电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度- O! W' C- K0 f) f; U& p
' [' e. Y+ C+ W1 h$ w( Y
1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
6 |- \& k2 S7 Z. D; a! y. Q6 \ 毫安级别,2 E4 X8 |6 d- y' g# I' _
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。8 O' l9 V- s* S0 ]/ a' g" W
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。
+ e+ v6 B, p$ J& h3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
8 h( F M2 V, e0 Q9 s, ~2 \ IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。# d, _ i3 w1 s) Z# g* Y5 Z$ ?; T
4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。$ P2 h2 f% l. |- q) `2 S# I
一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。3 x1 @: P# f5 @' j% w. K
9 s5 r x: y( Y) C+ }! DGB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。8 j- D* g" M( V( P% j) g( H% s
$ c( z% Z @! `# L9 Z详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。+ y# W3 x \# v* t8 Q" v5 U+ g7 I
|
|