[其它话题] 外审的接地电阻不符合项怎么整改啊?

[复制链接]
发表于 2013-3-5 10:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
这种不是严重不符合,整改整改就OK了,要是删掉项目才大单
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:29 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-3-5 10:08
0 u# f( t2 S7 F( \6 A我没有亲身体会
, ]9 g& _1 g; @  P" ^$ j: e因为我都是做到位了
' Z- w! `8 u; u$ z0 n
那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
. g8 z- F. D( q" s) e这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来,除非他没有查到,刚好我们碰到这样的老师。以前的老师都是很好说话的,看到有些问题都不说。
: w+ _8 l4 {2 _: P  `
发表于 2013-3-5 11:33 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-5 11:29
9 m4 M/ o5 w( b$ @- b那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。% W2 x3 c) n9 q5 s- z3 Q2 u
这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来 ...

9 L) K6 e* ]4 q9 x5 ~8 s如果是这样,那他就不是很厚道了0 b  M+ w) y  ^
传说中,有些专家不接受桌面下的东西,所以作风很硬朗# ]% {' a, H9 G* m" D" n$ @
但是接受了桌面下的东西,又要刁难你,这个就实属少见了。
发表于 2013-3-8 12:52 | 显示全部楼层
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如,水浴温度对电线的绝缘电阻影响很大,但有多大呢?具体到在测试温度附近,影响量是每度百分之几呢?这意味你要进行测试一组数据才找到答案。
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:28 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-3-8 12:52 9 f6 q' D& }0 d: \* p( H% w1 B+ v' K
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如, ...
& m* Q: t. _& p2 G  [
炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?# e% R- c* H+ m: z  t' F4 x
1:环境条件,我在设备说明书中,找到其环境要求条件,如果我实验室环境条件在范围内,证明其影响可以不计。
1 L: {; H  p! }2:电源条件,实验室电源有检验记录,根据检验记录。查看说明书中对电源的要求,如果电源电压在说明书的条件下,可以证明电源对设备的影响可以不计。
  d/ S9 x: M  ~4 s! f3:测试线,因为测试线为铜线,我需要网上找到铜材料的温度新,根据实验室温度变化范围来计算其误差。# s- A; m6 b4 y3 e- [5 ~/ `/ Q8 n
4:设备的误差,说明书中有该设备的误差。
! z" V' ?9 d' U& |0 j5:测试的不确定度。
/ C. L/ C2 g4 E6 K) d4和5是比较重要的,其余如果能证明其对测试结果没有影响说明即可。
& ?9 s4 y. K7 b6 J! [请山炮兄帮忙看看是否合适?
发表于 2013-3-11 09:43 | 显示全部楼层
评审老师所说的也没错,你在引起不确定度的因素分析的时候需要把所有的量列进去,但你可以说依据相关资料或以前的经验,某些量对不确定度的影响比较小,最终计算的时候可以不计算这些量的3 ]! u7 T' Q1 b/ e; R+ I. W8 h; b* U
发表于 2013-3-12 23:13 | 显示全部楼层
算的有没问题没仔细看,貌似结果感觉不对劲。
5 t0 |+ G" w, W& w2 K# o不确定度的报告里有个要求是,某些量影响小或者可以包含在A类里面,没有考虑进去但是仍然要作声明。只是作简化。
! p% ^0 W/ q3 X( D. a  Z第五步,MS是错的,0.54%怎么出来的,urel(y)=0.54%忘掉根号了吧。
发表于 2013-3-12 23:23 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-8 14:28 , Q- r* T  \: {$ |; ~# j  y
炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?1 W# M+ M$ q% [/ \. W5 I6 m" w6 s
1:环境条件,我在设备说明书中,找到 ...
4 c3 B! D% ^) k* M
我觉得考虑这几个方面就足够了# v0 m9 r. I7 d
1。环境,在许可范围内,可忽略# ?1 `/ E+ Y' B6 D# C7 T) Q
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度,或者查设备说明书中声明的最大误差
7 s9 \. j5 k7 G# Z3。设备示值误差,最小刻度一半,均匀分布
' ?! g* i- K& b$ E3 V' |4。A类. B2 i; T% t- `9 [% B7 `
铜线在温度影响下的阻值变化需要考虑进去吗?我觉得不需要
" H8 B/ T2 Y9 |8 `
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
! O7 N5 }- t0 p$ l; A4 k
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 + ~: R( L- c' i. W/ D  h! y
我觉得考虑这几个方面就足够了
1 R8 T  y9 r  q6 t- v1。环境,在许可范围内,可忽略0 [6 r) A* c9 U0 b& h: S3 L8 {$ {' Y, r
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...

6 p, K$ K, L* ^& E6 S
$ B# x/ E9 _$ U7 R: x, k& t谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
/ ?. i: t+ Z3 v' ?# q( P$ @" c# K在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
& Q# \- k+ U7 _1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;: f4 r6 _$ G9 _/ G. |& L2 q
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
0 d( G; M2 F- s3.在相同条件下重复观测的变化;
9 Z1 t- G; ]" B0 f; g- D: I分析人:                  日期:8 x" v4 v/ e' w# e. q
测量不确定度的评估:- c( O! m1 Y* e, D9 ^
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。: c5 q3 V# X8 C1 W# ?# z9 _0 T
2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。+ a4 M' A" b9 i. W
3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。4 q+ z* ]! S8 z" L) C
4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。, L' b: n! w9 Y) w; {, O# |
5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;+ C2 R4 U& X# f- k4 t- Z0 C' A8 B
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
! D# x; Z3 @! o" g1 O6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
" Z( b) D/ ?3 B, C4 x序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ  x' \; x) Z) w/ f( s
1        读书重复性        正态        u1        0.1487 v4 Y# [1 T" I% F
2        仪器误差        矩形        u2        1.7
5 y. Q5 S4 j% S( e
- K9 ]' a0 O! V9 O" J; y7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ; P0 `: Y- b- P3 _5 A
8.        扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。0 m# T6 F% |) S
9.        测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。+ W  c3 t. w  U5 @0 H6 l
8 v- L$ u! D! k# H1 U
评估人:                  日期:, d" v2 |' R2 m  X% d, `! E