 楼主| 发表于 2015-1-29 11:58 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
momus 发表于 2015-1-29 10:57
4 \* i- X( F9 M; O5 x1 m- J& d我有一张培训资料的图供参考

, G8 @3 f! U) _3 B这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为42。其直径为0.0145mm,我算出他截面积是0.956mm2,为什么比他标的多出来这么多,以往我碰到的情况都是比标的小,这次比标的大,这样行不行啊?

点评

規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2. 建議按照 GB 5023.3 標準的 2.1 章節來判斷.  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 12:19 | 显示全部楼层
momus 发表于 2015-1-29 10:57
+ U5 d, O& A: W* X% R: M5 I我有一张培训资料的图供参考

% R0 V. _. x7 c# S- S$ X我在网上找到了一个电源线截面积允许偏差的一个表格,但是看不懂,想截图给你看看,但是我图片不能上传,连接也不能发,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 12:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 sc8chen 于 2015-1-29 14:16 编辑 . O9 M, w3 _6 C9 r8 O
718826712 发表于 2015-1-29 11:58
8 s' S' z* E9 G% K3 V( B9 C- Y这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为4 ...

0 m( G. a; L1 @% Q' x: x
/ }) B1 m7 O' v1 l4 y規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
9 g& e$ g1 C- S) G8 x2 ^3 e" D9 {
! Y- w1 P# Z, |& P2 @$ u* {/ {建議按照 GB 5023.2 標準的 2.1 章節來判斷.& u3 c2 o; [9 @" l  z5 V) G0 u

" i- k3 @# z( C  p; D

点评

没有看到提到了截面积的,  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:21
说实话,我看了,还是不懂!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:16
是我弄错了,少了个平方!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 12:55 | 显示全部楼层
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 5 s! l; q+ b; `- r. P# e8 D
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.1 \% \6 j# X/ h* ], e/ S! `
/ J# y' o' @3 M" K
建議按照 GB  ...

  n; J2 N4 @3 u4 ^  s4 _1 q: T是我弄错了,少了个平方!!!!!

点评

哈哈!!!我也没注意  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 13:02 | 显示全部楼层
718826712 发表于 2015-1-29 12:55
1 e0 _+ d( ?& P$ {  x3 }  U是我弄错了,少了个平方!!!!!

0 {; e6 e6 W/ F5 B. b# r( i$ E: u哈哈!!!我也没注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 13:16 | 显示全部楼层
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29
0 x3 F) R3 Q) e8 B* ]( I規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
; ~, K3 [- I8 [0 J
0 x6 E0 h9 [1 D1 U  g0 p2 h" r建議按照 GB  ...

# I8 K* h( D3 L. v; `2 Z$ [说实话,我看了,还是不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 13:21 | 显示全部楼层
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29   J3 b+ }0 q8 a4 M/ |# N- G8 @4 B5 ]
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
. o4 ]+ B/ e. V( r/ F; ]* E- d' i8 b" Y5 F2 b9 E2 b
建議按照 GB  ...
1 x0 F: b2 Z: d% L- K
没有看到提到了截面积的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 13:46 | 显示全部楼层
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦

点评

哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 13:55 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2015-1-29 13:46 ( p) ]; F; K6 ~9 g: m# w
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦
4 W1 p) i( |3 x7 Q+ h4 N$ p# ]
哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 14:34 | 显示全部楼层
電線導體的測試在 5023.5 只有要求做導體電阻,而 GB 5023.2 是導體電阻的測試方法,並沒有對導體面積有任何的要求.: e4 E+ P9 X* ~8 \

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

我就像知道电线标的截面积和实际测出来的怎么差这么多,这样有没有事!难道要去量他的电阻才行吗?可是我只有个千分尺,没有测试电阻的设备!  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:50