sherryxj 发表于 2013-8-13 17:23 
% n$ O- }) R' c" T( v我的意思是工作电压落在400&500之间,怎么计算呢, 能不能猜猜我的想法啊 , Q" m6 P, Y+ s# e7 I: u
女孩的心思男孩还是别猜, 猜来猜去还是猜不明白。 & m/ O; c6 n7 S; e0 @
7 z% r5 w0 U; H
如果爬电距离是落在400&500之间, 那么需要用到插入法来计算, 根据EN 60950:2006标准查出400Vrms对应基本绝缘距离为4.0mm, 500Vrms对应基本绝缘距离为5.0mm, 如果测试出来电压为468Vrms, 那么对应的基本绝缘距离应该就是4.7mm. 加强绝缘应该为 2x4.7mm=9.4mm (table 2N)
: m# p& [5 I/ q6 w, W
0 h5 Y' N, k- ?- P% O- F
+ J% d) H8 }& K( \7 _+ ~如果电气间隙落在400&500之间,比如测试电压为475Vpeak。 根据EN 60950:2006标准查出加强绝缘对应距离为4.0mm+0.2mm=4.2mm (table 2K+ table 2L) |
|