安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元宵节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: ningshunchi

[IEC标准产品] 大功率II类器具电热水器所用电源软线的问题

[复制链接]
发表于 2012-11-13 09:31 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
国内不准这样配线,澳洲英国南非可以这样配线,人家标准许可
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:43 | 显示全部楼层
guanito 发表于 2012-11-13 09:31
5 j& O% Y( Q, I& u/ m国内不准这样配线,澳洲英国南非可以这样配线,人家标准许可

6 O1 e. J7 E! w. \. B9 N专家,你说的国内不准这样配线是有TC04的相关决议吗?另外,为什么GB1002-2008还要专门增补5.6条款来规定16A的单相两极无接地插头。这个插头增补的目的不是正好用于16A的II类电器上吗?
- C3 ^0 S) S- g. {) p, P  L多谢了。
发表于 2012-11-13 20:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 liscsupor 于 2012-11-13 20:47 编辑 5 n' }: ]% S: J
ningshunchi 发表于 2012-11-13 07:54 . }$ p: w% z& `  ?2 c
老大,你没看到是II类器具吗?II器具根据27.1的规定不应有接地措施,另外根据CTL287决议规定了,标记有双 ...

7 q  H( j& }' U4 J6 z& M0 c3 W5 x, z0 t  ?9 W" a/ z2 ?1 ]
关键问题是想做成I类器具?还是II类器具?* x9 T5 i# H2 t: \
如果是II类器具,获得认证的16A、2P插头、插座有很多可选择。
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:00 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2012-11-13 20:45 * g7 G7 @- W, K/ }" s" `
关键问题是想做成I类器具?还是II类器具?
( R1 S1 ]3 ^$ k8 I9 s如果是II类器具,获得认证的16A、2P插头、插座有很多可选择 ...
: j" Z% g9 L" v7 o) E
当然是做II类器具,你说有很多16A 2P不带接地的插头?在GB1002-2008中好像没有看到有,只有一种是3插的但接地不接导线的插头。你说的能否给个具体的实物例子或者标准?多谢
发表于 2012-11-15 10:39 | 显示全部楼层
这种的电源线是2芯的,没有地线,
发表于 2012-11-15 13:39 | 显示全部楼层
ningshunchi 发表于 2012-11-15 10:00
+ A  x& N# p" c# S" }当然是做II类器具,你说有很多16A 2P不带接地的插头?在GB1002-2008中好像没有看到有,只有一种是3插的但 ...

0 r# M: P& A; B" I, `+ Q告诉你查找的方法,有在CQC证书查询/产品型号/网站搜“插头或插座”,找16A参数的即可。
发表于 2012-11-29 00:24 | 显示全部楼层
ningshunchi 发表于 2012-11-12 16:16
/ D, u( e1 U$ b; G我查了CTL决议 287页里面是这样说的:
- [: q) s4 X% `* ]$ R$ q4 y% a1 b+ m8 w& C问题:标记有双方框符号的双重绝缘设备可否使用带有一体接地导体的 ...

; a7 M( e3 j6 W) \标了“回”,那就是II类器具,所以不得用带地的电源线。用了带地的电源线,就视为I类器具,不得标“回”。这不是扣字眼。
发表于 2012-11-29 08:02 | 显示全部楼层
關鍵問題是:電熱水器可以做二類嗎?! q# e: H6 _* A* m/ G
怎麼保證漏電情況下不通過水導電?
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:29 | 显示全部楼层
jackyhu68 发表于 2012-11-29 08:02 0 b5 L. t5 y8 z- F6 j" D: L& g: D) Y# o
關鍵問題是:電熱水器可以做二類嗎?
) P, @* l, {8 Q# p怎麼保證漏電情況下不通過水導電?

7 D  l  f$ u% x& t1 N根据第六章的分类看,并没有规定电热水器不能做成II类器具。在铠装式加热管与水之间再增加一层附加绝缘,使带电部件与水之间是双重绝缘不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:38 | 显示全部楼层
极品老工 发表于 2012-11-29 00:24 / u6 r3 d) k6 k* Q+ P
标了“回”,那就是II类器具,所以不得用带地的电源线。用了带地的电源线,就视为I类器具,不得标“回”。 ...
$ l% l; _5 M9 P2 L% O
你说的没错,前面我的意思可能没表达清楚,首先我的产品是做成II类器具。但是由于功率比较大,没有两插的16A的插头可用。于是我就根据GB1002-2008中的5.6条款,使用该条款规定的3插的插头来制备电源软线。其中电源软线里面是没有黄绿线,只有火零线,且这个3脚插头的地的那个插脚是涂黑,并不用于接地,仅起拨开3眼插座地的那个眼的保护门的作用。这种电源软线就没有接地措施。4 [# R" r. F' {! x- Q+ f; ^; ?
已经和CQC方面确认了,这样的电源软线并不属于CTL287决议里面的一体式带接地的电源软线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-2-27 10:53 , Processed in 0.065533 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表