安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 热爱学习

[综合话题] 关于接地,配电系统---求指教

[复制链接]
发表于 2015-7-17 11:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

点评

上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-17 11:41 编辑 + ^( c1 `/ y0 }
305634483 发表于 2015-7-17 11:25
$ I+ s9 N, M8 \  C% rTN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,
  E4 ~' b2 R5 W+ Y( dTN-S一般用在一般民用建筑及施工现场$ F  f' ]7 R# l: o
TN-C-S在民用建筑广泛应用

. Q+ `3 f, _- ^! M( ]
: Y# n, F/ j( y' v9 R6 i$ j感谢指点,所以说一般我们家用的大部分都是TN-C-S对吧,建筑内是由接地排的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:44 | 显示全部楼层
18676719430 发表于 2015-7-17 11:24 $ }0 k! r( {" |0 k0 z* G0 A: }
这个就是TN-S系统啊。
3 l. G8 @" [, B% B. K但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图 ...
7 d, `; m, m6 m4 j8 ~6 J1 e% Z1 E
下面那个图我都没找到零线,应该L3才是零线吧,L1,L2应该都是火线才对,可是设备居然连了两根火线,所以我才觉得这个图是不是错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:47 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 11:27 ( j$ l# c/ r4 ]  @2 l( C
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线
6 z+ U8 U, g' V8 g9 L7 e* h! K; Q6 W7 f
上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 13:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 305634483 于 2015-7-17 13:45 编辑
- t' w8 R1 ~- X9 a. ?3 q! @! R/ M0 e1 h$ P* e
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.' X/ B2 y9 J% L9 Z; J+ o9 }6 y
* X/ [/ B' k; y9 }. g

点评

晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地 而第二个图标准中也写了是相线接地... 相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 14:09 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 13:24 . `( X, \7 q0 x+ x/ o
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
; K! L' U" N( J5 d, M8 D
晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地2 t- @( w8 k+ \
而第二个图标准中也写了是相线接地...
- Y" F) z% B7 C7 K相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?

点评

下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:21 | 显示全部楼层
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
) n1 i; a( {; g" w6 Z这图没问题

点评

你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝缘要求更高,相对单项设备(一火一零)更危险,毕竟两相对地都是380V  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:22
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 15:39 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:21 2 n9 ?. a8 m1 N' T: @5 B+ P, k
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
! |8 i0 C/ R% `6 l这图没问题

& q5 t% @7 j  H/ k第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
" _7 f. p0 c4 c7 e8 @* K

点评

三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:56 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 15:39 ! a. o  ?0 a- p8 T" h1 w& c
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220

! x! d0 N/ Q% X6 D& B. D三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V8 W* u+ C9 U1 e6 o% n

点评

对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 16:02 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:56
* [" f5 N& u$ S: T7 [, @三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V

4 n9 a: J0 C2 D3 U6 h* R对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?

点评

不需要零线。  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规