楼主: jsspace

[IEC灯具] 大家来说说这种接地方式是否可以

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:57 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
tsunn 发表于 2013-6-7 11:54
& T8 t3 D& P- b个人觉得不妥,虽然灯具标准没有明文指出,但是我认为接地线不应该两用,除非在维修维护等操作时不影响接地 ...

+ s( t; N0 L* T; y个人非常同意你的观点5 E+ u/ _6 A9 |5 e1 f
我也觉得这个结构有些不妥
1 T  G2 N8 u" A: a但是还是希望从灯具的标准找到条款来说服研发部
发表于 2013-6-7 12:20 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-7 11:57 : R1 P5 M5 I% L" x  U0 F( w; S
个人非常同意你的观点
$ C9 I% P1 w0 c! Q" K: |0 e" u8 {2 o我也觉得这个结构有些不妥) X7 E# ]$ b$ B* U* ]9 a
但是还是希望从灯具的标准找到条款来说服研发部

0 C% |0 j2 N' f! T% ?. d没有意见和建议。加磁环的看过,电源产品输入线。I类的。
发表于 2013-6-7 12:21 | 显示全部楼层
电源是给LED供电的.
发表于 2013-6-7 13:01 | 显示全部楼层
You need to see the specification about the earth connection, including the conductor's requirements which described in the products' standard., o1 m* e5 o: T
9 a. ~: k. K+ `. ?. L$ o( K$ c  ?
And by the way, if the inductor falls into failure, who can gurantee the continuity of the earth connection? so I assume this kind of inductor could not be used in the earth connection.....
发表于 2013-6-7 13:02 | 显示全部楼层
You need to see the specification about the earth connection, including the conductor's requirements which described in the products' standard.4 z* n( a; L; N1 e; J' ~
. z6 F: s8 C' O9 g. p
And by the way, if the inductor falls into failure, who can gurantee the continuity of the earth connection? so I assume this kind of inductor could not be used in the earth connection.....

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
tsunn + 4 赞就一个字!

查看全部评分

发表于 2013-6-7 13:19 | 显示全部楼层
那这个接地时保护性接地是功能性接地呢
! k( g$ l  v2 F' ^3 R$ ~# r
7 x; g4 w$ |# ^3 l) k! S看你描述应该是二者兼而有之,如果接地线不触及带电件的话,应该是可以接受的,毕竟高频的时候电线也是有感抗的,串个电感只不过是加大感抗而已
发表于 2013-6-7 13:35 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-6-7 11:57 - M7 r$ `& \! K5 K/ ~* _' E# A
个人非常同意你的观点
" h2 T1 B1 ~( \% D( f* X: O我也觉得这个结构有些不妥& W5 D- T0 }5 g/ e9 M0 B) n
但是还是希望从灯具的标准找到条款来说服研发部

) {" l. K3 O4 BAndy Yang 说的很好,假设你这个元件发生了故障,如何来保证接地连续性,仅仅从这条来判断你就可以说服研发部了。接地连续性要永久可靠,灯具标准7.2.1有很清楚的表达,可以用这条来做依据说服你的研发部。可以这么说:接地线兼做其他用途本身就影响了接地的永久可靠性。
发表于 2013-6-10 08:57 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-7 11:54
9 Q0 K2 |. m" L% I) D. E个人觉得不妥,虽然灯具标准没有明文指出,但是我认为接地线不应该两用,除非在维修维护等操作时不影响接地 ...
, d9 k2 p( z7 T' e! a0 W5 I5 d$ x; s' \
你是不是接地线上穿一个EMC抗干扰磁环?,如果是的话。是可以的,我们这很多。
发表于 2013-6-10 08:58 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-6-10 08:57
9 s3 n# y+ O& A) X, f. `0 k你是不是接地线上穿一个EMC抗干扰磁环?,如果是的话。是可以的,我们这很多。
# j: g5 _. E& N
哦,回错了。回楼主的。。。
发表于 2013-6-10 08:58 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-6-7 11:54
' |0 p5 m# _7 ?% {0 ~5 Z' T个人觉得不妥,虽然灯具标准没有明文指出,但是我认为接地线不应该两用,除非在维修维护等操作时不影响接地 ...

" a( S+ I7 Q7 _0 _& R/ y哦,回错了。回楼主的。。。