安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 切莫溪水

[美洲灯具] 灯具里面可以使用低于24AWG的内部导线吗?

[复制链接]
发表于 2013-6-24 08:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 tsunn 于 2013-6-24 08:39 编辑 " Y& r/ m: ]( D; C" P/ v! h
2 F+ A# f% Z4 }! f
小于24AWG应该是不允许的。最小可以到24AWG。
# w( |8 }0 |8 P4 N, s/ ~楼上说了2108的15章写了最小24AWG,其实1598也写了最小只能到24AWG:/ y* d& q: Y" V6 d7 k1 }0 K
UL1598
5 Z7 C+ [9 N- R0 o: z% t6.9.3 Conductors of a size smaller than No. 18 AWG, but not smaller than No. 24 AWG, may be used
( U/ H2 s$ L; D- _under the following conditions:, i9 @9 @  s. }3 R9 y! o7 V3 @
(a) where they are completely enclosed;
4 ~- X6 J# m! o' O; N9 @) W(b) where they are not subject to movement under normal use; and
7 S0 R* c9 D. l2 G/ Q/ v1 `2 ~(c) in the secondary of a transformer, or in a circuit using solid-state devices.
3 l& k8 L. l' [4 F% S5 O$ G
% |# T# @- c# [; E
发表于 2013-6-24 09:13 | 显示全部楼层
按照UL1598,小于2AWG的电线是可以用的,只要满足以下abc:1 `; }3 c* x: ~# R
6.9.4 Conductors of a size smaller than 24 AWG (0.21 mm2) may be used under the following conditions:
  w, y3 x+ g' T% m(a) the conductors are in Class 2 power limited circuits only;& c' a  g$ m& ^
(b) the current carrying capacity of the conductor is not exceeded and is sufficient to carry the  U- \3 T/ Q& U) M
continuous normal load current without any temperature related issues; and
' X% n" C, [- R  h9 B8 w0 z(c) the construction complies with Item (1) or (2), as follows:

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
tsunn + 4 多谢版主纠正

查看全部评分

发表于 2013-6-24 10:21 | 显示全部楼层
依然 发表于 2013-6-24 09:13 8 k/ u. o" P. L3 b0 ~
按照UL1598,小于2AWG的电线是可以用的,只要满足以下abc:/ ~: l  s, M% _: Q+ \
6.9.4 Conductors of a size smaller than 24  ...

6 z+ y2 ^* M1 W我看的是2004版本的UL1598,没看到6.9.4有这样写,是不是有最新版的更改了。
4 v2 q7 X8 Q& O) x' |我看到的是:6.9.4 A conductor or cord that can be flexed because of an adjustable, movable, or flexible part of a luminaire shall be of the stranded type and shall be secured so it will not be cut or abraded under7 B: O1 U, [# K
conditions of intended use, including relamping, servicing, and inspection of supply connections.
发表于 2013-6-24 10:35 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-24 10:21 6 H8 a! r6 n: m+ h
我看的是2004版本的UL1598,没看到6.9.4有这样写,是不是有最新版的更改了。
$ V! j7 l7 @$ M% `( _. X& b我看到的是:6.9.4 A condu ...

) T0 \- @( r+ g, RLZ的这个产品根本就不需要看UL1598, 看UL2108就可以了。6 R! k) O5 {: H" v
再说你手头上的2004的UL1598太老了,现在用的是2009年的了。) B8 Q* \) R1 G$ r. C

点评

我现在接触的都是欧洲的,对UL没上心,有个2004的没去更新,新老标准差别挺大的,我要多跟你们学学关于美洲灯具方面的。  发表于 2013-6-24 10:58
发表于 2013-6-24 10:38 | 显示全部楼层
看UL8750,输入是高压的,所以电线最小要18AWG的,输出线是低压的,要求最小24AWG
发表于 2013-6-24 10:47 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-6-24 10:38 / s* \& ?$ R) L3 P) {3 s
看UL8750,输入是高压的,所以电线最小要18AWG的,输出线是低压的,要求最小24AWG

0 G, L# K3 H2 x* D. t可以小于24AWG,请参看UL8750-2012 第7.3.7章节
) \  Z4 t& B5 T/ Lconductor of any size are permitted when the conductor are in class 2 or LVLE circuit.....
发表于 2013-6-24 10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 依然 于 2013-6-24 10:52 编辑
! }& f6 @- C: \0 f5 l) s: I  E( q" C% Y6 f, s: |7 F; s
对于class 2后面的电线,其实UL已经允许任何线径的电线使用了,大部分灯具标准中都已经做了修改。
" p2 g( P# [- k, D
) f2 z- r' D2 l5 \- cUL153(March 15, 2013修改):7 p* z8 E9 x' @3 m) r8 {% a1 R
27.1.1 A conductor of a wire or cord shall be minimum 18 AWG (0.82 mm2) except where a smaller size4 }' K9 c) k/ b) F5 U2 b
is permitted in (a) – (d) below:
/ m$ j- z: L0 [+ x5 m. Hb) A conductor in a Class 2 circuit is permitted to be of any size.
+ P6 U7 [5 T( x" T# c" l& F& Q9 J) j! j- L" ?: M: ~; D$ y
UL8750 (7.3.7 revised October 17, 2012):1 R1 b5 t% G( L% Y; \$ D& D
7.3.7 Conductors of any size are permitted when the conductors are in Class 2 or isolated LVLE circuits$ W# o1 \+ T" p2 e' F5 d2 Q
only and are physically separated from all other non-Class 2 or non-isolated LVLE circuits, such as by a
  i  |- @7 E7 n& N. Obarrier or reliably fixed spacing of minimum 6.4 mm (0.25 in).) }; S6 R9 I3 J$ y' {
  f* U# m1 m8 G$ F5 Q
UL2108(15.2 revised July 15, 2010):! b, ^+ t1 _- P, G. J9 R# J
15.2 Conductors shall be 18 AWG (0.82 mm2) minimum.. u$ U" V" c4 v3 ]* p! R
Exception No. 2: Conductors of any size are permitted when the conductors are in Class 2 or equivalent
2 K% u8 S* y8 n5 M1 L6 y5 Y3 _isolated low voltage, limited energy circuits only and are physically separated from all other non-Class 2
+ x9 s3 M1 q, O% uor non-isolated low voltage, limited energy circuits, such as by a barrier or reliably fixed spacing of
$ b& {% D3 P6 J0 n  `minimum 6.4 mm (0.25 in).
1 G, I: G+ X  s) v! ZUL1598 (SEPTEMBER 17, 2008)6 u: d6 J. B0 R# c! @
6.9.4 Conductors of a size smaller than 24 AWG (0.21 mm2) may be used under the following conditions:4 w: ?3 \* o% S: P: B
(a) the conductors are in Class 2 power limited circuits only;" I2 x4 ^3 C( R1 i7 H

点评

这个回复太强悍了,以点带面,多谢版主。  发表于 2013-6-24 11:04
发表于 2013-6-24 10:49 | 显示全部楼层
大家对标准更新要及时关注,有些条款是很重要的

点评

有时间参考8.4聚会吗? 期待见一下你  发表于 2013-6-24 11:15

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 感谢依然MM提醒

查看全部评分

发表于 2013-6-24 11:16 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-24 10:21
' w' u: ~$ L9 S! }0 Y我看的是2004版本的UL1598,没看到6.9.4有这样写,是不是有最新版的更改了。
0 M, j# [3 B4 B, u我看到的是:6.9.4 A condu ...

+ d+ r- A: A  |9 R6 M  F; u( m我什么都做BSMI, UL, CE, CQC, SAA,表示头大

点评

嗯,我也很羡慕。  发表于 2013-6-24 11:38
羡慕什么都懂的  发表于 2013-6-24 11:26
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:16 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-24 11:16 , i: l1 H1 y0 V& j
我什么都做BSMI, UL, CE, CQC, SAA,表示头大

5 K" j& o% i8 G+ V- z跟着大家好好学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-6-25 14:08 , Processed in 0.071902 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表