安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18 % F8 B1 j0 b, g" T$ ^  N2 j" j
国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...
7 f' I& m( z& v
我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
. J; I# l5 P7 ^. U) c另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26
. a  N6 b; }1 g8 J  o好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。2 w, D3 U& k- I: U3 w" q1 W+ T8 u
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...
6 w+ F2 a+ I, a" |4 S
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01
' W! H+ B3 \1 E4 ^- \IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求

8 R) O4 n+ a* ]) Z( O实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32
6 f+ k8 [4 T' y2 J: fIPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。
" ~  r9 O# M3 \9 J+ N! O
有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑 / U3 C: @# a, N
1 m8 {1 }( Q" x
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。4 y5 r! P6 b* z4 P# J
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the
, ^/ E. U8 a* I" D. Z0 Qtests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
3 Z5 Z/ `# j, _$ v. s2 W- T5 `clearance distances below the minimum levels specified in the standard。
  a0 f2 f4 p* `8 k/ y9 Y  d
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 2 |& H) P( P, U
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。
& `# {7 Z/ c4 H* b
你说的明确规定,那请问是哪一条?: J; E  W1 y, @3 @
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were9 M" L/ j# M- L4 T+ x/ ~
conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;
3 P0 E4 A8 \! d4 f0 r! V, |b) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;
0 `( Y4 E  ]* s2 S6 Sc) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load# \) X% m! y& v: z# P" r
exceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard
9 _3 V* l$ Z( p9 ]8 Ufor the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances, v2 z" b0 y/ o( n' F" L  X) _
below the values specified in Section 11;
$ B" m1 J+ c/ X/ \; gd) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.' S1 t+ c8 O: r
NOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.. o5 o1 Z- m9 @* C6 m% U% i
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the2 }$ V# B/ `. X/ p7 C& }
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
# H( J& r) W6 r1 vclearance distances below the minimum levels specified in the standard;
, r2 w  q5 d' K; r/ U- f2 De) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;: E0 }# j# N+ ?# h* X# ?9 a  i) P  Q- Z
f) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic' k1 D( R& h3 W& V0 g8 J0 I  D
IP numeral 2;. K3 n. x$ W  X
no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic
- R5 ^, T7 C# p/ y0 q0 j1 vIP numerals 3 and 4.
# Q7 F' P: Z2 B) P' |  f2 EFor luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots2 d& E$ K& g3 \7 i- S2 z9 T' _
for forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and6 t0 `) `- \# n7 w4 r5 U  x. h
ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;
- K% {4 n/ q" zg) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as
0 w. y& x7 z( b) v  t( i  yindicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;
2 y0 w% b0 ~& B* Dh) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,
: [' U& i4 M. i) Psuch that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-8-7 13:34 , Processed in 0.090072 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表