安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 切莫溪水

[美洲灯具] 灯具里面可以使用低于24AWG的内部导线吗?

[复制链接]
发表于 2013-6-24 08:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 tsunn 于 2013-6-24 08:39 编辑
: |! H% w7 p; f% {& p+ T4 B  r% N6 D
小于24AWG应该是不允许的。最小可以到24AWG。
3 h8 Y$ e+ z6 l- y3 p! P( ?+ E楼上说了2108的15章写了最小24AWG,其实1598也写了最小只能到24AWG:  E- z& Z, B& P% k7 d% r& M" H
UL1598
8 Z8 b& n9 u/ j9 y$ w6.9.3 Conductors of a size smaller than No. 18 AWG, but not smaller than No. 24 AWG, may be used0 k4 K: \+ l) W
under the following conditions:
2 Q# {. Q5 \% Y- Y( ]+ T(a) where they are completely enclosed;
6 s! c4 Z# |0 N% d$ b2 _5 P(b) where they are not subject to movement under normal use; and
1 [6 y  k! L/ }(c) in the secondary of a transformer, or in a circuit using solid-state devices.8 B, q" r5 u, w; E5 ~
" Y" ?, L' s8 y0 z+ K, K
发表于 2013-6-24 09:13 | 显示全部楼层
按照UL1598,小于2AWG的电线是可以用的,只要满足以下abc:. x7 @, B* Q3 ?! s& e
6.9.4 Conductors of a size smaller than 24 AWG (0.21 mm2) may be used under the following conditions:+ h0 @5 U1 J- S& X/ Q( T# p+ ?# u
(a) the conductors are in Class 2 power limited circuits only;: O( O4 B. M7 G
(b) the current carrying capacity of the conductor is not exceeded and is sufficient to carry the7 k# f! m: [' c5 |2 J% ^7 j7 L
continuous normal load current without any temperature related issues; and
  ]) A" a: Y; t6 ^(c) the construction complies with Item (1) or (2), as follows:

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
tsunn + 4 多谢版主纠正

查看全部评分

发表于 2013-6-24 10:21 | 显示全部楼层
依然 发表于 2013-6-24 09:13
/ O& Y: z) m- V4 w- W; F按照UL1598,小于2AWG的电线是可以用的,只要满足以下abc:: A% m! W# b- K+ s
6.9.4 Conductors of a size smaller than 24  ...

% A  v' e4 b  l5 X+ _我看的是2004版本的UL1598,没看到6.9.4有这样写,是不是有最新版的更改了。, X% x- C7 k9 X* H/ X: k1 \, R
我看到的是:6.9.4 A conductor or cord that can be flexed because of an adjustable, movable, or flexible part of a luminaire shall be of the stranded type and shall be secured so it will not be cut or abraded under
* \9 w* p0 Y5 B; D, Xconditions of intended use, including relamping, servicing, and inspection of supply connections.
发表于 2013-6-24 10:35 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-24 10:21 ' y  g- u$ }. A  C* _% n( y; c& R
我看的是2004版本的UL1598,没看到6.9.4有这样写,是不是有最新版的更改了。
9 l7 a5 N3 S  X/ F我看到的是:6.9.4 A condu ...
6 K! o! H: I; x
LZ的这个产品根本就不需要看UL1598, 看UL2108就可以了。. w# B3 O2 m  t* Q' h$ _$ T
再说你手头上的2004的UL1598太老了,现在用的是2009年的了。
+ Z, t& E) e/ U/ x; }9 v3 ~  w! Q1 }

点评

我现在接触的都是欧洲的,对UL没上心,有个2004的没去更新,新老标准差别挺大的,我要多跟你们学学关于美洲灯具方面的。  发表于 2013-6-24 10:58
发表于 2013-6-24 10:38 | 显示全部楼层
看UL8750,输入是高压的,所以电线最小要18AWG的,输出线是低压的,要求最小24AWG
发表于 2013-6-24 10:47 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-6-24 10:38
2 y6 c' o1 F; r- w. ?* m看UL8750,输入是高压的,所以电线最小要18AWG的,输出线是低压的,要求最小24AWG
' M) r! G' ~  ]4 R' C6 e8 C0 d
可以小于24AWG,请参看UL8750-2012 第7.3.7章节
) p$ ^4 y/ a) d3 z# g3 S3 N3 |, u5 Bconductor of any size are permitted when the conductor are in class 2 or LVLE circuit.....
发表于 2013-6-24 10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 依然 于 2013-6-24 10:52 编辑 0 \' v; L& z  _2 e$ k) i# s
% W. }7 @0 ^6 y8 T% b7 v
对于class 2后面的电线,其实UL已经允许任何线径的电线使用了,大部分灯具标准中都已经做了修改。- d) |( S6 _$ D/ L. f
# h- |4 J) H3 R* |: W: Y. g
UL153(March 15, 2013修改):
# V- ^1 B+ c' l$ f0 \5 ^5 C27.1.1 A conductor of a wire or cord shall be minimum 18 AWG (0.82 mm2) except where a smaller size
$ o% T, _" P9 z9 bis permitted in (a) – (d) below:
# X9 T+ b8 K  n" c! w/ }9 Gb) A conductor in a Class 2 circuit is permitted to be of any size. " J+ k& q1 y* J

) m9 O& h. e! U& QUL8750 (7.3.7 revised October 17, 2012):
; E& z) m1 L1 w, R7.3.7 Conductors of any size are permitted when the conductors are in Class 2 or isolated LVLE circuits
2 ?8 o. Q& W* yonly and are physically separated from all other non-Class 2 or non-isolated LVLE circuits, such as by a8 n, h: I) q/ T
barrier or reliably fixed spacing of minimum 6.4 mm (0.25 in).8 a( o( b% d+ J4 D" S$ A
. d6 J/ V- c; M* J( u% u* N
UL2108(15.2 revised July 15, 2010):
4 [" ~. u% d/ Q: q  P2 |15.2 Conductors shall be 18 AWG (0.82 mm2) minimum.
! @+ c* s' J  c& l- y0 i' h3 iException No. 2: Conductors of any size are permitted when the conductors are in Class 2 or equivalent* g+ U6 o% A! D; D
isolated low voltage, limited energy circuits only and are physically separated from all other non-Class 29 k& t# I( g+ g; O! C. M, Y
or non-isolated low voltage, limited energy circuits, such as by a barrier or reliably fixed spacing of
8 l, D  I, ^; Pminimum 6.4 mm (0.25 in).5 R  n9 u- Y7 g  U4 o5 G$ F3 D& J
UL1598 (SEPTEMBER 17, 2008)# ]" C' {- z% u" I; P8 S1 Z
6.9.4 Conductors of a size smaller than 24 AWG (0.21 mm2) may be used under the following conditions:
8 w3 E# [# l- l; b8 `4 {+ y) s(a) the conductors are in Class 2 power limited circuits only;: ]/ E, w: j" O

点评

这个回复太强悍了,以点带面,多谢版主。  发表于 2013-6-24 11:04
发表于 2013-6-24 10:49 | 显示全部楼层
大家对标准更新要及时关注,有些条款是很重要的

点评

有时间参考8.4聚会吗? 期待见一下你  发表于 2013-6-24 11:15

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 感谢依然MM提醒

查看全部评分

发表于 2013-6-24 11:16 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-24 10:21
( t* P3 A5 I  U. {我看的是2004版本的UL1598,没看到6.9.4有这样写,是不是有最新版的更改了。* }. M/ K0 Z+ S2 ]* ?
我看到的是:6.9.4 A condu ...

6 w- y0 {" n: c4 v3 t& k7 M* h" V我什么都做BSMI, UL, CE, CQC, SAA,表示头大

点评

嗯,我也很羡慕。  发表于 2013-6-24 11:38
羡慕什么都懂的  发表于 2013-6-24 11:26
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:16 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-24 11:16
, n% x% K& j4 M' D0 O9 ~9 L我什么都做BSMI, UL, CE, CQC, SAA,表示头大
+ s7 M6 d' s; u1 z" J  O5 j0 z5 g
跟着大家好好学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-6-25 13:16 , Processed in 0.122264 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表