让梦飞翔 发表于 2015-7-13 13:57 : R' X1 A! h; C, r( S# X
“安全特低电压”的要求是变压器次级端的电压,而不是经外围电路滤波后的电压。这样理解对吗?有些电源输出 ...
" L, D$ l; {% \5 D7 o: B& k①8楼说的很清楚了,加不加Y电容和你是多少伏电压没有关系;保护阻抗的形式也是不仅限于Y电容这样一个部件;) U4 e( j- J- E( ^$ ?' C" Y' l
②保护阻抗和安全特低电压供电 是2种并行的可以让易触及的部件不认为是带电部件的方式,无论你取哪一种都是可以的。$ c: p( u+ H3 r- |8 U
③7楼里面楼主回复的变压器次级输出超过42.4V的必须加Y电容(这个是因为超过42.4V次级端已经不符合8.1.4的要求被认为是带电部件了,因此只能通过增加两个Y电容来满足8.1.4中另外一条保护阻抗要求。)3 O' s$ ` c7 _ C6 d! x+ \) z
④增加保护阻抗的目的楼主需要了解清楚。一般现在开关电源上的Y电容都是为了EMC考虑增加的,但是由于这个地方的Y电容刚刚好跨接在初、次级之间,因此为了安全考虑都将这个Y电容看作是保护阻抗,需要2个Y电容串联。3 [9 i$ j1 t9 t! g
⑤42.4V是指安全隔离变压器之后的整个电路的所有位置(隔离之后的任何一个部位) |
|