发表于 2015-7-17 16:06 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
大多数时候相不平衡,中性线是有电流的
& D/ ^. I8 s) r& g% q零线有可能电死人,跟电网和电器内部有关
' i+ \' d( r& o: u% \空调电死人这件事情至少是三方责任
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 16:08 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 16:02
# W2 I, I  m7 i- k& q对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?
2 p3 y+ U& X. p: J, Z3 O
不需要零线。

点评

我们家中的用电器应该不是这样接的吧  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 16:29 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 14:09
' ~8 U" _* V; e* z6 w8 `晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地
- l4 F( |6 p& I/ w" S- f6 S! ?# @而第二个图标准中也写了是相线接地...
1 A7 f, v% ]) A! j0 @相线接 ...

8 w7 ?5 c+ t- R9 t1 I# Z' H7 e下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.

点评

额,那张是入户的线路示意图啊,标准中的图是包含变电站那边的示意图, 四楼图中的PEN不就是从中性接地线或接地相线引出来的么  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 16:32 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 16:08 ; `, G7 f' w# f7 R/ ^
不需要零线。
4 F" o4 Y4 |! ?% g: L! L) F7 D
我们家中的用电器应该不是这样接的吧

点评

谁家里有三相家电?  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 16:33 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 16:29
4 s3 B0 W" U8 q/ t  S下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.

- W" J% a8 n- Q/ C( C额,那张是入户的线路示意图啊,标准中的图是包含变电站那边的示意图,+ z: X! U3 c* w- O4 ^* v
四楼图中的PEN不就是从中性接地线或接地相线引出来的么

点评

哦,如果是这样画的话,那就没错了.第二张是三角形接法,是没有中性线的.是可以的  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 16:32
8 V. i% \! G$ C; O2 r我们家中的用电器应该不是这样接的吧

& k* U+ g% |; ]6 g3 \# W谁家里有三相家电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 16:43 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 16:33 4 d, H( ^0 ~& D, Q
额,那张是入户的线路示意图啊,标准中的图是包含变电站那边的示意图,7 ^' X# [9 e! D# z! l0 u
四楼图中的PEN不就是从中性接地线 ...
5 C% \% a  k; Q: O6 e# x
哦,如果是这样画的话,那就没错了.第二张是三角形接法,是没有中性线的.是可以的
& V; h2 a: L& M+ e9 b$ q& s
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-21 15:22 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:21 9 _$ X8 }7 g4 k5 ~
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。* I+ A; \6 u, b6 g; \' t& j9 B) o7 S$ P
这图没问题
, F# V' o: I$ D/ t. |
你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝缘要求更高,相对单项设备(一火一零)更危险,毕竟两相对地都是380V

点评

看标准描述 有的标准里考虑L-N电压,有的考虑输入电压 还要看考核的位置  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-21 17:39 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-21 15:22
8 d% G) w9 S9 P  t6 P3 G; g0 u你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝 ...
- z: A$ y0 j- B
看标准描述  e: f) o$ ~1 i/ }4 _% J+ G
有的标准里考虑L-N电压,有的考虑输入电压$ {' z, X- F3 ]3 B' K& I
还要看考核的位置
6 l+ Q& \% Q; |2 @/ ~* [' r0 H
回复 支持 反对