 楼主| 发表于 2013-12-5 12:11 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2013-12-5 11:52 5 n( N: t: }8 Q6 H
1)如果满足加强绝缘的距离,可以,但是这个距离是可靠的,换句话说,线要固定好。
) x+ V6 ?- M  d# a! y) m2 v2)如果绝缘衬垫满足 ...
* F) `1 j9 T+ E5 w" [  f, E. z: ~5 A
1)用了基本绝缘的电线,II类灯具的话满足附加绝缘的距离就可以了吧,参考GB7000.1附录M上第3条?
9 n4 U! g- y8 V9 m' f. N1 d看了附录M第四条,又晕了,这个软缆或软线指的是基本绝缘的软线吗?如果是双重绝缘线,即基本绝缘线加个套管呢?还要附加绝缘的爬电距离吗?

点评

纠结个啥啊 如果是基本绝缘的线,加套管可以了  详情 回复 发表于 2013-12-5 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 13:39 | 显示全部楼层
yza223 发表于 2013-12-5 12:11
. j8 {' a! R* j' H; z7 N8 }1)用了基本绝缘的电线,II类灯具的话满足附加绝缘的距离就可以了吧,参考GB7000.1附录M上第3条?" U( R' V2 l, {, G: V
看了附 ...
( i& R( y/ t- u4 c
纠结个啥啊
7 b( x' S7 E% P. P& @8 \; ^如果是基本绝缘的线,加套管可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-5 15:59 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-12-5 13:39
, q4 R$ a" e7 l2 \/ f0 c纠结个啥啊. U& ~& S4 n: T' x% V
如果是基本绝缘的线,加套管可以了

0 V1 H, W* f$ p% o4 s# o呵呵,您的意思是加个套管就不用考虑爬电距离什么的了,对不?附录M上第3条是个嘛意思嘛?看不懂!多谢大师不厌其烦!呵呵!

点评

简单一点可以这样理解: 单层绝缘线如果碰到可触及金属,就需要在基本绝缘的基础上增加一个附加绝缘。  详情 回复 发表于 2013-12-5 16:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-5 16:27 | 显示全部楼层
yza223 发表于 2013-12-5 15:59
7 p; B6 t5 N: U) ~" h0 m呵呵,您的意思是加个套管就不用考虑爬电距离什么的了,对不?附录M上第3条是个嘛意思嘛?看不懂!多谢大 ...
- N  r& M& u( `% [( L4 y
简单一点可以这样理解:( o8 k9 }. C& J
单层绝缘线如果碰到可触及金属,就需要在基本绝缘的基础上增加一个附加绝缘。
4 u1 q2 S# p- S# z
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 20:52 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-12-5 11:45 , W% c: M) L  D' p/ y; r& h2 S
IEC网站上已经找不到这个决议了,我买了一本IEC60598各个版本的决议大全,我是在这本书上找到的
9 M+ F8 m5 x6 V
求购买地址,我也要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 22:19 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-12-5 11:53 # K9 ^) e7 _# k9 m' O2 ]! R
现在能在IEC网站上找到这个决议,我找了好几分钟都没有看到啊

/ P4 t1 F. r6 V4 k路径已经改了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 13:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 22:37 | 显示全部楼层
看看是什么决议
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 22:38 | 显示全部楼层
看看是什么决议
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 22:39 | 显示全部楼层
加强绝缘有这个说要过这些测试?