发表于 2013-3-5 10:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
这种不是严重不符合,整改整改就OK了,要是删掉项目才大单
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:29 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-3-5 10:08
6 M* o% \; b: F/ U5 _- b我没有亲身体会
5 e0 W; J1 l3 J+ a2 c因为我都是做到位了
: \2 J: t$ ~& q2 `
那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
! D' P  z4 z- C. V- G' X1 M  E这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来,除非他没有查到,刚好我们碰到这样的老师。以前的老师都是很好说话的,看到有些问题都不说。
( A8 g  P" ]1 z. s- B' K* K2 ~
发表于 2013-3-5 11:33 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-5 11:29
. b4 R* G) }7 K/ {8 u( I: N  u那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
8 r6 U/ p  T6 n) e$ i. ]( d+ Z+ @这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来 ...
9 p$ l/ K& E+ i& A% l: E1 R
如果是这样,那他就不是很厚道了
2 a2 I9 A3 d2 z4 C传说中,有些专家不接受桌面下的东西,所以作风很硬朗
' ]9 R# J. L' _+ I( t, b但是接受了桌面下的东西,又要刁难你,这个就实属少见了。
发表于 2013-3-8 12:52 | 显示全部楼层
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如,水浴温度对电线的绝缘电阻影响很大,但有多大呢?具体到在测试温度附近,影响量是每度百分之几呢?这意味你要进行测试一组数据才找到答案。
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:28 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-3-8 12:52
3 Q* G3 R7 R5 _# Z+ l6 K不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如, ...

' u: [% R" e. J' y炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?) K+ H; o' }" g3 K% |5 j; y
1:环境条件,我在设备说明书中,找到其环境要求条件,如果我实验室环境条件在范围内,证明其影响可以不计。
$ B* g' c% H0 m) G* T. s$ m0 c2:电源条件,实验室电源有检验记录,根据检验记录。查看说明书中对电源的要求,如果电源电压在说明书的条件下,可以证明电源对设备的影响可以不计。( }# Z7 x, K6 o) w) k9 I& q
3:测试线,因为测试线为铜线,我需要网上找到铜材料的温度新,根据实验室温度变化范围来计算其误差。
- k. b; v' [2 F* u' E4:设备的误差,说明书中有该设备的误差。5 o  o. X6 f- d* d5 k
5:测试的不确定度。
4 S  d5 W; ?/ V4 U4和5是比较重要的,其余如果能证明其对测试结果没有影响说明即可。
- L, [. _. e3 I+ l7 L请山炮兄帮忙看看是否合适?
发表于 2013-3-11 09:43 | 显示全部楼层
评审老师所说的也没错,你在引起不确定度的因素分析的时候需要把所有的量列进去,但你可以说依据相关资料或以前的经验,某些量对不确定度的影响比较小,最终计算的时候可以不计算这些量的. E: a' M- S; {* H4 B+ g  b, g0 F
发表于 2013-3-12 23:13 | 显示全部楼层
算的有没问题没仔细看,貌似结果感觉不对劲。
! J# s  {7 X4 Q; O% z2 `不确定度的报告里有个要求是,某些量影响小或者可以包含在A类里面,没有考虑进去但是仍然要作声明。只是作简化。
6 F$ ?, I  i' k) _  N$ b第五步,MS是错的,0.54%怎么出来的,urel(y)=0.54%忘掉根号了吧。
发表于 2013-3-12 23:23 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-8 14:28
9 A# J- ?% q9 B+ Y* _5 X炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?
  |" e6 Y* ?& ]; \5 y1:环境条件,我在设备说明书中,找到 ...
1 Y% h$ b. m$ \* b: T  C' S
我觉得考虑这几个方面就足够了
) {5 O5 }1 R. E, p' [) d1。环境,在许可范围内,可忽略3 v" a/ W0 I: L9 e" z+ Q; M
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度,或者查设备说明书中声明的最大误差1 }- ?; F" F2 X/ ^
3。设备示值误差,最小刻度一半,均匀分布  P- `8 ?9 f: G; S5 i( W, l
4。A类0 S! Y, S8 K, c4 S) T5 Y
铜线在温度影响下的阻值变化需要考虑进去吗?我觉得不需要' S5 W" z. b# b' x
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
$ W: K, W# O( h% H
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 $ K7 h8 O# A3 ]: d
我觉得考虑这几个方面就足够了8 h. D0 r! d9 u) G
1。环境,在许可范围内,可忽略
5 F& q! C- ~! ]2 T0 ?- @2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...

3 f. P' N* `0 b7 ~- b. K5 b) W% t
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
) F; Z. a5 R6 D/ m  x& k) u) w5 n2 f1 R在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
' z% s1 k, q1 H( }- g' ^. C1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
; ^$ `+ j3 L$ R; }9 P" c0 A2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
; ^7 B6 }8 U4 n2 C. Z. ^" u2 B3.在相同条件下重复观测的变化;: b5 I* _  v! S! B/ `* u
分析人:                  日期:4 G1 i7 _+ `9 D
测量不确定度的评估:
* U$ d: b% P  C% ^0 x1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。" t6 o3 P) G% Q$ }0 g. Y7 W0 a
2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
! a) @5 E0 n1 X5 M. m: Z3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
$ n* L8 l2 W4 s! I$ G) ~% W6 y4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
1 O- t. a; M/ }% e9 R5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
) ?2 R$ C  }" G/ xu(x)=s(x)=0.14mΩ。
( u) f, s; D0 S) ]% f, |* ?6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。! z1 Z3 A. `$ C' |
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ, K$ `/ L- m8 r
1        读书重复性        正态        u1        0.148
! m$ d- G8 ~, Q/ X7 e2        仪器误差        矩形        u2        1.7' t( L: i3 {% f& z
. L. {& C6 O) P  l* T$ s
7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
- {* D4 V9 A- I8.        扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
! E8 I9 @9 m0 e7 e# E9.        测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
% x5 }6 `0 a& E& y
8 o' Y- j% f7 o$ S: d8 g) v评估人:                  日期:; ?/ d( }. _; V0 T1 S5 T/ ^