楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 - S. J& C% C! ?, H3 y
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 . Q7 a. }/ n$ i& y
我觉得考虑这几个方面就足够了
* h, x3 H1 Z; C# _1。环境,在许可范围内,可忽略4 \; d; | c- x8 t
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... 3 f% S; @' x5 ]4 c# W+ x2 _+ ?" ` v
$ |2 F& h; ~# ^6 K* d* Y+ h
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
' j; R" N4 d7 o在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
: h$ [& b( d$ S8 t' L; L1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
- C+ i& t2 P- |2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
, J0 |& [$ i7 _3.在相同条件下重复观测的变化;6 P+ T6 B2 h I4 B# v9 o# X
分析人: 日期:' D9 G, C/ [5 F) Q$ z
测量不确定度的评估:1 i" i7 p! w% y
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
/ p4 B6 ~! K/ F2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。9 b# { i/ E+ [
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
. V' L- P9 F+ G8 I4 y( F4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
/ n9 X- n: d. s6 g* J9 X5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;' R" J2 A% X; q& L+ O
u(x)=s(x)=0.14mΩ。" C. n9 t5 n5 ]5 f$ \, T
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。; N& W; s/ D# ?( \; A5 S
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ. _/ v' @* k" ~. Q
1 读书重复性 正态 u1 0.148
. h7 Q. I& w0 ?* i4 e( z2 仪器误差 矩形 u2 1.7: Q3 z( ~4 x" M e
1 C8 H& F( S" h7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ, R: ^7 Q' s- W/ U" H4 Q
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。/ D/ W9 k9 A8 c
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。( I- w3 c1 i3 i
" w" Q) A6 ]. A5 Y5 e. B
评估人: 日期:) l; ~8 q) y+ q, {1 D, ?- n9 K
|
|