楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 0 s" Z' s5 r* \; J |9 m6 e, X9 I
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 
9 E0 n% z4 A0 I3 z. }% r: m我觉得考虑这几个方面就足够了1 |0 J( O5 l/ Z: o6 R7 T9 b
1。环境,在许可范围内,可忽略9 j3 `+ z1 n+ @9 X6 A
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
2 j% _- n0 `* F( p3 `4 f! n! b- N6 Z8 u$ Z' ]8 H; M
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
" h8 k/ u2 U* j+ X, T% C. U! A在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:; O9 Q0 P2 Y+ s& M t
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;7 e- k. s( Y. x8 r; b6 [( p3 i
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;( e1 P2 ~% U. _$ @6 X$ `' M: x
3.在相同条件下重复观测的变化;" z- h* Z4 Q2 ?6 k9 o
分析人: 日期:( F- Q/ y; J0 |; ?
测量不确定度的评估:% r- g0 m! B0 _ x% Q+ E6 f! Z
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。. |' }. ~, W& ~. x- [' n" E" g
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
. N# D A- W: c5 H$ e3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
& N! S' M& U9 ?: K- A1 s4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
0 V% Y4 I5 V/ [1 B: Q5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;! A, z7 q$ w' w% a
u(x)=s(x)=0.14mΩ。, _1 F8 P* ~# T9 Q: H8 `. W+ c" q
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
. N* Z' r6 v# Y/ ~- m: v+ p; u" S, f序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
9 k( N9 Y; k: C1 读书重复性 正态 u1 0.1480 c9 ~* {4 W; b' u
2 仪器误差 矩形 u2 1.72 Q8 t3 a" G0 @/ _/ l2 h. U( Z
# N& j$ o4 M2 H. f
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
% B) ~8 q6 \9 a3 }0 Y s* r: T- x8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
L. a8 z4 x+ [9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
. I9 g- y; S. X F
( W& P3 T9 D8 H, i" m评估人: 日期:
" C2 o, e1 r% G |
|