安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 热爱学习

[综合话题] 关于接地,配电系统---求指教

[复制链接]
发表于 2015-7-17 11:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

点评

上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-17 11:41 编辑
' J$ d2 G2 ^) Q. o( ]6 f* L  M
305634483 发表于 2015-7-17 11:25
. T, T3 M  V! s, U1 t) sTN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,$ F' x7 K8 K8 N' |/ o4 }9 @
TN-S一般用在一般民用建筑及施工现场
* W0 a& y' v/ uTN-C-S在民用建筑广泛应用
$ x0 D% X, P6 y

% b& l/ K1 C$ X# A0 X感谢指点,所以说一般我们家用的大部分都是TN-C-S对吧,建筑内是由接地排的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:44 | 显示全部楼层
18676719430 发表于 2015-7-17 11:24 # n! A3 Q) c6 [7 @, H
这个就是TN-S系统啊。3 k& G# D$ V  Y
但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图 ...
6 ^* D7 @7 m9 j$ `. M8 z3 f! h* F
下面那个图我都没找到零线,应该L3才是零线吧,L1,L2应该都是火线才对,可是设备居然连了两根火线,所以我才觉得这个图是不是错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:47 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 11:27
" `; q6 t7 m, |8 Q# |% N上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

. k! a2 v! ~+ L5 i0 m' `上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 13:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 305634483 于 2015-7-17 13:45 编辑 7 o# W, s9 @7 P- _% A% q' p: b, z
. v0 {6 S8 d# I* B
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
1 ?# _- F, w. B
5 W& a; R; K  G

点评

晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地 而第二个图标准中也写了是相线接地... 相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 14:09 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 13:24 + w9 L0 l5 L3 n
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
; x) j% `/ R) G& c& X
晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地
4 F+ @- b" R! Q6 L* j而第二个图标准中也写了是相线接地...  _" l: `; G: J/ n
相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?

点评

下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:21 | 显示全部楼层
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
! |# v5 \: R5 Y; g这图没问题

点评

你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝缘要求更高,相对单项设备(一火一零)更危险,毕竟两相对地都是380V  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:22
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 15:39 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:21
# k9 Z6 U( D4 `- ^; O3 _8 r. R# m入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
! u2 L% E* g. u/ \/ }/ Z! [这图没问题
0 R! J6 |5 C1 T
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
+ J, L: s2 }& ^' G, `

点评

三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:56 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 15:39
+ F; {; Q3 H1 q/ `( ~; f6 i第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
3 k" n& g' ]9 |, \+ m9 J/ y
三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
% n" i+ W" S3 B" Q- ^

点评

对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 16:02 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:56
: o- T3 O) ~5 D3 [三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
. ?5 r% p& S; @3 n; y, N7 J
对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?

点评

不需要零线。  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:08