安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元宵节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18
2 ^- u1 j* e/ c国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...

4 [# s, O5 m+ F. D* i; Y6 J我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
( i& ^2 V9 V# _! z; F另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26
& t0 [# `% h; j) p; @好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
/ T" `5 F" b" Y2 L2 y: x另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...
9 v) ]% G  N6 F6 R% x
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01 . |* j7 _2 z" o- M
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
$ n+ h( I3 F/ T% g- V! u
实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32
- K% D2 v  F0 H  H( A- C* \5 NIPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

9 z' O2 g+ J1 ~; W6 [有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑 / `# D3 i3 E1 A6 a

: Z+ Z6 C6 f; x9 S/ l请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。
1 ?9 X8 {; S" ?+ ^! f/ G2 e3 c2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the- q& ?# m, d/ l" L
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and+ Z3 K9 K2 u$ x' V6 F
clearance distances below the minimum levels specified in the standard。. m0 e7 Q4 g. [# j7 N# f& g- ^3 e; N% t
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 + ~  ^' v2 w5 N- ~4 Z
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。
5 b' w  h9 P% _5 t$ D; e0 K4 B
你说的明确规定,那请问是哪一条?! t: g% V5 S3 x& h
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were
% [& t4 j5 {* ~5 M/ Mconductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;; x5 P( N! T+ R# C; d8 l
b) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;- E( r" T3 m. O. H) Q* r1 m# f
c) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load
; S4 f& Z1 k3 d5 Sexceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard
; J; Y# z6 A% s& E! bfor the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances, {! `( Z3 M" h+ e
below the values specified in Section 11;
( Y/ `; i; h  ~; b. t2 b9 Ad) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.6 l2 O" K; x0 `- s1 S
NOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.
+ Y# U* M$ w3 U- g. {1 ^2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the/ k3 J5 p( d$ W/ T
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and5 w& o4 s  N- b
clearance distances below the minimum levels specified in the standard;
, N* z+ x6 K! ?) }9 ?e) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;; p$ ]% L, ~  ?4 W/ ]
f) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic
+ u7 R5 q8 ^  }: LIP numeral 2;# F9 [- {' [2 l+ y' k
no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic4 _* ]) L8 h- q0 C7 m: c3 {
IP numerals 3 and 4.- |8 @" P5 X* \
For luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots! B; z- T! R1 l0 R
for forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and2 R# |) g- A* J* Q
ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;
+ `) ~0 S9 o4 ]% {+ ig) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as/ o$ h2 N, F8 q
indicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;9 T" q& g4 q- b! k( N% [1 P  Y
h) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,) X7 O7 J$ ]* D# X7 S# h) w
such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-2-19 17:24 , Processed in 0.104009 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表