[IEC灯具] 请教:TUV-CE过的结构以色列不认可

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:55 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2014-7-10 11:43
, G" G/ u- `  X1 [" H5 C( n5 s/ p这个地方如果客人不接受的话,也有他的道理
5 f) R5 N" ^1 z  {& j% D) q因为按照-2-20来说,确实不用端子或者连接器. A7 C( M# z7 ^6 T1 v* q
但是这个地方可以 ...

/ }& M4 u- O, q) ?# B, m" Z请问能否分享一下iec60598-2-1标准?谢谢

点评

不好意思,上传了几次都失败,你在论坛上搜一下  详情 回复 发表于 2014-7-10 15:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 15:25 | 显示全部楼层
gmr24185 发表于 2014-7-10 14:55   C; F4 n4 o5 w) A1 u2 K
请问能否分享一下iec60598-2-1标准?谢谢

% N% X' T% p  D5 a" {: b: G不好意思,上传了几次都失败,你在论坛上搜一下

点评

论坛里没有哦:'(  详情 回复 发表于 2014-7-10 15:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-10 15:34 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-7-10 15:25
& q- Z# Y/ W4 b( ]不好意思,上传了几次都失败,你在论坛上搜一下

, b6 \) Q. f, r. I# m, r论坛里没有哦

点评

把你的邮箱私信给我,我发给你吧  详情 回复 发表于 2014-7-10 15:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 15:53 | 显示全部楼层
gmr24185 发表于 2014-7-10 15:34
) g  X& P+ x/ f8 M: Y8 u+ G6 i8 ?论坛里没有哦

, V4 B4 u+ H& u: p' i4 ]; O把你的邮箱私信给我,我发给你吧

点评

你好,已发,谢谢啦  详情 回复 发表于 2014-7-10 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-10 16:21 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-7-10 15:53 % t9 d6 ]  e: c1 m
把你的邮箱私信给我,我发给你吧

- p$ _/ J( e; I; }7 V9 f0 m) ]你好,已发,谢谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 19:38 | 显示全部楼层
户外是橡胶线的,灯带多是高压,这样输出端子松脱的话会电人的,不安全。

点评

有道理,不过这种连接器是带螺纹锁帽的  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-10 20:10 | 显示全部楼层
luoquancheng 发表于 2014-7-10 19:38 " K3 ?8 j3 ^0 l  H; s$ h0 x
户外是橡胶线的,灯带多是高压,这样输出端子松脱的话会电人的,不安全。

- R6 G3 Q- k" A5 _$ @5 }+ y6 x. e有道理,不过这种连接器是带螺纹锁帽的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 20:19 | 显示全部楼层
带螺纹锁帽的是可以手动拧开的,不可以,要手动不能打开,借助工具的才可以。比如螺丝刀才可以打开。

点评

断开后公端子是不允许带电的,母端子需符合60598-1 4.10.2 的要求,距离方面的要求个人偏向符合器件标准及可  详情 回复 发表于 2014-7-14 10:28
可是TUV却接受了  详情 回复 发表于 2014-7-10 20:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-10 20:23 | 显示全部楼层
luoquancheng 发表于 2014-7-10 20:19 0 T9 A) n. w6 A) K
带螺纹锁帽的是可以手动拧开的,不可以,要手动不能打开,借助工具的才可以。比如螺丝刀才可以打开。
, \' ]. y; ~3 v: o% m. ?! S# \* S7 `
可是TUV却接受了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 20:28 | 显示全部楼层
主要是各机构对标准的解读有分歧。
回复 支持 反对