楼主: 热爱学习

[综合话题] 关于接地,配电系统---求指教

[复制链接]
发表于 2015-7-17 11:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

点评

上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-17 11:41 编辑
1 ]3 `" D' F% q2 `# U5 {% {
305634483 发表于 2015-7-17 11:25 5 ~: m& U+ ]8 O3 n
TN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,
5 W/ f# v: U3 b- O4 ITN-S一般用在一般民用建筑及施工现场- [9 R6 [5 `9 M/ [: _# e
TN-C-S在民用建筑广泛应用

4 d; A7 I% V& ]7 D' T  \6 T6 g8 @4 ^. I( d
感谢指点,所以说一般我们家用的大部分都是TN-C-S对吧,建筑内是由接地排的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:44 | 显示全部楼层
18676719430 发表于 2015-7-17 11:24 - S9 _3 y, F2 V& d% C; _& i
这个就是TN-S系统啊。
' ~$ f6 O) ?+ D+ j  X6 q但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图 ...
. t" A0 B" m' i  K
下面那个图我都没找到零线,应该L3才是零线吧,L1,L2应该都是火线才对,可是设备居然连了两根火线,所以我才觉得这个图是不是错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:47 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 11:27 2 I! g9 W4 ?6 ?" H  S! {2 B
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

$ O2 p: \7 ]' c上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 13:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 305634483 于 2015-7-17 13:45 编辑
& b' \* w1 U) t1 W4 c8 ]- J7 \' H! [7 p5 h
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.' @7 N2 r& Z) T, {
6 I& |% C5 b; u% P  W1 z: D  C

点评

晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地 而第二个图标准中也写了是相线接地... 相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 14:09 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 13:24
' p6 H, o8 t  f6 ?. q两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.

( ~" ~/ [( a& U7 A# o' [4 C晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地; z" D, Z. N& r
而第二个图标准中也写了是相线接地...
% U  j" H0 d" y- n( s! l7 E4 L6 w* f$ r相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?

点评

下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:21 | 显示全部楼层
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。0 j9 G  o% _* P
这图没问题

点评

你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝缘要求更高,相对单项设备(一火一零)更危险,毕竟两相对地都是380V  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:22
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 15:39 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:21
0 C. Q- U/ g+ u. S1 Y, p* ?8 T入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。) a' q/ l$ R: F3 b. ]3 ]8 s8 _
这图没问题
8 }! Z4 C& b0 R  {( V8 E
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220+ F2 ?: D: S' w, N5 K6 D

点评

三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:56 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 15:39 . ^+ ~2 q, N- ]. q
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220

4 E$ Q& [( U# k$ g- @- O三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
! r3 ?8 i' W9 a- {  T1 v

点评

对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 16:02 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:56
, U( P, `" m1 r2 }+ X8 m三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
/ f' G* w' g, A7 t5 r5 d
对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?

点评

不需要零线。  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:08
回复 支持 反对

使用道具 举报