楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
# O' P, [$ q' G( {$ ?craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 - F; f" S9 x" {* Q, g% M
我觉得考虑这几个方面就足够了
; l- I) S& z" s% K: g1。环境,在许可范围内,可忽略
$ o4 {1 P- l6 I# e8 t2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
5 A. I' x4 m* j" L0 n( }9 B& t' q- T$ k1 s! b9 K3 |
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!4 e) ~; Y# F0 z- J- u5 l8 w1 m6 z; `
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
0 H; a! q' {0 t4 u5 s f0 @/ d1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;" |5 i0 S# y# Y+ D! B
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;$ W8 D2 C, |0 U* ^3 J$ M' M O+ i- _
3.在相同条件下重复观测的变化;
, y( m" Y" Z& E& ?6 R% a- u分析人: 日期:
) v& }* f% [( k* P测量不确定度的评估:
0 J u! S" M L1 c7 S, P1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
9 |3 d) i- F) b |2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。; P0 Q0 }. r1 N8 e# W8 _. R) S( P) D
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。' g( Q: A0 K9 t' o4 w5 z
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。, ~) ^/ m, z/ d- A% C
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
( ]- [$ c, }0 iu(x)=s(x)=0.14mΩ。3 g" f0 ^0 m7 X1 a% M7 E- H
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。% z0 H+ C6 r% S0 h+ _" [
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ! h9 k1 b" e7 h, f* I
1 读书重复性 正态 u1 0.148
4 v5 g' |. X# f- ?% @: D2 仪器误差 矩形 u2 1.7
) S! i0 n* M7 {1 U# Z
. J9 O! O1 M F" G0 w7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
7 s) Q5 ]7 R$ N( V% T8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
' M) B$ o" d5 [- _& ^8 A4 H9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。' ~1 H: `7 p8 t7 k& n+ C% b
0 c+ l1 j# o0 x评估人: 日期:
6 E' E! L: ^! o1 ~: H0 ? |
|