楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 0 g& L: n; ~% I- ?' E5 a
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 " l3 {$ j3 I Q7 M \* }
我觉得考虑这几个方面就足够了 ?" S5 _+ v9 ~% [4 W# j2 X3 x% M1 d
1。环境,在许可范围内,可忽略
3 X8 H, V6 }8 p2 }1 e# s2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... : Y) W1 d$ u- d9 L7 X
* P+ C' [7 i7 I, a+ J
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
$ _6 ^2 h' I8 }& |- B5 B在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:2 @2 s% Y! E+ N' X
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;/ R. C$ N2 X: u( ?+ o- @5 A
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;+ u4 n$ u. R' L" S2 _) u* h7 B3 q
3.在相同条件下重复观测的变化;8 k. `( ~9 v0 |# _3 l% q! z
分析人: 日期:
# K, ^/ r2 C; ?0 L$ Z4 ~" Y测量不确定度的评估:, o3 F9 H+ n0 H5 K3 o. T) j7 W' r
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
! Q& \6 {; e! n# y7 Z2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
3 z0 Z% H$ W* S# p- [3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
+ ?( d7 x7 |) y, b; Y6 k/ J' h0 c( U4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。/ H; B! j6 l8 K; q- W# L7 d
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
9 x+ K# ?% y; [u(x)=s(x)=0.14mΩ。% W9 ]5 q* y/ i/ J: e4 Z' n' q
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
% d& E7 x x% e! {" [+ w序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
8 A0 X! k( O! \4 j3 b1 读书重复性 正态 u1 0.148
$ o+ `, A5 H7 f, E3 ^( y# P( I2 o2 仪器误差 矩形 u2 1.7, R+ {4 c; d' V
% @2 t3 d# v+ d( |! O0 I6 Q
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ7 Y6 e; T. w/ w5 |" Y
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。+ _2 O0 J+ i: E& b! U9 C
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
+ V4 A0 g& R3 J. F1 J0 N6 @8 a1 z( `) K
评估人: 日期:$ G5 r5 ^5 G d9 ]5 d9 a
|
|