安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行 天
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 热爱学习

[综合话题] 关于接地,配电系统---求指教

[复制链接]
发表于 2015-7-17 11:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

点评

上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-17 11:41 编辑 1 D! h; c4 p* k  j  D
305634483 发表于 2015-7-17 11:25
* u  H. }7 i2 y" `( |TN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,- h2 x/ U, k! g# _9 K0 ]8 W9 q
TN-S一般用在一般民用建筑及施工现场
  z) _6 M, a. u9 E/ TTN-C-S在民用建筑广泛应用
& e0 N" }. |3 x
  g$ m/ [" I' L" u& h6 G
感谢指点,所以说一般我们家用的大部分都是TN-C-S对吧,建筑内是由接地排的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:44 | 显示全部楼层
18676719430 发表于 2015-7-17 11:24
  ^" N9 S6 b" i9 d* D' n这个就是TN-S系统啊。
. K* G1 C1 `' F+ A* B但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图 ...

: ^+ H* {/ l* g8 T) `( o4 T# s 下面那个图我都没找到零线,应该L3才是零线吧,L1,L2应该都是火线才对,可是设备居然连了两根火线,所以我才觉得这个图是不是错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:47 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 11:27
( a0 k" w% O5 H: Y6 q/ b9 k上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线
0 s9 f3 Q+ i" j3 ?# v  B
上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 13:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 305634483 于 2015-7-17 13:45 编辑 7 Z7 g, z, T, n9 d' e: A

& f) N2 H, n0 z# A4 T8 b两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.2 d9 o% r* a9 }6 w
8 B9 c. B) i" X3 G! u

点评

晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地 而第二个图标准中也写了是相线接地... 相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 14:09 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 13:24
6 I$ d: i5 {5 u% e两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
8 o- b& d' }1 B
晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地
' ?+ i, r* g0 {# h, C而第二个图标准中也写了是相线接地...4 n3 g! A5 z9 Y! f6 {5 D
相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?

点评

下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:21 | 显示全部楼层
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
4 b5 S* g! x: T8 N* ^2 P) \这图没问题

点评

你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝缘要求更高,相对单项设备(一火一零)更危险,毕竟两相对地都是380V  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:22
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 15:39 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:21 & s: E: [9 y$ h9 d  _2 ], K& c
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。0 b! J3 S% m! f+ A6 [$ I" R0 o
这图没问题

  m- d2 Y( i$ g第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220' j; \- H/ v1 D# e/ Q" i0 b0 H6 Z

点评

三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:56 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 15:39 - a$ O8 K- A8 ?
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
* `- S* z# x2 z' W( v3 l3 m+ X$ ]
三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
5 A% M/ d1 d. h6 b0 ^

点评

对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 16:02 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:56
5 N/ n: F$ m7 e* I/ I& N三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V

: z( A* B, Y! m7 c8 Q对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?

点评

不需要零线。  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规