广东安规检测
有限公司提供:
1:垫青壳纸于端子台下  2: 扎线带固定电线。3:通过8MM游离丝 4:满足到各金属部件的爬电和空气间隙

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
tsunn + 1 神马都是浮云!

查看全部评分

发表于 2014-4-8 18:51 | 显示全部楼层
長知識  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 10:00 | 显示全部楼层
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 22:46 | 显示全部楼层
学习下111谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 18:03 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-2-16 15:41
) E4 Y# X. k7 ^; s- n1:垫青壳纸于端子台下  2: 扎线带固定电线。3:通过8MM游离丝 4:满足到各金属部件的爬电和空气间隙
. z( e& e/ V, D( }$ o0 {( Z
都要满足?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-15 15:50 | 显示全部楼层
基本绝缘不能外露在灯体外面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-11 16:46 | 显示全部楼层
梁小生 发表于 2014-8-15 15:50
* v' n/ N9 b( d: ~1 H基本绝缘不能外露在灯体外面
& e8 V+ B- B/ ]
如果此端子是在吸顶盘里面,下面有绝缘片,8mm飞丝也过,满足到各金属部件的爬电和空气间隙,那这个接线端子还要加盒子吗.  与端子内带带电件到端子表面的距离有关吗.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 10:27 | 显示全部楼层
robin_he 发表于 2016-8-11 16:46
9 v" b' z( [0 t* R如果此端子是在吸顶盘里面,下面有绝缘片,8mm飞丝也过,满足到各金属部件的爬电和空气间隙,那这个接线端 ...

9 b' y1 P# d9 M/ }6 |# I接线端子足够, 端子只能当基本绝缘, 这里需要满足double 的结构.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 15:30 | 显示全部楼层
raintime 发表于 2016-8-12 10:27
. Y2 o& \! v6 i. L, b接线端子足够, 端子只能当基本绝缘, 这里需要满足double 的结构.
0 `: K5 o' z8 H# J/ T6 C) I
端子是基本绝缘,但端子的带电部件到金属能满足附加绝缘要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 15:31 | 显示全部楼层
端子在吸顶盘里面,算不可触摸到的.