电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
. u R( A8 R0 ~6 i& e8 O7 a! g1 A& M, D
1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。- e+ Y$ g }( x: t
毫安级别,/ _7 s% S" j$ J1 \0 w
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。
5 A+ w, [9 o% k0 N! q IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。
3 v- }( r3 ]6 V% W; L7 {. k3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
6 H9 B0 W2 l6 N( i2 R, f IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
" h M% X5 [ \. c0 N& g4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
) D: ?2 y9 ~9 b 一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
/ M( h& ^6 e" U8 b% B
^; l. R7 S. A# S& P: jGB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。
1 u, W: \+ d9 e* q3 L
- i V5 C6 X5 x( n- N S详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。