[美洲灯具] 灯管申请UL+cUL问题请教

[复制链接]
发表于 2013-9-26 09:40 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
ann-fox83 发表于 2013-9-25 23:06 ) |! w6 w- \* o9 q6 f+ u# R: H9 Y
1.隔离变压器 初次级之间的距离是按UL8750 TABLE 7.6看?' I) y7 w% J' ^6 A  i) A
那如果我抓到的电压有效值是330V(277v输入),那 ...
. V* W9 U( L0 d2 N1 Y* ?8 ~
隔离变压器(包括灯泡,灯管)是按照表7.6的,请看以下图片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-9-26 13:20 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-9-26 09:40 # `' E8 P4 a9 L4 s" L% x% ?
隔离变压器(包括灯泡,灯管)是按照表7.6的,请看以下图片

0 }( _3 |8 ^! I2 U$ ?1 p( I哇。。那这样的话。 如果铁芯作为初级, 那铁芯到次级pin或次级所有元器件的距离都要满足爬电距离9.5
$ c- y% B3 @+ {7 _m.电气间隙6.4mm. (输入277V, 抓到电压295V).4 F( g5 o2 L' }0 ^5 U3 E
真的很大, 欧规也不过6mm 6mm.
发表于 2013-9-26 13:44 | 显示全部楼层
ann-fox83 发表于 2013-9-26 13:20 % \& n& J: ]/ s) w4 F6 r: V
哇。。那这样的话。 如果铁芯作为初级, 那铁芯到次级pin或次级所有元器件的距离都要满足爬电距离9.5+ o4 q& N* ~* t
m. ...
0 A7 p; E% R2 ^
可以采用固体绝缘嘛, 也可以采用次级飞线。
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:08 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-9-23 22:43
$ I/ p/ B% H( e% F( f( p3 A简单的回复一下:
3 k" x2 A9 J+ n% G1)变压器初次级的距离请参考UL8750* H9 q1 j2 O3 V- G+ d- w
2)CUL的CLASS 2/LVLE的输出电压不能超过30AC或者4 ...
; Y9 W6 j7 ~* ^8 L# ?! ^$ ?
咨询了下UL, 如果只是单独做LED灯管, 那么申请标准为UL1993+UL8750,CCN 为OOLV2, R/C产品, 是卖给工厂的, 而不是消费客户。/ d1 _- \: x$ A. ~' F, j
  如果要卖给客户, 那么还需要申请UL1598C, CCN为IFAR,Classification产品。一般这个申请和上面的OOLV2都是绑定一起的, 客户会有两本档案号。
. B( `/ w! V2 V: _' Y: z( B

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 这个解释靠谱,那相当于是RC认证,而不是LI.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-26 14:19 | 显示全部楼层
addwin 发表于 2013-9-24 18:27 ( h. u6 k+ L- @. b. x& `' s
请查看CSA 250.13 definitions。但我也很疑惑。因为加拿大电工法规CEC里面明确是42.4VDC的。

1 B  f  N5 H- R" M6 J0 l求原文出处!!  LVLE规定42.4Vdc. 是否为如下条款适用?# ]( k7 M3 T7 k  O. A
Per Rule 16-222(1) of the Canadian Electrical Code, Part I, ELV Class 2 circuits may be accessible to the operator, while Class 2 circuits (e.g., 60 V dc) are not to be accessible for touch. Therefore the voltage on exposed terminal outside the lighting products cannot exceed 42.4 V peak or dc. An output form devices complying with Class 2, LVLE and SELV requirements are deemed in compliance with Rule 16-222(1).
发表于 2013-9-26 22:54 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2013-9-26 14:19 / X. a. I& L; q; F9 Z9 R/ ~
求原文出处!!  LVLE规定42.4Vdc. 是否为如下条款适用?. }# P  U$ F' T* H* S
Per Rule 16-222(1) of the Canadian Electric ...

4 r4 P0 v( x8 |/ z- S( g您好!是正确的。记忆中是法规16-222.但要注意一点,电压超过42.4V还是可以做Class 2的。只不过手已经不能触摸了。
发表于 2013-9-26 23:04 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2013-9-26 14:08
. a( L, n1 y! n! K9 N咨询了下UL, 如果只是单独做LED灯管, 那么申请标准为UL1993+UL8750,CCN 为OOLV2, R/C产品, 是卖给工厂 ...
" p  j5 E1 \/ q& c
其实,卖给消费者不单只IFAR这个CCN,灯管是可以做OOLV/7的。这个CCN的灯管是最难做认证的。
发表于 2013-9-27 08:34 | 显示全部楼层
addwin 发表于 2013-9-26 22:54 ) l- y$ e) a. {/ _
您好!是正确的。记忆中是法规16-222.但要注意一点,电压超过42.4V还是可以做Class 2的。只不过手已经不能 ...

6 l1 ~- Q9 Q( X$ q& Z; O你说的是CUL吗? 超过42.4还可以做CLASS 2?
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:16 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-9-27 08:34
' g) j, I3 l) ^6 y- ^, h你说的是CUL吗? 超过42.4还可以做CLASS 2?

3 r0 [/ L% T8 r! O! S我觉得应该是我发的那一段话标准里面有说明, 意思就是如果不超过60Vdc, 不暴怒在外面,人手不能触摸的, 可以判定为class 2
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:18 | 显示全部楼层
addwin 发表于 2013-9-26 22:54
9 ^8 M* R, G# s, F* E* }, t; d您好!是正确的。记忆中是法规16-222.但要注意一点,电压超过42.4V还是可以做Class 2的。只不过手已经不能 ...
3 Q! |$ ?. f3 O  d% W. _
如果做成输出电压不超过60Vdc, 端子不暴怒, 不被测试手指触摸到。 那么有没有距离的要求, 是不是可以按照1993里面去看带电部件到金属件的距离呢?