楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 + c: A1 {; S$ x' F2 D# r
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 
9 o/ {6 Q/ a( n2 [" i5 S! s8 Y我觉得考虑这几个方面就足够了
$ g+ Z+ D. ]9 E. ~1。环境,在许可范围内,可忽略* x/ j3 e; I' k L. N
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
8 Q3 _; Z9 s9 ]4 R- ~# c. b5 h
9 P3 b: i) ]. a9 G" A谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!! q; l; ^) ~9 q9 j! w7 v, F
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
* |. c8 p6 C6 h+ v6 M1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;6 N K1 Y6 T' d# M$ w+ S. J
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
4 X S( T# s8 t: u3.在相同条件下重复观测的变化;
9 g9 p% M1 ?* n- c5 J1 s* `. O分析人: 日期:. z7 }6 B' p2 j, e
测量不确定度的评估:2 `* r2 u2 b% h" s! g
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。# v9 m1 n( T% H
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。2 s4 n! H* a4 E1 _7 q$ m; o
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
! A1 t7 r3 E& U2 P8 Q1 H6 d4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
( f. I' Z6 m5 E5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
: ]! Q" B0 {# p, }1 a$ @u(x)=s(x)=0.14mΩ。+ }1 m$ O5 u5 N
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。$ |6 \+ G+ ~' T& x
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
$ i2 x* |! e. O2 h7 x1 q1 读书重复性 正态 u1 0.148
z8 J( t$ `4 H% W2 仪器误差 矩形 u2 1.7
# d9 w: a7 i, y, g2 H7 l& l- y2 L# \: N; A! v- z" R
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ- V" H* i4 n) S! P
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。7 q2 q6 {: ~- h, e# L
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
1 B: E% X* c. B* O2 }/ ?* b- ]; Z1 e2 y: e. @6 S5 O, }8 {
评估人: 日期:
4 r1 U0 |0 E3 Q1 ~* m. u9 b |
|