楼主: tuzhenx

[IEC灯具] 户外投光灯结构讨论

[复制链接]
发表于 2015-3-17 10:33 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
tuzhenx 发表于 2015-3-17 10:07 ; ^6 w6 Z. u$ t
装配完成之后铝材两端是密封防水的,白色线长度大于8cm也不算外漏吧

4 H' ]  E7 }( m3 V4 t我是说外露长度大于8厘米,你非要说长度大于8里面不算外露,这两个说的意思完全不同啊

点评

不是,我知道内部线伸出到灯具外的长度大于8cm时就算外部线,要防拉,但是这个白色线完全没有伸出到灯具外。 外漏长度大于8cm要加防拉,标准里面哪一条有说?指点下,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-17 10:44 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-3-17 10:33 1 l9 s4 k! ]& \9 n7 U. W
我是说外露长度大于8厘米,你非要说长度大于8里面不算外露,这两个说的意思完全不同啊

0 r- L, Z7 O% u4 ~. M不是,我知道内部线伸出到灯具外的长度大于8cm时就算外部线,要防拉,但是这个白色线完全没有伸出到灯具外。
7 o. D% V; [3 c2 B1 Y外漏长度大于8cm要加防拉,标准里面哪一条有说?指点下,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-17 10:49 | 显示全部楼层
tuzhenx 发表于 2015-3-17 10:44
* |: H2 |9 g( R, f不是,我知道内部线伸出到灯具外的长度大于8cm时就算外部线,要防拉,但是这个白色线完全没有伸出到灯具 ...
, m2 H1 `  ]/ o. c
5.3.5 这个了

点评

这一条我知道,说的是伸出灯具外的长度大于8CM,但是这个灯的白色线没有伸出灯外,整个在灯里面  详情 回复 发表于 2015-3-17 11:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-17 11:11 | 显示全部楼层
GLFSLT 发表于 2015-3-17 10:49
( `9 N0 i' I& N2 f/ I) F/ x5.3.5 这个了

5 B: s  w9 k/ R% B. ]/ A1 C0 t这一条我知道,说的是伸出灯具外的长度大于8CM,但是这个灯的白色线没有伸出灯外,整个在灯里面

点评

如果没有伸出,就不用做防拉,跟你唠嗑真累。  详情 回复 发表于 2015-3-17 11:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-17 11:23 | 显示全部楼层
tuzhenx 发表于 2015-3-17 11:11
* ]/ y, T4 s; g$ }7 M# P这一条我知道,说的是伸出灯具外的长度大于8CM,但是这个灯的白色线没有伸出灯外,整个在灯里面
4 L" f8 t( K5 t. |) e( W
如果没有伸出,就不用做防拉,跟你唠嗑真累。

点评

多多包涵,我上面说装配好后,两端密封,线没有外漏,我以为我说的很清楚了,我还奇怪为什么还要防拉,原来是咱们没在一个频道上  详情 回复 发表于 2015-3-17 11:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-17 11:40 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-3-17 11:23
) R6 [& u$ o* G8 F7 i* T如果没有伸出,就不用做防拉,跟你唠嗑真累。

7 d( G! R$ D& v! k+ X  l* u多多包涵,我上面说装配好后,两端密封,线没有外漏,我以为我说的很清楚了,我还奇怪为什么还要防拉,原来是咱们没在一个频道上

点评

其实还是搞不懂为什么不外露,你这个不是输出线吗? 不外露如何实现跟灯具的连接呢? 如果用的是端子,那么防水很难做,且用端子安装输出线后有外露的话,也是要做防拉处理的。  详情 回复 发表于 2015-3-17 11:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-17 11:43 | 显示全部楼层
tuzhenx 发表于 2015-3-17 11:40
/ {2 a. S$ D: V% _5 C多多包涵,我上面说装配好后,两端密封,线没有外漏,我以为我说的很清楚了,我还奇怪为什么还要防拉, ...
6 m) [' O* H) q$ y3 h5 Z
其实还是搞不懂为什么不外露,你这个不是输出线吗? 不外露如何实现跟灯具的连接呢? 如果用的是端子,那么防水很难做,且用端子安装输出线后有外露的话,也是要做防拉处理的。

点评

装好后就是这样了  详情 回复 发表于 2015-3-17 12:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-17 12:34 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-3-17 11:43
! D: B7 d  E( u: A其实还是搞不懂为什么不外露,你这个不是输出线吗? 不外露如何实现跟灯具的连接呢? 如果用的是端子,那 ...

; R% b# e# Y, t: @" Q& y1 |装好后就是这样了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

我明白了,那就没有问题  详情 回复 发表于 2015-3-17 13:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-17 13:04 | 显示全部楼层
tuzhenx 发表于 2015-3-17 12:34
* ^5 F& j% m/ {: u装好后就是这样了
; u- M% E' N7 p$ U6 u- ~# F) h
我明白了,那就没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报