电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
4 B: s' D/ i D
8 d# ^, D! M; k% f, w! h( T/ {1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
\$ ?" D: a: K$ ]) d; g) d8 U 毫安级别,9 m; p0 C; |+ \% `4 U9 I+ B
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。* h2 U# X& `) W) U2 A& S
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。0 q3 w0 d+ n5 ^; n/ L) W
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。% A1 h6 i" X9 g& P% W8 J" Q
IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
& {# d7 h" {1 C6 v9 e6 H4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。2 y A7 \6 [7 C9 [- s# I- {. n( M
一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
) b" y# ~( \ w, v% M+ u9 A4 r# G L1 n: s7 R1 {6 n& d+ R
GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。+ g# l' m5 y w% T
7 b% t7 ~( H& {# F# d* x$ H: z详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。' J, Z; Z$ M+ N9 f
|
|