有限公司提供:
lihui15544 发表于 2015-5-20 16:29 ' u4 R# ?( K4 y! x6 f& m
60950-1和海拔有关吗?
* |. ^1 t+ l# C- ?$ P, Z! N. h" B
电气间隙是跟海拔有关的,你的报告里面的数据应该是在2000m海拔以下的要求,如果使用环境超过2000m海拔的话要乘上相应的海拔系数,比如5000m的海拔系数为1.48,即如果你的产品声明可以在5000m海拔以下使用的话,报告里面的要求就要乘以1.48
1 C1 ?" y$ R; T7 X3 ^你的情况应该是没怎么看过标准,建议有问题了先看标准,实在看不懂的再提问,这样才能加深印象加深理解,否则别人告诉你一会又忘了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-5-22 09:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-22 11:52 | 显示全部楼层
audrey 发表于 2015-5-22 09:06 " [" {5 l9 ]- ?; F
大神,海拔系数在那本标准中呢?我记得是有一个表格的,但忘了是那本标准啊

. M9 \# }' C; I0 z6 F) q5 o& _; D9 zGB 4943.1 GB8898,这些标准都有说明啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-23 11:42 | 显示全部楼层
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-5-28 11:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 15:34 | 显示全部楼层
audrey 发表于 2015-5-22 09:06
9 L/ }' }3 K; g; h& A3 o5 x% k大神,海拔系数在那本标准中呢?我记得是有一个表格的,但忘了是那本标准啊

9 m, U& w# N4 z/ L  W8 y, K  M: `  HIEC60664
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 15:50 | 显示全部楼层
寫得真是好~