发表于 2013-3-5 10:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
这种不是严重不符合,整改整改就OK了,要是删掉项目才大单
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:29 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-3-5 10:08 # _+ B0 j) W# D) D3 {6 C/ A& @" U
我没有亲身体会/ `, x2 J! w- U- ?
因为我都是做到位了
2 G# W4 V. F+ |2 U% ?5 X
那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
# p0 Y# F7 N9 j# h; T这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来,除非他没有查到,刚好我们碰到这样的老师。以前的老师都是很好说话的,看到有些问题都不说。
) Z+ ?! _/ G7 _) x# T
发表于 2013-3-5 11:33 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-5 11:29
+ w' g7 c- Y8 I1 k* Y7 K5 [那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。- `+ W' o  R* A- @) v/ w) A6 w
这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来 ...
7 L* m# g8 X5 L
如果是这样,那他就不是很厚道了
4 N8 B; C8 N. D  v8 s: U6 G5 m传说中,有些专家不接受桌面下的东西,所以作风很硬朗
6 I* p  Q* Z& W5 q但是接受了桌面下的东西,又要刁难你,这个就实属少见了。
发表于 2013-3-8 12:52 | 显示全部楼层
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如,水浴温度对电线的绝缘电阻影响很大,但有多大呢?具体到在测试温度附近,影响量是每度百分之几呢?这意味你要进行测试一组数据才找到答案。
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:28 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-3-8 12:52 " e) w* T+ O. |
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如, ...

7 Z! Z3 m# h9 W4 J3 p炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?
+ u( S* j4 x8 C( `2 N1:环境条件,我在设备说明书中,找到其环境要求条件,如果我实验室环境条件在范围内,证明其影响可以不计。
+ F$ G. I5 n+ {! v) l9 U2:电源条件,实验室电源有检验记录,根据检验记录。查看说明书中对电源的要求,如果电源电压在说明书的条件下,可以证明电源对设备的影响可以不计。1 b+ a( o, ?: B. M" J
3:测试线,因为测试线为铜线,我需要网上找到铜材料的温度新,根据实验室温度变化范围来计算其误差。
3 w% {' @2 d1 o- {3 H4 [, c- d4:设备的误差,说明书中有该设备的误差。/ w) s# g! [3 o7 x( c/ {
5:测试的不确定度。% k& w& e( M  l1 l
4和5是比较重要的,其余如果能证明其对测试结果没有影响说明即可。3 f8 q! k5 s; g. V& M( J9 Z
请山炮兄帮忙看看是否合适?
发表于 2013-3-11 09:43 | 显示全部楼层
评审老师所说的也没错,你在引起不确定度的因素分析的时候需要把所有的量列进去,但你可以说依据相关资料或以前的经验,某些量对不确定度的影响比较小,最终计算的时候可以不计算这些量的6 r' F6 r8 j- l" g
发表于 2013-3-12 23:13 | 显示全部楼层
算的有没问题没仔细看,貌似结果感觉不对劲。. j4 p. S; @( H* t! v( Y/ y/ @
不确定度的报告里有个要求是,某些量影响小或者可以包含在A类里面,没有考虑进去但是仍然要作声明。只是作简化。% b2 \; u5 @5 h, C
第五步,MS是错的,0.54%怎么出来的,urel(y)=0.54%忘掉根号了吧。
发表于 2013-3-12 23:23 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-8 14:28 & x5 w! D" o9 V1 [  o9 }
炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?
- l# t5 T  _' N; j1:环境条件,我在设备说明书中,找到 ...
6 R+ G: ]3 `  w- s8 }7 F  V7 l+ e1 W
我觉得考虑这几个方面就足够了9 y4 l: j2 J9 [! E8 A! `
1。环境,在许可范围内,可忽略
/ ]0 a- P. g! i4 v+ }! G2。设备误差,可以查设备校验的不确定度,或者查设备说明书中声明的最大误差: z3 x. J. a" p3 A8 x1 n
3。设备示值误差,最小刻度一半,均匀分布5 j  j8 R! C7 P- O+ ?' e
4。A类
1 ^! P8 v3 A5 X6 Y' ?0 R2 p3 B/ A; h1 X铜线在温度影响下的阻值变化需要考虑进去吗?我觉得不需要
. _9 i% E3 z' _% i) h
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 2 C, @; \3 O+ y* |! Q) q3 W
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23
* ]0 L. e3 u) Z3 g我觉得考虑这几个方面就足够了
; |8 i  _3 s9 w1。环境,在许可范围内,可忽略  O' s5 i! ]8 E/ ^2 W) r
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
( o- x; @) N3 P" |1 U: c& o

) u5 v/ c0 ]5 a7 A% m谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
" z* |, ]  Y6 G+ D& r. f" q在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:) L0 z2 E( C0 ~1 A
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;, J; `0 H& d. i9 K* k! s3 a
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
' A6 G& B" ^" |+ F+ s' J3.在相同条件下重复观测的变化;, n" [% u3 Z* W# r
分析人:                  日期:
2 E1 w1 @3 I. k, F测量不确定度的评估:( B2 h3 P3 l0 [# L" Y
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。& d/ d+ J! M1 |6 P2 [
2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
6 ]9 d4 {8 C3 `! o8 J+ Q( @3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
& `$ Q# Z  P- p1 C7 u4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。; Q; y$ `/ E" ^1 a0 b& j7 {$ R' o
5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
. H8 X% g( s& bu(x)=s(x)=0.14mΩ。  U0 {! i$ C  Y5 A0 M5 w2 S2 S. k
6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。; x1 G* H" n  h  c9 Q  W# Q
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ
# A& r3 ?4 ?" d$ M$ c; B) b3 b- J! o1        读书重复性        正态        u1        0.148" I% @$ f+ o) z& `- C
2        仪器误差        矩形        u2        1.7" |& s9 M4 _( D& G2 G2 n
1 W4 R" Q" `' ~
7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
6 V1 X6 U+ j2 W. M2 }8.        扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
  h$ Q; X( u6 p, A5 N9.        测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
9 l9 g# p2 F5 `! v
7 b0 ^! a& P$ T) K9 [评估人:                  日期: