电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度2 j+ W2 a. C v# a* W
4 I- j4 S7 l a# X
1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
8 t, \, i, |5 J0 {8 g7 K 毫安级别,
$ y) W9 Y4 m+ ]9 J2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。
+ ?# l8 L+ o1 r0 P2 r+ ] IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。9 J/ @+ {! v; @2 U6 S0 C( J9 ^
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
# ~# i4 j' z* g6 ~$ |( I IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
0 O3 \ I: [1 W; j4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
; d* [ d9 ~: ~8 O8 M& l 一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
0 L. g6 I' C0 ]% p+ j7 T% v! a! v3 O
GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。5 h- L$ X6 f/ N# z! \7 Q) I+ n- C
7 h; S7 S3 `8 n5 g& R- T" o详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。& e0 }6 S. J& f. N- b, ~
|
|