楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 8 C# h, b5 ]! n" {9 C7 F
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 4 u$ ~! g6 M- h7 n: z
我觉得考虑这几个方面就足够了
I2 R$ B! }8 O9 e1。环境,在许可范围内,可忽略
: x0 c: j; `; Y" d. j6 w2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... / J0 v& A( [( a! s1 N/ X/ A9 U
# ]6 {% B. Y$ C" n- r h谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
$ b3 M, }0 v3 ~在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
2 f7 r& ?) f/ }1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
7 D1 m5 v1 `4 a2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
/ [& Z5 g: i0 `# X0 S' v3.在相同条件下重复观测的变化;. Z' [1 X; j1 T* V' ~( G, }
分析人: 日期:
0 M/ A% f+ X$ P: ?测量不确定度的评估:4 N9 h% p5 e2 [- \' H
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
! v' z; a, h. X% |& r+ p2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
4 [6 \1 o B) u" J, u; J U; Z3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
3 N) W+ N" d4 r& k: a( C4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。1 f# F. R, x! ~" `! [: l, i
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
! |6 ?2 F/ t* [7 V) s& ^u(x)=s(x)=0.14mΩ。* @4 x, \7 K% y9 G4 m$ ?# x
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。/ T0 A4 b3 e' T) j: S5 N
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ3 Z7 d7 S Y' C+ t
1 读书重复性 正态 u1 0.148
@ W1 F4 g( n$ _9 U, C6 C0 l! ~+ b2 仪器误差 矩形 u2 1.7
" Z; Y0 S; \3 E2 a
! x& n2 Z; L0 b' m$ U- W7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ' O- z, \# y6 d2 E
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
- A6 H& T9 y# s% ?/ B+ `9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
4 N6 t6 h2 r' ?5 J/ f
3 f8 u& x8 F" f$ y1 `- W, ~评估人: 日期:; r6 r2 a; X% n
|
|