引用第12楼caballo3157于2008-01-05 07:57发表的 :
2 z" [2 U/ \7 j% R. Z9 P" L5 ANOTE :In the case of a luminaire with a non-detachable flexible cable for the supply connection, the earthing contact is at the plug or supply end of the flexible cable or cord
! _7 `% M, g& o8 Q/ |注:用不可拆卸软缆连接电源的灯具,接地触点是在插头上或者在软缆或软线的电源端的。5 U" l" z3 M8 z) b& H" I
# X$ d; v1 z/ m9 G0 T% e
这时是应该包括电源线的。' \2 ^& G9 a3 G; x' N! _