 楼主| 发表于 2015-7-29 16:51 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
qij1979 发表于 2015-7-29 15:35 / r5 v+ f7 B( c" a. o
先搞清楚控制装置的输出是否满足SELV,而且要注意电源输入端与可触及金属外壳之间的绝缘情况,再进一步判断 ...
: D6 A/ f/ A: |2 J' C% P6 B- P. t# I
电源输入是用基本绝缘线,且与金属外壳相接触。    铝基板在内部的但铝基板是直接压在金属外壳上,所以不知铝基板是否要接地

点评

铝基板不需要接地,铝基板不直接外露,可触及金属外壳已经接地了。  详情 回复 发表于 2015-7-30 16:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-29 17:23 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-7-29 16:45 * J) T5 A9 p9 d1 V( J, g$ K
满足以下要求,这个结构就没有问题:& B3 f& f; N* T; Y' B& S4 e
1)能通过500V耐压测试+ t- R( t0 o, q) u/ A, }3 S* _( |
2)这个60V是SELV
7 r1 K0 _% [$ g2 O/ Q
电源是小于60V的SELV  现在疑问是外壳是基本绝缘+接地保护,外壳与铝基板接触到了,如果铝基板不接地这样是否会影响电源SELV的评估?、

点评

忘记了外壳接地的这个问题,如果外壳接地,那么还是铝基板跟外壳还是要满足基本绝缘的要求。  详情 回复 发表于 2015-7-30 08:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 17:55 | 显示全部楼层
汗,帮你总结一下,看对不对:# I1 \: r, v" s, r0 Q
1.灯具是I类灯具,因此可触及金属外壳有接地9 {, c* \& K( u) X5 v) d5 `2 @
2.灯泡或者光源通过SELV电路供电,灯仔固定在铝基板上,载流零部件与铝基板满足500V耐压
! T6 G9 j! h8 B+ I+ R5 J3.铝基板在金属外壳内,因此不可触及,铝基板与金属外壳是接触的, o; ~) O& K( D# l1 P4 i9 Q$ ?
铝基板的接地与否与SELV电源毛关系都没有啊,SELV看的是你隔离变压器初次级是否满足加强绝缘以及输出在限制之内,如果都满足就是SELV了,然后这个SELV要与其他危险电路保持足够的隔离,你都铝基板虽然接触外壳,而外壳又与一次侧基本绝缘线接触,但外壳有接地,线又有基本绝缘,满足双重防护7 j; S. z' `6 c
因此只要满足表10.2载流部件跟金属部件间a. 500V耐压即可% ^. i0 s: I  W& X
不要陷入到错误的逻辑中去

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
kevinli + 3 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 08:30 | 显示全部楼层
kevinli 发表于 2015-7-29 17:23
  x! }, f2 O7 \4 B9 X2 P/ S电源是小于60V的SELV  现在疑问是外壳是基本绝缘+接地保护,外壳与铝基板接触到了,如果铝基板不接地这样 ...
. _1 M& Z# p2 f! y4 V! j# v
忘记了外壳接地的这个问题,如果外壳接地,那么还是铝基板跟外壳还是要满足基本绝缘的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 16:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 qij1979 于 2015-7-30 16:18 编辑 3 c# x1 r2 y5 F9 q( d: {- {
kevinli 发表于 2015-7-29 16:51 # [& |: m+ K3 o& C
电源输入是用基本绝缘线,且与金属外壳相接触。    铝基板在内部的但铝基板是直接压在金属外壳上,所以不 ...
; I2 G) g+ ]/ y
铝基板不需要接地,铝基板不直接外露,可触及金属外壳已经接地了。
回复 支持 反对