安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 切莫溪水

[美洲灯具] 灯具里面可以使用低于24AWG的内部导线吗?

[复制链接]
发表于 2013-6-24 08:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 tsunn 于 2013-6-24 08:39 编辑
& u9 T% ^2 l3 O' r: i+ ?" {# q) s8 f7 B. x' T
小于24AWG应该是不允许的。最小可以到24AWG。5 h. o1 b9 p" M
楼上说了2108的15章写了最小24AWG,其实1598也写了最小只能到24AWG:
$ S/ D1 _6 {$ b9 n5 x' h2 PUL15985 }9 r- a1 W0 c9 ^6 {' ^7 F
6.9.3 Conductors of a size smaller than No. 18 AWG, but not smaller than No. 24 AWG, may be used
  Q( f3 U" o, W+ R! ^* |under the following conditions:
! n# v. ~) t' P% o+ N+ R4 I) |! D(a) where they are completely enclosed;2 s, E% F; k$ @! r2 V/ o- H/ s
(b) where they are not subject to movement under normal use; and* _2 q; E0 Z! d* `1 {
(c) in the secondary of a transformer, or in a circuit using solid-state devices.! _, y5 z/ b1 I  s

: O% ?; O9 C4 q4 m
发表于 2013-6-24 09:13 | 显示全部楼层
按照UL1598,小于2AWG的电线是可以用的,只要满足以下abc:
0 j7 l3 ?  r3 j' I2 k6.9.4 Conductors of a size smaller than 24 AWG (0.21 mm2) may be used under the following conditions:3 R+ H1 y% D( V. y- W
(a) the conductors are in Class 2 power limited circuits only;
9 R3 L. p" N2 U" d) t. S) t(b) the current carrying capacity of the conductor is not exceeded and is sufficient to carry the
2 C! D1 a+ x+ N$ w3 U; k" C( ?continuous normal load current without any temperature related issues; and8 d1 l( g" ^. T6 j' S/ a
(c) the construction complies with Item (1) or (2), as follows:

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
tsunn + 4 多谢版主纠正

查看全部评分

发表于 2013-6-24 10:21 | 显示全部楼层
依然 发表于 2013-6-24 09:13 4 |* h+ m$ b" ?: O3 {
按照UL1598,小于2AWG的电线是可以用的,只要满足以下abc:
/ Z( ~" S; W6 f% B6.9.4 Conductors of a size smaller than 24  ...

' e9 X! k, C* A. @我看的是2004版本的UL1598,没看到6.9.4有这样写,是不是有最新版的更改了。7 i3 `1 l7 q; K+ D* _5 @
我看到的是:6.9.4 A conductor or cord that can be flexed because of an adjustable, movable, or flexible part of a luminaire shall be of the stranded type and shall be secured so it will not be cut or abraded under
. k& d* |* c- I" sconditions of intended use, including relamping, servicing, and inspection of supply connections.
发表于 2013-6-24 10:35 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-24 10:21 ' Z  Y9 j' d7 M: s7 Q5 c
我看的是2004版本的UL1598,没看到6.9.4有这样写,是不是有最新版的更改了。
, g5 k/ @2 \% m我看到的是:6.9.4 A condu ...
; g3 _+ V9 S( \" R/ J
LZ的这个产品根本就不需要看UL1598, 看UL2108就可以了。- t2 t- w. D9 t2 s+ p7 \! g; ~7 t
再说你手头上的2004的UL1598太老了,现在用的是2009年的了。( A$ I) N9 s# \- n) j% _+ A( f

点评

我现在接触的都是欧洲的,对UL没上心,有个2004的没去更新,新老标准差别挺大的,我要多跟你们学学关于美洲灯具方面的。  发表于 2013-6-24 10:58
发表于 2013-6-24 10:38 | 显示全部楼层
看UL8750,输入是高压的,所以电线最小要18AWG的,输出线是低压的,要求最小24AWG
发表于 2013-6-24 10:47 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-6-24 10:38
4 b6 Q, B. k3 I6 A; e' ?' j看UL8750,输入是高压的,所以电线最小要18AWG的,输出线是低压的,要求最小24AWG

( U$ {+ U4 ^4 y可以小于24AWG,请参看UL8750-2012 第7.3.7章节3 D1 R9 i' Z8 J6 n
conductor of any size are permitted when the conductor are in class 2 or LVLE circuit.....
发表于 2013-6-24 10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 依然 于 2013-6-24 10:52 编辑 2 C5 [  m( Z3 ]8 A' L, t

( P( }/ `8 C! F' D对于class 2后面的电线,其实UL已经允许任何线径的电线使用了,大部分灯具标准中都已经做了修改。
5 Q: O+ w4 Q* v" Y* P' N, ^3 g2 {  o: I7 s. c3 s
UL153(March 15, 2013修改):
. R; T5 t# x( D; ^# Y. u27.1.1 A conductor of a wire or cord shall be minimum 18 AWG (0.82 mm2) except where a smaller size
! r9 {$ j5 {+ A9 f/ qis permitted in (a) – (d) below:. |( n- E/ V- q* a
b) A conductor in a Class 2 circuit is permitted to be of any size. ( f- T* `$ M8 J- [0 Z
6 S% p; z& y# ?+ \
UL8750 (7.3.7 revised October 17, 2012):' u; P+ H  x3 I2 O# ]- N
7.3.7 Conductors of any size are permitted when the conductors are in Class 2 or isolated LVLE circuits4 [& R3 d! j& x# ~( Q! o
only and are physically separated from all other non-Class 2 or non-isolated LVLE circuits, such as by a
7 |' g9 Z" ~& F2 s& v! y% fbarrier or reliably fixed spacing of minimum 6.4 mm (0.25 in).8 @4 ?8 A- n6 p8 ~; d6 y. ?
$ Q) g7 r1 Y. G. X/ n3 A
UL2108(15.2 revised July 15, 2010):8 p3 r! ~: n( ]( f, E
15.2 Conductors shall be 18 AWG (0.82 mm2) minimum.
! j1 o& [2 n4 O! o1 W5 TException No. 2: Conductors of any size are permitted when the conductors are in Class 2 or equivalent
) h  t, {/ C' Risolated low voltage, limited energy circuits only and are physically separated from all other non-Class 2
) y0 B! a  D6 V- ~9 hor non-isolated low voltage, limited energy circuits, such as by a barrier or reliably fixed spacing of  @% {4 `0 y' a2 O4 a
minimum 6.4 mm (0.25 in).
* d7 u: a9 u5 {  ZUL1598 (SEPTEMBER 17, 2008)
2 }/ d/ q: |7 z* v- q- C! I, K6.9.4 Conductors of a size smaller than 24 AWG (0.21 mm2) may be used under the following conditions:1 T6 L2 `' f6 `4 C! N
(a) the conductors are in Class 2 power limited circuits only;* e8 g5 \  I- |' u* c) v& f) O

点评

这个回复太强悍了,以点带面,多谢版主。  发表于 2013-6-24 11:04
发表于 2013-6-24 10:49 | 显示全部楼层
大家对标准更新要及时关注,有些条款是很重要的

点评

有时间参考8.4聚会吗? 期待见一下你  发表于 2013-6-24 11:15

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 感谢依然MM提醒

查看全部评分

发表于 2013-6-24 11:16 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-24 10:21 ' N/ B- ?0 D8 C# j4 M0 b
我看的是2004版本的UL1598,没看到6.9.4有这样写,是不是有最新版的更改了。
/ d6 K5 i: r3 }  B6 m我看到的是:6.9.4 A condu ...
2 l5 L( r9 R) v+ q/ E5 q3 y
我什么都做BSMI, UL, CE, CQC, SAA,表示头大

点评

嗯,我也很羡慕。  发表于 2013-6-24 11:38
羡慕什么都懂的  发表于 2013-6-24 11:26
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:16 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-24 11:16 . K8 r' d, X+ `4 x9 n' b4 D  J
我什么都做BSMI, UL, CE, CQC, SAA,表示头大
4 f/ b: i# d# S4 [; ?4 L
跟着大家好好学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-3-14 15:07 , Processed in 0.087647 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表