楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
$ W: K, W# O( h% Hcraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 $ K7 h8 O# A3 ]: d
我觉得考虑这几个方面就足够了8 h. D0 r! d9 u) G
1。环境,在许可范围内,可忽略
5 F& q! C- ~! ]2 T0 ?- @2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
3 f. P' N* `0 b7 ~- b. K5 b) W% t
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
) F; Z. a5 R6 D/ m x& k) u) w5 n2 f1 R在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
' z% s1 k, q1 H( }- g' ^. C1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
; ^$ `+ j3 L$ R; }9 P" c0 A2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
; ^7 B6 }8 U4 n2 C. Z. ^" u2 B3.在相同条件下重复观测的变化;: b5 I* _ v! S! B/ `* u
分析人: 日期:4 G1 i7 _+ `9 D
测量不确定度的评估:
* U$ d: b% P C% ^0 x1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。" t6 o3 P) G% Q$ }0 g. Y7 W0 a
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
! a) @5 E0 n1 X5 M. m: Z3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
$ n* L8 l2 W4 s! I$ G) ~% W6 y4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
1 O- t. a; M/ }% e9 R5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
) ?2 R$ C }" G/ xu(x)=s(x)=0.14mΩ。
( u) f, s; D0 S) ]% f, |* ?6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。! z1 Z3 A. `$ C' |
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ, K$ `/ L- m8 r
1 读书重复性 正态 u1 0.148
! m$ d- G8 ~, Q/ X7 e2 仪器误差 矩形 u2 1.7' t( L: i3 {% f& z
. L. {& C6 O) P l* T$ s
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
- {* D4 V9 A- I8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
! E8 I9 @9 m0 e7 e# E9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
% x5 }6 `0 a& E& y
8 o' Y- j% f7 o$ S: d8 g) v评估人: 日期:; ?/ d( }. _; V0 T1 S5 T/ ^
|
|