如全绿),其他线不能使用绿色。
; n/ ?8 t2 u, k6 h5 |% {2 W2 ~
: R6 `; O# Y* {( [& u从1598来看,grounding conductor是grounding means的一种,那么bonding可以和grounding是同一导线(连贯延伸),也可以是不同的物件。那灯具内部的Bonding上的有绝缘的导线,用其他任何颜色的导线都可以,同时,零火线也可以使用和Bonding的绝缘导线一样的颜色,不需要区分。 U' `: p$ p9 d- w% \' R
; d2 r* G9 F5 V) K
所以,这个问题的重点是Grounding conductor是什么,就是当灯具有单独的现场安装的有绝缘的引线时,此时零火、地线的颜色要有所区分,如果地线时裸铜线或者接地螺丝,那是另外一回事。如果全是绝缘导线,现场需要区分零火地的,那么绿色是地线专用色,其他外露的灯具输入引线不能用。grounding concutor和bonding可以是同一根绿色导线,但两者指的部分不一样,一个是在外部,一个是在内部;一个是现场电工安装,一个是工厂安装。 |
|