电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
; X6 M) D7 F3 P% k& H
: f9 ?6 G/ [4 W0 t1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。$ n! p7 B/ _% u
毫安级别,- ?4 z6 U6 q, T9 t# Z
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。6 t9 [/ Y' P3 `" P
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。" I9 S9 G/ `; c# l
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
+ H+ [8 n6 S- S3 N. Q2 a IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
! P3 _& |) O# P( ~9 G5 o4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
/ N- P& F j' ~: p, _( q$ O 一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
0 {; u) J3 x7 l! q6 g1 x6 ]. S, |3 }
GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。
* `% a! I( ?& [, H/ i4 e. G4 x6 f( ^3 V# Z- O* `8 V
详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。! ]& N7 }% j# m& i. _& B
|
|