楼主: 718826712

[IEC标准产品] 电源线截面积

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:58 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
momus 发表于 2015-1-29 10:57
, ~$ {: c6 q. g2 e我有一张培训资料的图供参考

  @# }  I; V+ G- |6 b$ x, U3 c这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为42。其直径为0.0145mm,我算出他截面积是0.956mm2,为什么比他标的多出来这么多,以往我碰到的情况都是比标的小,这次比标的大,这样行不行啊?

点评

規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2. 建議按照 GB 5023.3 標準的 2.1 章節來判斷.  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 12:19 | 显示全部楼层
momus 发表于 2015-1-29 10:57
- J5 R) y' [* `7 L我有一张培训资料的图供参考

% p7 I8 e+ ~) G4 Q, u8 n我在网上找到了一个电源线截面积允许偏差的一个表格,但是看不懂,想截图给你看看,但是我图片不能上传,连接也不能发,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 12:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 sc8chen 于 2015-1-29 14:16 编辑 * c; D" U1 n0 X
718826712 发表于 2015-1-29 11:58
8 ~  p. p. D/ O# S# V这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为4 ...

2 N+ ^& I2 j. Q2 E; q6 r
# u( }  J0 E2 k: f規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.8 F, d+ [0 `# J. }

' T- e+ i, l: K建議按照 GB 5023.2 標準的 2.1 章節來判斷.+ p- E! |2 _2 T% e7 ~
+ a8 Z8 `  H7 m( \' P& I/ c% I4 p

点评

没有看到提到了截面积的,  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:21
说实话,我看了,还是不懂!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:16
是我弄错了,少了个平方!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 12:55 | 显示全部楼层
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29
& a0 g: B/ ?" p1 v4 D' p- j. i- I) ]規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
- S7 c$ E+ W" v8 h3 I; M; D3 W* Z3 C. |  u6 S
建議按照 GB  ...

/ I1 b- t7 \! D! ~4 Y8 Z1 x是我弄错了,少了个平方!!!!!

点评

哈哈!!!我也没注意  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 13:02 | 显示全部楼层
718826712 发表于 2015-1-29 12:55 6 a! z# x+ C+ I7 T0 c! T# C1 W
是我弄错了,少了个平方!!!!!
+ H/ E+ @3 r8 u; i. x# w0 m- R
哈哈!!!我也没注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 13:16 | 显示全部楼层
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 8 D+ y$ D0 M1 g" y9 W$ K# ?
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.8 b7 X' ~; Z% m9 X% s+ V3 L* F

; U5 }& G! z9 C) X建議按照 GB  ...

- y. j2 R$ Q& K5 j* X) |! d说实话,我看了,还是不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 13:21 | 显示全部楼层
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29
0 U; Y% \7 ]- o規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.- e" w( G  n5 X: M" {1 c
+ W7 a8 f( \" O
建議按照 GB  ...
8 C+ x9 s# ]6 E4 e! T! H" g
没有看到提到了截面积的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 13:46 | 显示全部楼层
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 13:55 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2015-1-29 13:46 8 E  b5 _" W; n; Q8 `; S6 \
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦
) a( m  j9 h0 C
哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 14:34 | 显示全部楼层
電線導體的測試在 5023.5 只有要求做導體電阻,而 GB 5023.2 是導體電阻的測試方法,並沒有對導體面積有任何的要求.
0 e5 ]2 c2 Q& X6 B; W  C9 E; r$ C