楼主: ningshunchi

[IEC标准产品] 大功率II类器具电热水器所用电源软线的问题

[复制链接]
发表于 2012-11-13 09:31 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
国内不准这样配线,澳洲英国南非可以这样配线,人家标准许可
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:43 | 显示全部楼层
guanito 发表于 2012-11-13 09:31
% A9 q0 M8 [( Z国内不准这样配线,澳洲英国南非可以这样配线,人家标准许可

6 A9 Z, s0 h: p专家,你说的国内不准这样配线是有TC04的相关决议吗?另外,为什么GB1002-2008还要专门增补5.6条款来规定16A的单相两极无接地插头。这个插头增补的目的不是正好用于16A的II类电器上吗?
3 P, Y. k" p+ v. M. d多谢了。
发表于 2012-11-13 20:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 liscsupor 于 2012-11-13 20:47 编辑
4 G' h2 m- x3 p) ?2 `3 z
ningshunchi 发表于 2012-11-13 07:54
1 Z/ }7 U" t+ x7 y) f% |7 m老大,你没看到是II类器具吗?II器具根据27.1的规定不应有接地措施,另外根据CTL287决议规定了,标记有双 ...
( w$ V: p% o  k* G: v' B
4 _! u6 p( {) r" r! h, m) S3 ^. h
关键问题是想做成I类器具?还是II类器具?
1 x/ ~9 y: J+ q2 m3 R( y6 z# c8 {( e如果是II类器具,获得认证的16A、2P插头、插座有很多可选择。
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:00 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2012-11-13 20:45 : n# e( M; J% L- F
关键问题是想做成I类器具?还是II类器具?  ?" L- M4 z$ \* P# E5 z4 w6 `6 Q/ I
如果是II类器具,获得认证的16A、2P插头、插座有很多可选择 ...

' E% R" `- }3 P- R当然是做II类器具,你说有很多16A 2P不带接地的插头?在GB1002-2008中好像没有看到有,只有一种是3插的但接地不接导线的插头。你说的能否给个具体的实物例子或者标准?多谢
发表于 2012-11-15 10:39 | 显示全部楼层
这种的电源线是2芯的,没有地线,
发表于 2012-11-15 13:39 | 显示全部楼层
ningshunchi 发表于 2012-11-15 10:00 . }+ C8 F% W) N( Y' \# f8 v
当然是做II类器具,你说有很多16A 2P不带接地的插头?在GB1002-2008中好像没有看到有,只有一种是3插的但 ...

4 {. M0 j5 O; U/ i) V+ {8 G告诉你查找的方法,有在CQC证书查询/产品型号/网站搜“插头或插座”,找16A参数的即可。
发表于 2012-11-29 00:24 | 显示全部楼层
ningshunchi 发表于 2012-11-12 16:16
5 p# D% w) \5 R, U  Y7 L我查了CTL决议 287页里面是这样说的:
. }5 p# d* r0 {* G问题:标记有双方框符号的双重绝缘设备可否使用带有一体接地导体的 ...

9 |% _3 P/ f7 n7 j% w7 g! w标了“回”,那就是II类器具,所以不得用带地的电源线。用了带地的电源线,就视为I类器具,不得标“回”。这不是扣字眼。
发表于 2012-11-29 08:02 | 显示全部楼层
關鍵問題是:電熱水器可以做二類嗎?
5 K# r* S9 S' A  e. [. b: M$ B; d怎麼保證漏電情況下不通過水導電?
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:29 | 显示全部楼层
jackyhu68 发表于 2012-11-29 08:02 * B! N2 C1 Q9 e& o" o
關鍵問題是:電熱水器可以做二類嗎?
: c( x. k/ M" V; a怎麼保證漏電情況下不通過水導電?
  c# w9 f9 A/ Q! Q+ ^+ ^
根据第六章的分类看,并没有规定电热水器不能做成II类器具。在铠装式加热管与水之间再增加一层附加绝缘,使带电部件与水之间是双重绝缘不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:38 | 显示全部楼层
极品老工 发表于 2012-11-29 00:24 , {7 ~; M/ A/ v/ e- M5 y
标了“回”,那就是II类器具,所以不得用带地的电源线。用了带地的电源线,就视为I类器具,不得标“回”。 ...
  `6 m$ z6 E7 S; }' z- b
你说的没错,前面我的意思可能没表达清楚,首先我的产品是做成II类器具。但是由于功率比较大,没有两插的16A的插头可用。于是我就根据GB1002-2008中的5.6条款,使用该条款规定的3插的插头来制备电源软线。其中电源软线里面是没有黄绿线,只有火零线,且这个3脚插头的地的那个插脚是涂黑,并不用于接地,仅起拨开3眼插座地的那个眼的保护门的作用。这种电源软线就没有接地措施。% ?! ~: ]/ u/ \/ f
已经和CQC方面确认了,这样的电源软线并不属于CTL287决议里面的一体式带接地的电源软线。