发表于 2013-3-5 10:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
这种不是严重不符合,整改整改就OK了,要是删掉项目才大单
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:29 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-3-5 10:08
; E& ^! b! B! K9 `  X. J3 k; D0 K我没有亲身体会$ W' B4 |) P8 [4 `& x
因为我都是做到位了
5 d$ \; s/ [2 t& i% P( p
那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
8 @% q- B% T6 G  q. h& C: G这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来,除非他没有查到,刚好我们碰到这样的老师。以前的老师都是很好说话的,看到有些问题都不说。
$ \' c: {3 d; I1 }& L' O/ x
发表于 2013-3-5 11:33 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-5 11:29 9 N8 E& c+ B6 z- u" m
那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
" c) A5 r% K* v% b& \这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来 ...
/ o7 L/ L% v; O
如果是这样,那他就不是很厚道了% B7 s4 j5 n/ ~
传说中,有些专家不接受桌面下的东西,所以作风很硬朗7 e) x7 I7 S( {1 i) t& O7 F4 A
但是接受了桌面下的东西,又要刁难你,这个就实属少见了。
发表于 2013-3-8 12:52 | 显示全部楼层
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如,水浴温度对电线的绝缘电阻影响很大,但有多大呢?具体到在测试温度附近,影响量是每度百分之几呢?这意味你要进行测试一组数据才找到答案。
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:28 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-3-8 12:52 6 ?6 k+ T; Y) v5 M+ ~7 A( D  X$ ~3 J
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如, ...

, _! a$ M- ^5 @8 B炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?
' I% u( z% a4 l- |3 Z1:环境条件,我在设备说明书中,找到其环境要求条件,如果我实验室环境条件在范围内,证明其影响可以不计。) x8 U/ ?! X- n: S! m6 E, w
2:电源条件,实验室电源有检验记录,根据检验记录。查看说明书中对电源的要求,如果电源电压在说明书的条件下,可以证明电源对设备的影响可以不计。
2 D/ b* C1 h' C8 K7 |3:测试线,因为测试线为铜线,我需要网上找到铜材料的温度新,根据实验室温度变化范围来计算其误差。
% A4 ]* u+ `  R- J4:设备的误差,说明书中有该设备的误差。! a- E0 E, {7 d( I+ b) n
5:测试的不确定度。# F& d+ M- C: V
4和5是比较重要的,其余如果能证明其对测试结果没有影响说明即可。# ?: c2 k) v4 i
请山炮兄帮忙看看是否合适?
发表于 2013-3-11 09:43 | 显示全部楼层
评审老师所说的也没错,你在引起不确定度的因素分析的时候需要把所有的量列进去,但你可以说依据相关资料或以前的经验,某些量对不确定度的影响比较小,最终计算的时候可以不计算这些量的
$ F7 E2 c4 u, d7 X
发表于 2013-3-12 23:13 | 显示全部楼层
算的有没问题没仔细看,貌似结果感觉不对劲。
% [" s) r5 T- Z不确定度的报告里有个要求是,某些量影响小或者可以包含在A类里面,没有考虑进去但是仍然要作声明。只是作简化。2 L. U. |4 B% |" `" c2 P/ ]7 o# n
第五步,MS是错的,0.54%怎么出来的,urel(y)=0.54%忘掉根号了吧。
发表于 2013-3-12 23:23 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-8 14:28
6 ]. X  _% A6 Z, R) N' t* n炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?
% b2 t  u5 K& _( t1:环境条件,我在设备说明书中,找到 ...

  x9 J  t! Z2 w' Q$ G; `3 ~我觉得考虑这几个方面就足够了& s+ M. ^1 X+ D! w1 B4 f/ ^2 z
1。环境,在许可范围内,可忽略: r0 B/ _5 C& u/ [* i& m
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度,或者查设备说明书中声明的最大误差- U3 y& m8 E) I! [$ @& A; w
3。设备示值误差,最小刻度一半,均匀分布
; d+ p4 n. |2 @! g4。A类
( a7 {) p; Z8 ?: j4 M* _, ~: E铜线在温度影响下的阻值变化需要考虑进去吗?我觉得不需要
0 i' T6 n2 k/ B. g% |& W9 C; `
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 - w5 i! u0 T/ _
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 9 n- X& a! d8 C9 e1 n: i
我觉得考虑这几个方面就足够了
2 s0 N# \$ M" Z( b( c; m$ h+ e) S! ^1。环境,在许可范围内,可忽略
( z! D7 _! b7 U9 e/ i" N7 W; b2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
& b' i9 W1 r# n

9 }7 K' v3 ^% F: ~0 M5 [谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
2 i, `* C6 ?9 P8 z& x$ z5 r9 e/ q( u8 M在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
6 b: B  `0 N7 F$ |4 O1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;. E5 G- C( h' `5 f5 a% R& ?1 E
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;- l+ _4 w6 o; U7 p
3.在相同条件下重复观测的变化;  |2 ]6 i# I/ ?$ S/ t; Z
分析人:                  日期:
0 j1 L" D0 r! S* [6 a  n& z  l) `测量不确定度的评估:
7 [7 T% Y9 v* d4 ?1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。7 u0 v+ D& L0 W$ A9 Q
2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
: E3 ?! O* y8 c6 }6 b+ C3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
3 C8 ]& N' ?, F$ r4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。; M* ?$ y- z8 E) V' h: r- u1 [
5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;  I2 J0 f1 R5 b8 T7 J* k$ ]
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
2 _# S( L, x4 F7 ?) u6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。6 N3 T  v9 f$ t/ R7 X( L
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ0 {- G* C% @) `  x7 z, O/ W
1        读书重复性        正态        u1        0.148
5 p% ]/ U; {5 \3 D: T9 u2        仪器误差        矩形        u2        1.7; e  }; \4 E  I( ~2 e# w

4 S. _: u& {, O1 C) h' v7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
, w0 A+ l, U* ?8.        扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。6 ~) g4 I. `4 z! [
9.        测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。/ H  J0 h; T$ [+ l
8 b# G, H8 Y2 f( W& J
评估人:                  日期: