楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
3 E7 h5 ?9 [6 S( Ncraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 
: r; Z$ f& u, x; v( P: d我觉得考虑这几个方面就足够了7 e& _* B- z) p! ]! t. [
1。环境,在许可范围内,可忽略0 s! X( N" ^9 }0 `- g s- {8 r3 t
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... 1 Z( j7 r) L- h+ Q+ ^
2 k0 k9 x% R; G) G, C* @8 E谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
5 E& e# T8 t) Q, q R1 i在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:" K1 n; U% N5 [( J' d
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
. p9 w- T8 J4 X! E2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
_* [/ U2 J" @- W& ?, u3.在相同条件下重复观测的变化;6 _6 E% x, i* Q, {" d' n& x+ k' F& T; u
分析人: 日期:
! p/ z6 Y4 a* D4 j" ^测量不确定度的评估: w% D9 g; n$ Y7 g! U; [- s
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。$ ?9 |+ I* ^8 F; V5 a
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。0 U5 h' E' l# B9 X) r
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。3 d# T# ?; W( t
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
! Y9 c$ H2 j2 L0 ]" w5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
+ m7 k( B/ K/ k4 s* }1 {) _) @ r% k, xu(x)=s(x)=0.14mΩ。
" g9 y, s0 v& E& L" \# ?6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
5 ]# a6 f2 p* Y' i) k4 C/ j& \: y# L序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
Q6 [4 y. E; j7 \1 读书重复性 正态 u1 0.148
& o! w# T& @# f0 L3 }6 E2 仪器误差 矩形 u2 1.78 K X+ b! V, h Y ?
1 c0 F' t0 g+ b) |4 y" a7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
4 l8 N) n% A' H6 I `8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。- b, J9 ~( V# `' ]
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。4 B6 y# ~$ V/ v: R
% j) q5 b% _& o+ [评估人: 日期:' H% U* z0 t' c! {
|
|