楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
! O7 N5 }- t0 p$ l; A4 kcraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 + ~: R( L- c' i. W/ D h! y
我觉得考虑这几个方面就足够了
1 R8 T y9 r q6 t- v1。环境,在许可范围内,可忽略0 [6 r) A* c9 U0 b& h: S3 L8 {$ {' Y, r
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
6 p, K$ K, L* ^& E6 S
$ B# x/ E9 _$ U7 R: x, k& t谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
/ ?. i: t+ Z3 v' ?# q( P$ @" c# K在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
& Q# \- k+ U7 _1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;: f4 r6 _$ G9 _/ G. |& L2 q
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
0 d( G; M2 F- s3.在相同条件下重复观测的变化;
9 Z1 t- G; ]" B0 f; g- D: I分析人: 日期:8 x" v4 v/ e' w# e. q
测量不确定度的评估:- c( O! m1 Y* e, D9 ^
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。: c5 q3 V# X8 C1 W# ?# z9 _0 T
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。+ a4 M' A" b9 i. W
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。4 q+ z* ]! S8 z" L) C
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。, L' b: n! w9 Y) w; {, O# |
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;+ C2 R4 U& X# f- k4 t- Z0 C' A8 B
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
! D# x; Z3 @! o" g1 O6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
" Z( b) D/ ?3 B, C4 x序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ x' \; x) Z) w/ f( s
1 读书重复性 正态 u1 0.1487 v4 Y# [1 T" I% F
2 仪器误差 矩形 u2 1.7
5 y. Q5 S4 j% S( e
- K9 ]' a0 O! V9 O" J; y7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ; P0 `: Y- b- P3 _5 A
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。0 m# T6 F% |) S
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。+ W c3 t. w U5 @0 H6 l
8 v- L$ u! D! k# H1 U
评估人: 日期:, d" v2 |' R2 m X% d, `! E
|
|