楼主: 718826712

[IEC标准产品] 一款电器产品做接地测试,插头融掉

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-11-27 14:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
热爱学习 发表于 2014-11-27 12:17 ( m' B1 ~/ X% t/ n
你的测试仪器是怎样连接到插头的地pin上的?用夹子么?可以拍个清楚的照片么?最好来个特写!5 ^# w8 i( L% X& a+ W1 t2 a: g0 N
为什么只有这 ...
! o; b& E9 O, i5 d' q
大楷5、6秒的时候,接地那个地方就开始熔了!

点评

最好电源线单独做下测试,如电阻值还是这样大或有熔胶,基本上是电源线的问题,可能插头的触片不是铜或接触不良,另插头的塑料耐温差(二次料做).  详情 回复 发表于 2014-11-27 21:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 16:33 | 显示全部楼层
718826712 发表于 2014-11-27 14:28 0 O7 Z& R# [) [. u7 F+ e7 r
夹子夹在接地孔上。

0 k/ E6 u" I1 L! K  J我做一个猜测,仅仅是猜测哈
2 t, z6 K: \# {8 Z7 O3 [是不是你夹子夹接地孔的时候没有加紧,导致接触电阻增大,然后再大电流的情况下接触点大量发热,因为是金属嘛,耐高温肯定比塑料强,然后热量传导到塑料底地方导致塑料熔化。。。否则的话不会只有插头的地方熔化,整条电源线都会冒烟的

点评

我也这样认为过,,用了一个钻头插进接地孔,夹子夹在钻头上,效果一样的!  详情 回复 发表于 2014-11-27 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-27 16:43 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2014-11-27 16:33 9 x8 j$ K& K7 b- x
我做一个猜测,仅仅是猜测哈
* o" F* o  p, q% f% x& A% C是不是你夹子夹接地孔的时候没有加紧,导致接触电阻增大,然后再大电流的情 ...

& B+ r! x3 f7 |! N+ q4 z' h我也这样认为过,,用了一个钻头插进接地孔,夹子夹在钻头上,效果一样的!

点评

夹子是不是鳄鱼嘴那种?另外钻头跟接地空的接触面积可靠么?  详情 回复 发表于 2014-11-27 16:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 16:49 | 显示全部楼层
718826712 发表于 2014-11-27 16:43
( x, m' A3 y: }- H' W我也这样认为过,,用了一个钻头插进接地孔,夹子夹在钻头上,效果一样的!

8 t4 Z/ I) S! Q1 X+ A夹子是不是鳄鱼嘴那种?另外钻头跟接地空的接触面积可靠么?

点评

就是很多牙齿的那种。。是个金属砖头!  详情 回复 发表于 2014-11-27 16:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-27 16:51 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2014-11-27 16:49
6 S% n/ _  S4 y3 i2 U# |3 ]夹子是不是鳄鱼嘴那种?另外钻头跟接地空的接触面积可靠么?
, u. W( K, O; N( ^
就是很多牙齿的那种。。是个金属砖头!

点评

要不你把夹子用铜箔什么的包一下,增大下接触面积再试试,不过好像也不太对,你测出来的阻抗值也不大啊 也有可能是插头塑料本身的熔点就底,我之前见过劣质的热水器的插头因为塑料熔化陷进去了  详情 回复 发表于 2014-11-27 17:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 17:19 | 显示全部楼层
718826712 发表于 2014-11-27 16:51
( j' c# ~6 ~: E9 u/ m就是很多牙齿的那种。。是个金属砖头!

( `+ E+ {$ e2 D8 L6 O) b( }( D. g2 {# u$ R
要不你把夹子用铜箔什么的包一下,增大下接触面积再试试,不过好像也不太对,你测出来的阻抗值也不大啊
* Q5 G+ I$ a9 n: p也有可能是插头塑料本身的熔点就底,我之前见过劣质的热水器的插头因为塑料熔化陷进去了
, q9 X, H- B4 p" `有条件的下可以布点测下温升
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 21:46 | 显示全部楼层
718826712 发表于 2014-11-27 14:28 6 M- h5 B: |: Y* N5 t, C
大楷5、6秒的时候,接地那个地方就开始熔了!
3 Y2 @: O6 g  g
最好电源线单独做下测试,如电阻值还是这样大或有熔胶,基本上是电源线的问题,可能插头的触片不是铜或接触不良,另插头的塑料耐温差(二次料做).
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 09:40 | 显示全部楼层
为什么接地测试你把插头线一起连接在测试中去,直接将仪器的测试夹子夹住样品的接地端子测试就可以了

点评

我换了根其他厂家的电源线,同样的方法测试,没问题!  详情 回复 发表于 2014-11-28 16:59
对!只是这样做也不该熔化,依我看此现象必有蹊跷。  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 09:50 | 显示全部楼层
zyhua1985 发表于 2014-11-28 09:40
2 w5 k: W4 h2 k4 t8 C, I为什么接地测试你把插头线一起连接在测试中去,直接将仪器的测试夹子夹住样品的接地端子测试就可以了
- H  f0 f" j1 [: }' h8 j
对!只是这样做也不该熔化,依我看此现象必有蹊跷。

点评

看他提供的插头照片,似乎有VDE标志的,具体的情况还是要拿到产品才能更好的排查与分析。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 10:00 | 显示全部楼层
极品老工 发表于 2014-11-28 09:50
4 D  k6 ^' l& y; R) y$ ^5 f对!只是这样做也不该熔化,依我看此现象必有蹊跷。
6 k0 l% f* Q. `4 A
看他提供的插头照片,似乎有VDE标志的,具体的情况还是要拿到产品才能更好的排查与分析。

点评

从全球最大规模的阿里巴巴电子广场淘回来的电源线。  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:12