楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 2 C, @; \3 O+ y* |! Q) q3 W
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 
* ]0 L. e3 u) Z3 g我觉得考虑这几个方面就足够了
; |8 i _3 s9 w1。环境,在许可范围内,可忽略 O' s5 i! ]8 E/ ^2 W) r
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... ( o- x; @) N3 P" |1 U: c& o
) u5 v/ c0 ]5 a7 A% m谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
" z* |, ] Y6 G+ D& r. f" q在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:) L0 z2 E( C0 ~1 A
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;, J; `0 H& d. i9 K* k! s3 a
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
' A6 G& B" ^" |+ F+ s' J3.在相同条件下重复观测的变化;, n" [% u3 Z* W# r
分析人: 日期:
2 E1 w1 @3 I. k, F测量不确定度的评估:( B2 h3 P3 l0 [# L" Y
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。& d/ d+ J! M1 |6 P2 [
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
6 ]9 d4 {8 C3 `! o8 J+ Q( @3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
& `$ Q# Z P- p1 C7 u4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。; Q; y$ `/ E" ^1 a0 b& j7 {$ R' o
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
. H8 X% g( s& bu(x)=s(x)=0.14mΩ。 U0 {! i$ C Y5 A0 M5 w2 S2 S. k
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。; x1 G* H" n h c9 Q W# Q
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
# A& r3 ?4 ?" d$ M$ c; B) b3 b- J! o1 读书重复性 正态 u1 0.148" I% @$ f+ o) z& `- C
2 仪器误差 矩形 u2 1.7" |& s9 M4 _( D& G2 G2 n
1 W4 R" Q" `' ~
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
6 V1 X6 U+ j2 W. M2 }8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
h$ Q; X( u6 p, A5 N9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
9 l9 g# p2 F5 `! v
7 b0 ^! a& P$ T) K9 [评估人: 日期: