楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 - M0 Q+ g$ K; z! y0 C0 \( u
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 
; P; ~, g: W5 R; p7 {4 ]3 |我觉得考虑这几个方面就足够了
: z0 E0 L u6 e9 S6 g9 }" i1。环境,在许可范围内,可忽略 L1 _4 Y% z5 ~( r. Z
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... 4 f. r4 z* u8 x, u2 H( T
1 t2 t# {( ?. J8 p' S谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
" W5 L' v2 j# N- f+ I5 \在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
! {" G, N* _0 m1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
4 I% y* v7 I' x4 P8 V* A( y2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
7 \6 H- V0 N A! K! p# z7 \3.在相同条件下重复观测的变化;8 E0 k9 t; l+ z6 n
分析人: 日期:
5 a( ]& U; D9 J5 s0 ]测量不确定度的评估:
: O3 G* n4 a: y1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
5 x9 u5 S+ Q; i1 T2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。! J' m- S: D2 [
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。; z* p$ f- B7 e* Q; l% j& X
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。% B1 w/ ~& N/ q8 H. E& W
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;* c/ D/ l g+ l/ v4 y6 z
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
6 L& W! L/ O( u6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
0 A! Z, ?7 ? f序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ( R0 N2 Y; X0 s. S" |
1 读书重复性 正态 u1 0.148
0 m, \7 j0 {' V* E8 d2 C2 仪器误差 矩形 u2 1.7
) a9 q' j* A7 d8 g' y% B$ ?3 r Y6 @! h+ Y" T, q
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
; a- J \8 ^3 u# K9 W# N( S8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。( e4 m$ D/ d* {& R* u1 S7 y$ K
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。. I- o+ ?$ W9 W; E3 \* N9 R! G% D
# ^, }* \& V/ O1 A- p M4 H
评估人: 日期:5 F4 b# Y* N& U7 c
|
|