楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
& m3 k; j( g+ p) `% [0 [craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 / J4 k m& k/ k% y
我觉得考虑这几个方面就足够了7 b4 p$ L# M) q6 i- ~+ A: ^
1。环境,在许可范围内,可忽略* ^5 g/ E( l3 e" t$ N$ Q V2 C4 s
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... $ a8 w' Y- L( N' k2 B. t+ L
* [4 i# f( H! s# {+ e
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!: l* ]: L' F6 o4 v- s/ ~ y; ]
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
+ g+ ]" m5 P. X3 ]6 L2 Y1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;" n) Y. |$ |& A) `3 i5 Z0 E
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
& @. t ^& L( G9 D, E0 ^3.在相同条件下重复观测的变化;
5 ]' k8 k+ f% v. ]0 z分析人: 日期:( u( N* ~* i% Y6 |
测量不确定度的评估:
, R5 i8 i" o! Q k1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
+ b1 p6 q. K. W, @2 ]2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
- o" N) b# _" E- X3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
4 Y$ W) k& I2 j; R4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。( x9 z* x6 z; _7 }$ p% Y6 s
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
) ~- h* N2 [* K% ku(x)=s(x)=0.14mΩ。
( [1 v7 J+ b" V# E6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
$ W3 f) [- A( n8 _序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ1 C$ R C% j* h m7 ]
1 读书重复性 正态 u1 0.148$ S$ Q& V+ R) B" x
2 仪器误差 矩形 u2 1.76 I# p$ g. V; O* \% x
1 V- k+ a2 x. Q3 l& Y& g
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
! @4 j# G. }7 V* o4 J. X; D8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。2 ^) E/ q) _2 a* ~8 J a7 {
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
3 ]6 k8 b- o+ \$ G {1 Z7 z& r$ M1 ?' Y& T
评估人: 日期:6 p0 o# A& W# h# U0 H2 x( ^; {' }
|
|