热爱学习 发表于 2015-7-7 16:12 5 _! {) a" s6 o
如图,SELV接地,当基本绝缘失效后,一次侧与SELV导通(红色线),那我手碰黄色线部位会不会被电?

, |/ d! O! n( t# W这里指的接地,我觉得应该是指图中你手指可触及端(而非内部不可触及的SELV电路)。! j! C5 }" u6 k0 P8 Y
根据基本绝缘的定义,不会造成触电。1 T% ^) h4 M1 }- n, q( `3 p. }
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-8 16:41 | 显示全部楼层
小笨 发表于 2015-7-8 16:28
! W8 F" O. ^6 d这里指的接地,我觉得应该是指图中你手指可触及端(而非内部不可触及的SELV电路)。
9 d, f& B  v2 \& I; [7 z% _7 j4 `根据基本绝缘的定义 ...
) o: w5 A1 C9 }$ u7 O8 S
你这个回答可真是漏洞百出啊
0 D. U% X, u% O1. 我图中手指可触及端并不是地电位,中间还隔着个电阻
1 o7 k% w4 T* ^. Z2.不可触及的SELV电路第一次听说,按照标准要求,操作人员可接触SELV电路裸露零部件
, e9 {; Q2 C" T# w! z3.基本绝缘的定义仅仅是对防电击提供基本的绝缘,single falut后依然会触电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 22:00 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-8 16:41
$ I5 v0 @' r1 P% c( B2 h0 p7 I) g你这个回答可真是漏洞百出啊; j+ J$ ]1 n4 V/ H+ Y( A& s
1. 我图中手指可触及端并不是地电位,中间还隔着个电阻
! w1 ]3 F( f' l- k* m2.不可触及的SEL ...

( O5 F8 z# h  q1. 我图中手指可触及端并不是地电位,中间还隔着个电阻
) o& z4 Q. e1 m% X( Q5 L没看清楚,你都说隔已一个电阻了,那手指接触端子自然就不是接地端,显然是没有接地的SELV端子,到一次电路必须满足加强绝缘的要求;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-6 17:35 | 显示全部楼层
接地的SELV电路是指所有或者部分SELV电路都接地,且所有或者部分SELV电路的所有点通过接地电阻测试。这样的话,接地线和所有或者部分SELV电路可以看做一体。那么所有或者部分SELV电路与初级之间满足基本绝缘即可。但现实中基本没有这样的结构。

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 积极讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-6 23:09 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2016-1-6 17:35 " }! g  l; K" I! T
接地的SELV电路是指所有或者部分SELV电路都接地,且所有或者部分SELV电路的所有点通过接地电阻测试。这样的 ...
4 [, V2 ?, |7 c6 I2 E7 R* Q
部分SELV怎么说,只要一部分接地就算接地的SELV,按我的理解,接地的SELV与危险电压只要基本绝缘,前提是接地的SELV中所有的点都满足接地阻抗测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 16:17 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-1-6 23:09 4 f( s* s# G0 \' W
部分SELV怎么说,只要一部分接地就算接地的SELV,按我的理解,接地的SELV与危险电压只要基本绝缘,前提是 ...
/ S5 ], D! T9 x. E1 ?& X
只要一部分接地,所有的SELV电路都是接地的,你的意思是这样吗?判断是否接地本身就需要满足接地电阻。我所说的部分SELV接地就是说有一部分SELV电路可以认定为接地,另外一部分没有通过接地电阻测试或是接地的其他要求,这样应该清楚些了吧。

点评

也就是说有可能一个SELV电路中有一半算接地的SELV,另一半不算么?  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-8 22:06 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2016-1-8 16:17 9 Y9 X8 R8 W. F- L9 c
只要一部分接地,所有的SELV电路都是接地的,你的意思是这样吗?判断是否接地本身就需要满足接地电阻。我所 ...
& j3 {" C% e4 y6 H4 }6 Q
也就是说有可能一个SELV电路中有一半算接地的SELV,另一半不算么?

点评

你可以这么说。因为另外一部分SELV通过PCB铜箔接地,铜箔可能不会通过接地电阻测试,不能算为可靠接地。 算了,不在讨论这个问题,不会遇到的。你怎么想都可以。呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-12 14:40 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-1-8 22:06 . ]0 T/ g+ Y8 Q4 A
也就是说有可能一个SELV电路中有一半算接地的SELV,另一半不算么?

3 O& k6 m! s" [9 I- O& J+ r你可以这么说。因为另外一部分SELV通过PCB铜箔接地,铜箔可能不会通过接地电阻测试,不能算为可靠接地。0 h' `' q# A: K" ]7 |, R
算了,不在讨论这个问题,不会遇到的。你怎么想都可以。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 14:32 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-7 16:31
( m7 u5 q) u* T, _第一,SELV负极接地,图上没标正负,你就当接地的一侧为负! u; N5 |1 }; w: J) }- [, K
第二,一旦绝缘失效而且人接触到我所说部位的话 ...

; x% c; H2 m2 x4 ISELV定义比较关键的是正常和单一故障条件下,电压还是维持在42.4Vpeak和60Vdc, 显然楼主你的图里假设是不满足的,所以如果次级回路需要接地很重要一点就是次级与初级还是要保持DI/RI的结构,才能满足SELV。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-19 10:56 | 显示全部楼层
纠结这个干吗呢?热哥。 基本绝缘失效了,一次电路就和外壳,地线导通了,有电也回到地上了,还会走有大阻抗和人体吗?所谓的分流不存在的,存在也是很小的,因此我觉得是安全的,依然是SELV。# @" _1 L+ i7 ?( H: s3 K- a' T
你想想电压表和电流表并联的情况
回复 支持 反对