发表于 2015-7-17 11:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

点评

上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-17 11:41 编辑
& K/ t( S- D1 V( K, C0 _/ Y$ i
305634483 发表于 2015-7-17 11:25
  ~2 a- o3 p1 x: |1 w) W. h) Z% OTN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,
7 H3 ?' L7 H# u  G9 DTN-S一般用在一般民用建筑及施工现场
) Y2 Q' w+ M" `8 F) N' [TN-C-S在民用建筑广泛应用

- V" j# j( |# k3 _: p
; d! ?6 H# H/ K' H感谢指点,所以说一般我们家用的大部分都是TN-C-S对吧,建筑内是由接地排的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:44 | 显示全部楼层
18676719430 发表于 2015-7-17 11:24
) r2 G, `  W+ _5 [6 E  x$ J这个就是TN-S系统啊。
0 H0 @- q& N7 I' f: w但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图 ...
- E% d* E$ |; d2 ]! y( X
下面那个图我都没找到零线,应该L3才是零线吧,L1,L2应该都是火线才对,可是设备居然连了两根火线,所以我才觉得这个图是不是错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 11:47 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 11:27
* c1 ~* H4 Y) i6 l7 I+ T上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线

; |3 B% c- _9 n! W/ a& E& G1 ~上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 13:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 305634483 于 2015-7-17 13:45 编辑
( M+ x% E/ u$ v0 c  u+ _- F+ z' e
/ D. a' o- d, F. a4 e两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
4 i# R% _. W# x! U" A% N' b; V
+ O( p; n' {& v

点评

晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地 而第二个图标准中也写了是相线接地... 相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 14:09 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2015-7-17 13:24
  `; i2 N2 k+ x( m% I- t两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
. s; l, Z$ w: n! w) a! |1 W$ r6 k
晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地, }; N5 [( [/ f! A
而第二个图标准中也写了是相线接地...
) y$ J4 n) e/ U( y相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?

点评

下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:21 | 显示全部楼层
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
. J2 b+ t8 T1 h这图没问题

点评

你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝缘要求更高,相对单项设备(一火一零)更危险,毕竟两相对地都是380V  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:22
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 15:39 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:21
' a; T1 t8 j- h, X. U; ^+ b6 \+ {入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
6 _9 R( r% n# R, Q+ D. ?( ]2 M8 T) P8 D这图没问题

/ \* A4 B3 }9 T6 k3 E# ]第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
, ]( r2 D% w! G* x2 O9 F7 s& Y

点评

三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-17 15:56 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-17 15:39
2 J  W' p5 [5 s: D' W第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220

# |8 v0 I$ Z* {7 S0 L3 u三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
- I. W! |3 x$ F# x: a2 O7 k; i

点评

对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-17 16:02 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-17 15:56
: u2 ^2 |: r% }$ O三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
, z6 j& p) h- E* J7 V2 }* g
对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?