不好意思,昨天比较忙,对于这个问题我的看法如下:
. S: A, C7 u! T4 M! X1)首先我们要明白压线码的作用:使连接到接线端子(或 ...
: {# M/ W% P; NJ哥,你的回答我考虑了一下,但是为什么要防应力呢,归根到底是防触电,对么+ L7 o9 |& ^& T! b: f6 g+ I
因为这种LED面板灯驱动输出部分基本是SELV,如果单从防触电的角度考虑,1处还有什么必要防拉7 ^( ~5 v, w# A( A* V& d6 G( b
请看这句话Where internal wiring passes out of the luminaire and the design is such that the wiring
) c1 K, t$ d3 }# F% O" u- v- R$ _may be subject to strain, the requirements for external wiring apply. The requirements for% f, w$ E8 E7 Z' U5 h$ r0 p6 m) S4 M; K
external wiring do not apply to internal wiring of ordinary luminaires which has a length of less
* d) M8 n9 h# I/ P6 K4 ?than 80 mm outside the luminaire.
& b) r/ U" K" i0 E. l7 f5 a虽然这句话说的不是压线扣,但意思已表明LED焊接处受到应力还是可以接受的,那么反过来,只要我把压线扣设置在内部线到灯具外小于80mm处,由于2处是拉不动的,根据上面这句话,是不是也不用考虑防拉或防推了呢9 C2 x; {+ N2 ]; `3 R( A
|
|