UL認證的開關除了看額定電壓與電流外, 還要搭配負載類型一起看. 最基本的負載類型為Resistive電阻類型的負載(pf 0.98~1), 接著是GP, General purpose (pf 0.75~0.8), 用來控制鎢絲燈泡的要有Tungsten rating, etc. Resistive current rating of a switch, 就是去看該顆開關在resistive這種負載下所認證過的電流值.! U. m' p9 t4 R4 M/ C. ]
* f& X2 i9 x3 M+ e, r# J- A: ?
回到UL 982的部分, 17.1章節說開關要有足夠的額定電壓與電流, 用於符合當初認證的用途上. 17.1的exception給了一條路, 開關認證不足的地方就由overload/endurance測試來補充. 1 ?1 @5 ]. ]* G' A/ F1 M' `/ J- ?
! `# x) ]3 x0 C+ F對於那些開關明明有認證, 電流值還遠遠大過堵轉電機的電流值, 卻因為區區一個"負載類型不符合"就被要求要補做overload/endurance的話, 似乎顯得不合情理, 太不科學! 因此在17.2與17.3分別針對開關控制電機與電機以外的感性負載提供了可以省去overload/endurance test的條件. 17.3章節說如果你的開關在resistive這種負載下所認證過的電流值, 兩倍於電機以外的感性負載所能產生的電流值, 就直接接受了. |
|