楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
; z, q; ]2 e+ N% [4 t! M) Qcraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 # M. `% X e0 u/ R+ i) e- c
我觉得考虑这几个方面就足够了
; N$ z! o! C* e, M: J0 O* S1。环境,在许可范围内,可忽略
- A- V+ p( Z8 W6 Q, s& P' m2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... , U o! }5 w0 f( k
' {0 Q) i7 ^3 D/ P# H谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!: O6 v& U: B4 {+ N/ j
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
8 H/ V! O& ~& `* w% H% ~1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;' M" y. ~! T+ V
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
/ T0 L; H6 `& ]4 y. |- o3.在相同条件下重复观测的变化;: ?' r; I M9 l7 l! T) \0 G
分析人: 日期:! d, V: S- {' I5 I1 ^2 q
测量不确定度的评估:
( h7 P* \' v+ B2 H1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。$ E9 O5 k4 l/ z
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
( o4 F& R+ E6 G3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。: u% f( i. b( i/ z+ i% p
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
) s" F6 q$ r2 [* ~5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
$ y c% V( P+ P0 Yu(x)=s(x)=0.14mΩ。7 n9 y: l6 B: D& O% P' G
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。7 }0 i8 w$ b+ B: ?3 A
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
2 S! @% E# Q$ }( w- t( D! y1 读书重复性 正态 u1 0.148/ |+ E- x1 A) T ]+ C2 n
2 仪器误差 矩形 u2 1.7$ c- g6 v( m) E n5 N9 H
V f! E$ z! S
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ4 l0 P' a' S2 V0 e
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
# c! s1 s5 k; _' o) j$ N: U; p9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
( M( M: b3 H7 I( ^" s, D8 _. F, ^! O+ e; k
评估人: 日期: