安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18
: g+ ~  u# |6 r* C$ P0 t国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...
; e; @; M$ p; g" H# l
我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。4 A' a: \0 T2 X8 X+ Q
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26
0 Q) u2 n; I0 c1 ^0 @( J$ z好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
( E( [) \# M7 K另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...
5 G" i1 F" E' @) A* p% q
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01
. |+ N% D( I1 ^, A7 ?) LIPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求

, J2 [' t* L6 Z1 G' h/ Q实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32 % O  W+ t- X* w  r! O
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

5 T( K2 Q1 H9 m# B) K" V( r有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑
$ u$ n: W' U$ j. o  _2 ^1 J* b1 X! H/ ^: |: ~5 C' T
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。: q6 Q$ U; j0 X' Z8 @
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the, N8 o5 s& y' e
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
/ x- a+ s" n1 m- p5 h. L5 O- ?clearance distances below the minimum levels specified in the standard。7 Y( A, c8 B/ W! x+ c- C. ?. c+ p
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 $ Y: G2 [7 [' V
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。

$ t6 d, V" f8 D6 p' v+ ^* i你说的明确规定,那请问是哪一条?2 Z/ t6 \# r7 z7 q
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were
# c* d/ f* i8 }conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;1 J# U' l( R$ ^7 r& V
b) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;2 [, J/ q( x+ m  f  |
c) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load
* S/ |0 M9 E$ F$ v0 D; Jexceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard
/ q3 [0 }: ?# L0 ?# F) hfor the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances; k% g. X  F1 A# U$ b
below the values specified in Section 11;
8 m0 R- u4 s! f: Jd) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.
4 E& T) _8 Q# `5 c* b! \! jNOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry./ J( y8 t3 `  Q: ~7 [) n
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the1 c/ X& z) z8 m: V# j
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and, {5 x/ v( R8 r) u3 O, A
clearance distances below the minimum levels specified in the standard;
+ E, w5 E) j# c/ _1 Y# q. Ve) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;2 x# O# M' r8 v5 y  F  [& g; `$ m
f) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic
6 r6 i; A. A* LIP numeral 2;& u( O% o) h9 g0 L' B
no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic; ^0 F1 l$ O+ n3 t
IP numerals 3 and 4.& l; }7 x4 ~, ^
For luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots8 V4 x4 ~% C; j2 N  c
for forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and  R1 b* Q) i* j0 r2 x6 T
ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;
$ y+ p" d" \4 Z  F2 Fg) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as. ~4 P& I$ x' T  |
indicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;
7 T2 }( S) V8 @# X0 |! r9 y6 Uh) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,
. R6 X. P; v* l. c0 z' dsuch that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-3-14 12:59 , Processed in 0.091788 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表