电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
' N0 ^( U" Z; d5 d& k0 d
* C1 v( \4 h! `( n1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。1 s# I1 s7 t) P: U T+ M4 G
毫安级别,) t6 v! \- \; q3 p0 e
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。
7 B3 j4 I2 k; H0 T IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。& _3 N. H: S' z, h, U& j" y' a
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。5 K2 U; i8 D& F- a {- e/ d! F/ h; x
IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
2 n' V3 J2 q8 Z& S( p3 V6 |7 t4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。2 h6 D3 q6 K4 e# `
一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
, _2 r' [2 z( G( H. X2 z
! k9 ]7 l3 m6 A+ ?6 w9 f& ~GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。0 s8 U3 S+ `5 Z6 F
$ {" L3 H+ I- B" `
详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。