 楼主| 发表于 2014-8-12 08:06 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2014-8-11 13:34 7 }$ _4 q% X# {* e9 W* b9 s
说的就是电源质量吧2 @! F5 d# g9 }
是你自己要检测的?还是机构让你检测的? 如果是你自己的要求的,那么测量最远端就可以 ...

- f5 J9 T/ x' K8 `2 _% x水泥電阻有這么大功率嗎?差不多要4KW左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-12 08:07 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-8-11 14:06 % |- d/ j2 K0 o0 T) W9 i
热得快多省事啊

& r- D* g* @% V- [熱的快不現實,如何實驗可調?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-12 08:09 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2014-8-11 15:42
  ^& P2 t2 B4 I9 d* V直接使用钨丝灯
- m8 A8 K# p" c: v: x整个实验室都暖和了
6 g1 ?3 k  F0 B9 x3 d0 u
120V  20A
9 ?9 E& [& x) d# ^' n7 y240    15A
8 U% @/ Q( j# U# q( @$ R2 S230    16A" ^0 H- m+ ~( _3 Z- F9 f
鎢絲燈怎麼做?想不通.可以詳細點不?
2 L! ^/ b3 v4 n5 m& _" v8 ~6 h

点评

组合模式。 电流达到那么多就可以了  详情 回复 发表于 2014-8-12 08:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 08:38 | 显示全部楼层
huangtao0307 发表于 2014-8-12 08:09 1 p. m$ j/ H% O" Y4 I4 \/ b+ c
120V  20A
1 G( K! c2 z8 ?' z240    15A
# x0 H4 {% R/ q# V* E5 N230    16A

" p4 p, C, n, g7 \" ?组合模式。
; o& l9 i+ ?! b+ j3 O, @电流达到那么多就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 08:43 | 显示全部楼层
我们的方法是先用几个1KW的钨丝灯管粗略地加载到预定的电流,然后有一个面板上可以放12个100W的白炽灯泡,加上或去掉白炽灯泡就可以比较精确的调节了。

点评

這樣做好像比電阻要安全,我們上次有電阻做,電阻都燒的通紅,紙放上去直接可點燃. 但這樣做也有一個弊端,要想通過加減燈泡來精確控制電流不太容易,還要訂做一個點燈面板  详情 回复 发表于 2014-8-12 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-12 09:16 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-8-12 08:43
3 z( g( f* p' `% E  N我们的方法是先用几个1KW的钨丝灯管粗略地加载到预定的电流,然后有一个面板上可以放12个100W的白炽灯泡,加 ...
3 l. ~  M$ I5 y! f
這樣做好像比電阻要安全,我們上次有電阻做,電阻都燒的通紅,紙放上去直接可點燃.
& j2 Q* O+ K6 E' r$ A9 x但這樣做也有一個弊端,要想通過加減燈泡來精確控制電流不太容易,還要訂做一個點燈面板

点评

是的,我们还有一个大功率的滑动变阻器的,滑阻最好找外面定制,当然最好拿个电风扇给电阻降温。 总之, 为了应付每次的power quality审核,都是要准备这么一套设备的。  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 10:03 | 显示全部楼层
huangtao0307 发表于 2014-8-12 09:16 . M6 g4 F* `5 I3 B
這樣做好像比電阻要安全,我們上次有電阻做,電阻都燒的通紅,紙放上去直接可點燃.
8 |' N4 z. S: r$ ?! k) V但這樣做也有一個弊端,要 ...

7 T8 r1 P# ?& b是的,我们还有一个大功率的滑动变阻器的,滑阻最好找外面定制,当然最好拿个电风扇给电阻降温。
% Q! i$ h3 w' h1 e总之, 为了应付每次的power quality审核,都是要准备这么一套设备的。

点评

電扇降溫,這也行? 電阻阻值豈不是蹭蹭的亂跳  详情 回复 发表于 2014-8-12 11:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-12 11:13 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-8-12 10:03 6 D9 H# C- ]4 ?+ q  j* d% }
是的,我们还有一个大功率的滑动变阻器的,滑阻最好找外面定制,当然最好拿个电风扇给电阻降温。" A4 s: U3 J, m1 z7 }
总之, ...

. l. y% z; a' u$ r: L& J- K1 Z' d電扇降溫,這也行?  R. a: ]7 `) |! f, q, z+ c# k* E$ p
電阻阻值豈不是蹭蹭的亂跳

点评

当达到热平衡,电阻阻值是稳定的,没你想象的那样! 你可以试一试!  详情 回复 发表于 2014-8-12 11:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 11:22 | 显示全部楼层
huangtao0307 发表于 2014-8-12 11:13
: |7 h; g9 V; L9 t! f6 u$ \  |5 H" C電扇降溫,這也行?8 e8 i- f6 x$ |# e
電阻阻值豈不是蹭蹭的亂跳

, M1 T5 i) n2 |' S% c+ M9 u- x! O+ r当达到热平衡,电阻阻值是稳定的,没你想象的那样! 你可以试一试!

点评

那今年試一試  详情 回复 发表于 2014-8-13 09:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-13 09:33 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2014-8-12 11:22 ' n# K% {/ u0 ~8 r9 q  p" V
当达到热平衡,电阻阻值是稳定的,没你想象的那样! 你可以试一试!
8 s( k% j: p' }. |# k2 b" }
那今年試一試
回复 支持 反对

使用道具 举报