发表于 2013-3-5 10:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
这种不是严重不符合,整改整改就OK了,要是删掉项目才大单
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:29 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-3-5 10:08 . Y. I' d8 M. K1 d* w
我没有亲身体会
5 R8 y$ P( u' v+ q6 x: ]8 B因为我都是做到位了

4 E) O1 {$ \; I1 g那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
1 P! Y9 B* [& g) l/ i/ t+ ]这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来,除非他没有查到,刚好我们碰到这样的老师。以前的老师都是很好说话的,看到有些问题都不说。1 L; I1 W! m7 A5 U5 Y& b9 x$ J( w
发表于 2013-3-5 11:33 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-5 11:29 3 n' h/ e- g. F2 D- G
那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。: O" C; Y9 \. k
这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来 ...

$ {' j$ w/ _% F- R* M0 [, J1 ]如果是这样,那他就不是很厚道了
+ {1 {; ?0 a  M: u8 \: Z传说中,有些专家不接受桌面下的东西,所以作风很硬朗7 d9 s1 ~0 ~$ `' ^8 V
但是接受了桌面下的东西,又要刁难你,这个就实属少见了。
发表于 2013-3-8 12:52 | 显示全部楼层
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如,水浴温度对电线的绝缘电阻影响很大,但有多大呢?具体到在测试温度附近,影响量是每度百分之几呢?这意味你要进行测试一组数据才找到答案。
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:28 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-3-8 12:52   Z  D1 |% Y% T0 l( p+ W" C+ O0 w
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如, ...
# R8 \& `3 N+ Y, s8 L; Q, Q0 C5 m
炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?# N! H" `1 r) j! b
1:环境条件,我在设备说明书中,找到其环境要求条件,如果我实验室环境条件在范围内,证明其影响可以不计。' Y) G! S: q2 P- }/ A# n# g
2:电源条件,实验室电源有检验记录,根据检验记录。查看说明书中对电源的要求,如果电源电压在说明书的条件下,可以证明电源对设备的影响可以不计。
) [$ t8 [: p  k3:测试线,因为测试线为铜线,我需要网上找到铜材料的温度新,根据实验室温度变化范围来计算其误差。4 L; Z9 c- w* ?( T$ Z. W) O
4:设备的误差,说明书中有该设备的误差。% ?6 e( R  z+ |% M0 Q% X' ~* W' |
5:测试的不确定度。" H  z$ z: K3 @! Q/ F
4和5是比较重要的,其余如果能证明其对测试结果没有影响说明即可。
! |( Q; M) `4 L* ]( C; N$ i请山炮兄帮忙看看是否合适?
发表于 2013-3-11 09:43 | 显示全部楼层
评审老师所说的也没错,你在引起不确定度的因素分析的时候需要把所有的量列进去,但你可以说依据相关资料或以前的经验,某些量对不确定度的影响比较小,最终计算的时候可以不计算这些量的
) h5 L' i3 \3 u1 v" v; ^
发表于 2013-3-12 23:13 | 显示全部楼层
算的有没问题没仔细看,貌似结果感觉不对劲。
. G6 m5 m5 A& s8 h' w! O不确定度的报告里有个要求是,某些量影响小或者可以包含在A类里面,没有考虑进去但是仍然要作声明。只是作简化。
. }! J- K% T" Q2 p1 q& p: j! @第五步,MS是错的,0.54%怎么出来的,urel(y)=0.54%忘掉根号了吧。
发表于 2013-3-12 23:23 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-8 14:28
( ~  w1 {, D3 e; v炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?9 B: f! N9 \+ q# f; p& W1 g
1:环境条件,我在设备说明书中,找到 ...

8 u# z3 h! c2 s- T2 N. I& q我觉得考虑这几个方面就足够了
/ ?# I, u* U0 S1。环境,在许可范围内,可忽略
# X1 a7 t$ j5 C- c; K3 @/ V2。设备误差,可以查设备校验的不确定度,或者查设备说明书中声明的最大误差0 h6 V" G' i( y
3。设备示值误差,最小刻度一半,均匀分布
0 z+ A2 J1 N) o1 a. @8 ^# l$ T4。A类
/ e" f0 l% b5 y+ e铜线在温度影响下的阻值变化需要考虑进去吗?我觉得不需要. [5 ~: `- Q( _$ o/ x
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
3 E7 h5 ?9 [6 S( N
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23
: r; Z$ f& u, x; v( P: d我觉得考虑这几个方面就足够了7 e& _* B- z) p! ]! t. [
1。环境,在许可范围内,可忽略0 s! X( N" ^9 }0 `- g  s- {8 r3 t
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
1 Z( j7 r) L- h+ Q+ ^

2 k0 k9 x% R; G) G, C* @8 E谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
5 E& e# T8 t) Q, q  R1 i在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:" K1 n; U% N5 [( J' d
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
. p9 w- T8 J4 X! E2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
  _* [/ U2 J" @- W& ?, u3.在相同条件下重复观测的变化;6 _6 E% x, i* Q, {" d' n& x+ k' F& T; u
分析人:                  日期:
! p/ z6 Y4 a* D4 j" ^测量不确定度的评估:  w% D9 g; n$ Y7 g! U; [- s
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。$ ?9 |+ I* ^8 F; V5 a
2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。0 U5 h' E' l# B9 X) r
3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。3 d# T# ?; W( t
4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
! Y9 c$ H2 j2 L0 ]" w5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
+ m7 k( B/ K/ k4 s* }1 {) _) @  r% k, xu(x)=s(x)=0.14mΩ。
" g9 y, s0 v& E& L" \# ?6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
5 ]# a6 f2 p* Y' i) k4 C/ j& \: y# L序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ
  Q6 [4 y. E; j7 \1        读书重复性        正态        u1        0.148
& o! w# T& @# f0 L3 }6 E2        仪器误差        矩形        u2        1.78 K  X+ b! V, h  Y  ?

1 c0 F' t0 g+ b) |4 y" a7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
4 l8 N) n% A' H6 I  `8.        扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。- b, J9 ~( V# `' ]
9.        测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。4 B6 y# ~$ V/ v: R

% j) q5 b% _& o+ [评估人:                  日期:' H% U* z0 t' c! {