安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距春节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18 - R+ r; O" }2 c. W1 f
国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...
" x! Y* V2 J# G5 D( e( R+ H
我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
$ |$ h% N1 f& B" u另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26 - z( t3 z: F# J. E$ }
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
- {& M# l- _9 w! }另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...

2 s% L: I4 G5 x1 x# s6 HIPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01 3 ^* u# g( d/ b0 A4 p( n+ J# s7 F) }
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求

8 ^( M. V/ n; e, R2 w/ u8 Q实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32 7 C0 e( w7 M9 W& [' K
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。
2 Z- ^& z: E- ]# k2 y
有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑 " C0 e4 a- W' l6 a6 A
1 y& c& k7 _% Y0 y/ f
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。# i  n' P( B, `) Q0 Z$ B7 ^: I
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the: v& z: `# t: e. y$ [. }4 A
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and2 \3 i0 t2 i; q+ I; }0 c. P0 `: y" W$ g
clearance distances below the minimum levels specified in the standard。* R. g* D$ t6 v( h6 O* {( o
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 ! r: ]/ Q+ q0 T) `$ t" e, i
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。

! L/ E* F4 c! q% l! |4 M你说的明确规定,那请问是哪一条?$ C/ E! S6 I& z& N
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were& X3 o0 g- S8 S0 V4 v/ B# T
conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;0 L" t5 T# K( J8 T
b) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;: `3 @* N$ T. @# O- {7 h4 ?$ w
c) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load8 t& ]% ^" t4 D5 s" `* E
exceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard( r5 U1 ?- N0 V. I( _& E. Q5 S
for the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances& \- q! S# {, Q1 Q4 A4 q: F
below the values specified in Section 11;- P& u) }/ s+ E7 I1 m
d) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.
, ^0 q% O: k9 w1 z9 `/ WNOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.* E/ E* C! A' X% x5 z" J3 \. A- u, a
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the* _. x! J" X/ T# Z6 M7 a" b
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
$ D2 l2 m. m! R* D  [' D* o) n9 gclearance distances below the minimum levels specified in the standard;
* Y, S& k+ M4 `' z9 Ge) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;
7 n( c9 L+ e- f2 u% A) o+ zf) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic$ O* z, T4 D) A; p
IP numeral 2;) D  t6 X* M8 m; a6 m% H
no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic; D3 d  T  W/ ^# D
IP numerals 3 and 4.
0 Y/ p( }) F- }3 D) L( i  YFor luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots1 [& s, v2 b' b
for forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and
4 _2 O' L! `' }7 Pventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;
, z, ^, r. G9 }- g9 Q3 Kg) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as
9 q0 P5 C4 q4 h* w8 x# S* P7 rindicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;* s, U) c) c1 w) u! q
h) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,/ R3 p+ U7 _+ t* ?! p; {
such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.055126 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表