发表于 2013-8-26 09:36 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2013-8-26 09:20 + P1 h/ ]$ @, ?2 `
如果是我,我会把这个风险知会相关人员。* l! Z5 P9 z) {; S3 z3 C
因为已经存在风险是事实,你没有必要帮别人担着
, O8 u" O0 n4 M
已经知会了设计工程师,但是他们坚持不改,说他们能工艺保证,改会增加成本) h9 a+ E' ^" C- ^" ]+ o; r$ y
也在图纸里面有加说明:保证居中绕线
发表于 2013-8-26 09:41 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2013-8-26 09:36
* ~+ T; Z/ \2 l, i已经知会了设计工程师,但是他们坚持不改,说他们能工艺保证,改会增加成本1 Q' a8 X! r# @: ^+ X0 Y
也在图纸里面有加说明:保证 ...
: H0 x/ s. ~- d: D: ?
哈哈,工艺保证,这个有时候是搪塞的理由
7 Z# {" w1 _- G# ^. \这种情况,修改也不复杂
+ a; Q0 p6 G8 b' H# V$ M5 E7 h" I兄弟,技术,以后再遇到这个问题要坚持自己的观点。
; P( G5 W* d! Q* V9 Z
发表于 2013-8-26 15:54 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-8-26 09:41 5 M+ o2 S5 L0 b9 z# E9 q
哈哈,工艺保证,这个有时候是搪塞的理由
2 ]' z8 d  R5 P" N3 o+ @/ `这种情况,修改也不复杂
9 ^( b5 s" x: ~9 K6 v& L兄弟,技术,以后再遇到这个问题要坚 ...
+ u) j& ?2 L) E8 ?$ U8 Q
好的,懂了,我觉得我有点被他们带偏了,老从他们的角度去思考了,我面壁去
发表于 2013-8-26 16:04 | 显示全部楼层
要从电气间隙、爬电距离的角度考虑是么?
发表于 2013-8-26 16:30 | 显示全部楼层
如果次级是用了三重绝缘线飞线出去,那就要看将初级和铁芯之间的关系了,如果初级和铁芯同属于初级测,则无需挡墙;如果初级和铁芯之间有绝缘要求,则挡墙必不可少,这是我的看法,供参考
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:26 | 显示全部楼层
包子 发表于 2013-8-26 16:30
& U6 O$ U6 R3 X  O$ l4 P* X如果次级是用了三重绝缘线飞线出去,那就要看将初级和铁芯之间的关系了,如果初级和铁芯同属于初级测,则无 ...
2 W# L4 p) F; ^1 n
铁芯是初级的
发表于 2013-8-28 09:36 | 显示全部楼层
只加挡墙,不用三层绝缘线飞出的话,引脚处的爬电距离很难保证,除非在绕组引出线端加绝缘套管。