引用第0楼teddychau于2008-01-29 17:50发表的 关于空调的问题求助 :% I/ U) f/ n3 V1 A! Z
我司有一款空调销往中东市场(阿联酋),找的工厂是一家知名的空调生产厂家OEM,但是就是这家工厂的一些不规范的做法导致这批货在迪拜海关被查而且没收了。我们订制的制冷量是24000BTU/h
1 r; K. w& X* _. K/ m,但是实际上在迪拜海关做DCL检查的时候只有16000BTU/h左右,能效比也降到了1.84左右。
7 Q. r/ l( P' n* R* N% M工厂有提供一份安规测试报告是按照60335-2-40做的,还有一份是按照ISO5151做的,结果都是合格的。测试环境也是按照T3的环境来测定,但是结果在迪拜海关和工厂测的结果迥然不同,我想是不是中东国家测试标准不同还是其中工厂做了手脚。另外我们老板和他们沟通得到的是拒绝赔偿的回复,是不是只有通过法律途径才能解决呢?) x; } H. D+ ~8 |8 E7 M
请大侠多多支招指点指点,帮忙分析下原因。谢谢! 你所说的情况可能由于以下原因:
, [/ q& r+ P" k6 h/ [. Q1,是冷媒量不够,可能在焊接,运输中造成了冷媒的泄漏,从而影响了能力及EER,这是正常的.(可能性最大,我常遇到,郁闷~!)
* ?' q% j. j1 q4 w2,迪拜采用的标准及测试工况电源参数是否依据的是2-40?* }. x1 R' t3 V4 X( w
3,工厂通过测试,也只是样机,实际生产是否依据了认证清单,产品一致性是否做到,这都未知,一般出口的在一致性上做的很好,但是在报告中冷凝器和蒸发器只是照片,依靠眼力无法判断,现在铜管贵啊,所以是否在两器发面偷工减料了,也是会直接导致能效的关键所在,不过你讲的是知名企业,那这些的可能性很小的. |
|