楼主: 718826712

[IEC标准产品] 电源线截面积

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:58 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
momus 发表于 2015-1-29 10:57 8 \) q: W% Z( G/ t& I1 R. ]: q1 O
我有一张培训资料的图供参考

* c! M8 u" `% O9 ~* U/ B7 P1 j6 l; g这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为42。其直径为0.0145mm,我算出他截面积是0.956mm2,为什么比他标的多出来这么多,以往我碰到的情况都是比标的小,这次比标的大,这样行不行啊?

点评

規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2. 建議按照 GB 5023.3 標準的 2.1 章節來判斷.  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 12:19 | 显示全部楼层
momus 发表于 2015-1-29 10:57
0 [  _4 _, U' t1 D我有一张培训资料的图供参考
: \  v8 k6 Y, y
我在网上找到了一个电源线截面积允许偏差的一个表格,但是看不懂,想截图给你看看,但是我图片不能上传,连接也不能发,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 12:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 sc8chen 于 2015-1-29 14:16 编辑
6 x% @1 l* |( z/ a3 e/ E0 e8 t/ ~
718826712 发表于 2015-1-29 11:58
- O" F7 m- K+ T. k$ Q这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为4 ...

" J  o5 A. I, q  j  J) T) e0 x- }7 {" l* `7 N+ M% v; B
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2./ M2 @- K9 E# t8 u8 h1 W' a

  u! g0 w3 @" K! Z建議按照 GB 5023.2 標準的 2.1 章節來判斷.; U0 j; x' u# H$ X& G& g

3 Y! o( K  ], M5 X& p- d

点评

没有看到提到了截面积的,  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:21
说实话,我看了,还是不懂!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:16
是我弄错了,少了个平方!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 12:55 | 显示全部楼层
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29
2 h) }! j" M; D6 T+ w; E5 a規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.) `2 c% K$ H9 N

- M! ?1 v, P, y. o建議按照 GB  ...
8 q" e: C( n+ l" ~1 k6 I
是我弄错了,少了个平方!!!!!

点评

哈哈!!!我也没注意  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 13:02 | 显示全部楼层
718826712 发表于 2015-1-29 12:55
, J% k$ _5 C2 ~' a9 R# C! H6 n. n是我弄错了,少了个平方!!!!!
2 q) u, W1 H- q7 X8 x
哈哈!!!我也没注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 13:16 | 显示全部楼层
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 & P1 R. g0 @. |* }6 I, |5 l/ N
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
( k/ J! B9 e9 \& Y* r, o
4 P6 }  Q. G* U/ h建議按照 GB  ...

: Q, k: X3 @. h& ]1 ^3 Y2 P. R说实话,我看了,还是不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 13:21 | 显示全部楼层
sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 3 @; C0 V8 j# O! \# b& T
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.
3 A( c% J4 v; b% \$ Q# ~) Q3 B/ a$ d$ R4 t0 l7 Q9 Z; u! z; B
建議按照 GB  ...

; o8 p7 p) A# e2 V- s没有看到提到了截面积的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 13:46 | 显示全部楼层
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦

点评

哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!:'(  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-29 13:55 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2015-1-29 13:46
: n8 G# S& F8 a6 `$ E供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦

1 `6 @8 D, R5 _哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-29 14:34 | 显示全部楼层
電線導體的測試在 5023.5 只有要求做導體電阻,而 GB 5023.2 是導體電阻的測試方法,並沒有對導體面積有任何的要求.
0 x* N0 c# n* r; o, l8 z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

我就像知道电线标的截面积和实际测出来的怎么差这么多,这样有没有事!难道要去量他的电阻才行吗?可是我只有个千分尺,没有测试电阻的设备!  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:50