楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
1 S; V/ K( R9 r# w% N5 `: e7 ecraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 & Y, F3 b' {( _! w6 I
我觉得考虑这几个方面就足够了
$ C! X* O; ?" g1。环境,在许可范围内,可忽略
7 M1 i6 U4 n1 m; t2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
, f8 v5 ^3 v5 [2 \7 f0 c7 c( {5 R! O8 o
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!- r# i/ U8 Q/ K4 [5 |) N6 O
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:: a- i+ A+ j4 V! Z
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
# K& T, m `) n( I- t7 i7 q2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
; _) A9 E* l/ o6 B( g: w3.在相同条件下重复观测的变化;; T# N0 S% t- y% z% F6 n
分析人: 日期:- i4 L4 y1 k. e
测量不确定度的评估:* m2 ]( K3 W4 r9 C
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
. D5 B+ ^. E6 |( v2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。' I z5 `9 G" d
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
) R; Y7 x; {' Q8 j' {% W q4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
. z4 O- y! j) t+ b: T5 v5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;3 c! v3 h' y- T2 x8 H
u(x)=s(x)=0.14mΩ。! e( l: }+ a8 g$ F
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
+ b' A7 x% }6 y( j6 j序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ$ ?/ I! j0 @+ y' Z$ q- y8 c- }
1 读书重复性 正态 u1 0.148
. Y1 r; u7 Q$ O0 _+ d2 仪器误差 矩形 u2 1.7
, S% ]( _+ E6 }. J* e3 @" U0 c0 }- c8 [. A* w: h4 u7 x
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
( A" v5 K0 |' r! ^8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
. h; `& r P N$ ~' j9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。" j, Q5 j! _6 s; K' v' E
9 p) c( I) l/ E6 ~+ K h3 S* v
评估人: 日期:
5 y. J# B, D; j9 e, O/ W4 T" u0 `; J |
|