引用第14楼barry于2007-07-10 09:07发表的 :
8 h! K8 t/ _5 `5 O; Q1 }. L3 v
( p7 ^ q" L# i5 l4 p# v7 a6 V
7 m7 P+ [% J' x$ D: |4 M, c固有性-inherently: 产品固有的,能自动调节输出电流的大小并限制输出功率。你可以把具有OCP(过流保护)电路的电源产品作为典型的具有 “inherently limiting output current & power ” 的电源。4 n- Y# d, w& z% J
; a- J, z; {4 ?$ A9 N/ w* o非固有性-non-inherently: 不是产品固有的,依靠(外加的)“过流保护装置”或“过流保护阻抗”或“电流调节网络等来限制输出电流和功率。
# H- L* `6 A9 K- S4 `, o- r1 q....... ' S" |5 v" m7 t: q
针对EN61558,我发表一下自己的见解,不当之处请指正:
+ H& K" {3 f2 [4 C1 hinherently: 指没有安装任何保护装置的变压器, 在过载或短路情况下,由于结构上面的原因,变压器的温度不会超过本标准的限定,在移除过载或短路后,变压器仍能继续工作并满足本标准要求。% ^! j/ y; ?& P
non-inherently: 指安装保护装置的变压器, 在过载或短路情况下,该保护器能断开初级或次级电路,或减小初级电路或次级电路之电流,解除故障, 产品仍能继续工作并满足标准要求。
# Y! p. _! ?4 H! u3 L& ?( Q$ f$ c& q
但是我们如果看了UL1310,会发现对于inherently 和 non-inherently 判定,是要短路变压器自身的过流保护器,然后记录60S或5S时的电流。 一般大于8A就是non-inherently, 小于8A就是inherently. : }; J4 \2 x9 g/ g$ q+ \. Y& f
9 @' ]' \/ }7 c& F( n观点不正确的地方请指正, 谢谢! |
|