[其它话题] 外审的接地电阻不符合项怎么整改啊?

[复制链接]
发表于 2013-3-5 10:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
这种不是严重不符合,整改整改就OK了,要是删掉项目才大单
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:29 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-3-5 10:08 % w; {5 _5 \$ K
我没有亲身体会9 n4 M% q% ^6 x3 b3 `8 \" u4 H# n' n
因为我都是做到位了

* ~! ?' c; b/ n8 \% n- j4 ~# B, z那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。! a2 g3 w" r7 P; P3 g7 u4 Y  o
这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来,除非他没有查到,刚好我们碰到这样的老师。以前的老师都是很好说话的,看到有些问题都不说。
- E" Y  f$ P1 G, j  C, }9 g8 A' b8 x
发表于 2013-3-5 11:33 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-5 11:29
" T" ~  w6 X* |/ j( v4 T那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
0 H0 ^! v! |3 ?" W$ B这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来 ...
+ L% J# R5 q$ X
如果是这样,那他就不是很厚道了
  D; F; ?# c( S( g0 c& H传说中,有些专家不接受桌面下的东西,所以作风很硬朗) e$ B2 y4 A( k" p# `+ r5 f
但是接受了桌面下的东西,又要刁难你,这个就实属少见了。
发表于 2013-3-8 12:52 | 显示全部楼层
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如,水浴温度对电线的绝缘电阻影响很大,但有多大呢?具体到在测试温度附近,影响量是每度百分之几呢?这意味你要进行测试一组数据才找到答案。
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:28 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-3-8 12:52
) o, h9 Y. V& N: ~不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如, ...
: A. ^; [* G2 a# g4 f' `. B( F
炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?. W# Y. G3 M* ^2 o) S! ~' c
1:环境条件,我在设备说明书中,找到其环境要求条件,如果我实验室环境条件在范围内,证明其影响可以不计。
" B" j, w- z  |+ y2:电源条件,实验室电源有检验记录,根据检验记录。查看说明书中对电源的要求,如果电源电压在说明书的条件下,可以证明电源对设备的影响可以不计。% t; |9 r$ C0 M
3:测试线,因为测试线为铜线,我需要网上找到铜材料的温度新,根据实验室温度变化范围来计算其误差。
* `9 m: ?6 d/ M4:设备的误差,说明书中有该设备的误差。1 r3 z# O% T! G3 @$ B* \5 L3 s& ]
5:测试的不确定度。
2 l8 R  ~; {) j4和5是比较重要的,其余如果能证明其对测试结果没有影响说明即可。$ B( K! u% H8 O- g
请山炮兄帮忙看看是否合适?
发表于 2013-3-11 09:43 | 显示全部楼层
评审老师所说的也没错,你在引起不确定度的因素分析的时候需要把所有的量列进去,但你可以说依据相关资料或以前的经验,某些量对不确定度的影响比较小,最终计算的时候可以不计算这些量的
1 ^( ?( f$ e3 ^5 t8 r
发表于 2013-3-12 23:13 | 显示全部楼层
算的有没问题没仔细看,貌似结果感觉不对劲。$ Y  L, ~- Z& |! D9 x+ c: M  A
不确定度的报告里有个要求是,某些量影响小或者可以包含在A类里面,没有考虑进去但是仍然要作声明。只是作简化。
; a1 |6 |( D% _6 k第五步,MS是错的,0.54%怎么出来的,urel(y)=0.54%忘掉根号了吧。
发表于 2013-3-12 23:23 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-8 14:28
( [& M; {" @, y! @; k' J炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?
6 k& k' S! H2 X5 [1:环境条件,我在设备说明书中,找到 ...

  k9 k/ A6 C" H+ n  j4 ]- J4 G! i* i我觉得考虑这几个方面就足够了" n+ M) O7 P0 P9 }5 W; F# M* R
1。环境,在许可范围内,可忽略. W" t) v2 u  P' F3 i5 V0 R2 \
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度,或者查设备说明书中声明的最大误差/ L) G9 n1 z' v* L7 i5 x
3。设备示值误差,最小刻度一半,均匀分布
0 o/ \3 X* D. E# c4。A类7 ^+ J+ _1 ~( t- e# I2 r+ _
铜线在温度影响下的阻值变化需要考虑进去吗?我觉得不需要. D/ y) H  x' u6 C1 O; e1 J2 S' U
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 $ o& Y/ R. K- Z* o" P5 }
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23   F1 T8 e" O; y! U4 m
我觉得考虑这几个方面就足够了
0 f! W9 [. q7 {. z; z. _5 F1。环境,在许可范围内,可忽略
" U+ _1 Q! Z$ |* o3 C2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
7 D: F+ n$ J" d4 m! E! G

5 s4 S$ ~1 F) G3 |谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!8 ~( B0 m" P9 P6 ~# T8 L9 q6 f
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
' L( H( _0 [* B$ e1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;$ r0 i# D: U4 [8 W
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;4 O+ {- v; G* r; Y8 q& E
3.在相同条件下重复观测的变化;
$ I/ |7 M6 w/ [2 J分析人:                  日期:
# |5 o/ |6 N& F6 h' A5 A# A! t测量不确定度的评估:5 q, O, [& ]# s; I% p, m/ M9 @  o
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。* ?) I1 l4 r3 P) O' ^
2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
  Y) u! v8 |7 t5 E0 U. A) l3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
; r  ]. u" n: M( X4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。* U$ _7 c% h) c
5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
, _/ v8 Y" X$ c/ Z$ h% _$ Ou(x)=s(x)=0.14mΩ。. I) }% p2 N2 l5 ^5 E! w- Z& u
6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。) I) {& f3 U5 H$ X0 r/ u( I
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ
; U9 T5 h, r) c9 s6 L1 @1        读书重复性        正态        u1        0.1483 v& S+ z; I9 U1 h. W
2        仪器误差        矩形        u2        1.7$ \2 z- R8 i& X9 \3 \) B8 ]- Y
  Z, W# E+ y( ]7 Z/ S: l, J5 j
7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ' r# Q2 n$ _- u* R
8.        扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
: Y3 I' A5 _, D9.        测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
# B- L: {; a; f, J' ~" A9 N/ c4 x! X4 {7 b) o: N5 X' \9 w
评估人:                  日期: