安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18
9 T0 @- Y2 a/ v; Q国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...

9 O5 T9 {: P2 K) C+ H( A我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
" c) v" j' e( g% i- e另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26 6 i/ l, Y! i4 z) u: I
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。! X* N9 U0 z2 {6 C" `
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...
, k, d* q+ n( ~
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01
5 v! |8 U& ~8 a) J8 A7 pIPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
8 v: _! v) `/ L1 i
实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32 + E0 k9 A: }8 K" R: C6 U9 _% z- Q
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。
: `! V6 F/ R) r" m- x- z* N5 a
有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑 5 h) e! y4 P( f: J
; z$ {! X( ~/ I
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。" e1 h* O- \, m/ y& [( x
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the+ C) H: U. R; e: r) r
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
3 M+ y* H4 Q$ s+ L, tclearance distances below the minimum levels specified in the standard。; ^2 K0 D: m, S8 n1 u/ y
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 9 F: L; a4 K, b% W0 l: }% n7 t7 c5 s
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。

( q" G1 M" c: j/ l, Z你说的明确规定,那请问是哪一条?  A( F4 |0 `/ k* }8 `) |; ?
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were( |$ N8 X6 R! _, c1 J4 G
conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;
/ b# s/ E9 I$ Cb) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;& X+ ?% Z, i1 d  Z
c) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load9 w- y# g$ `, Z/ W
exceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard
) N! C' b) n% I5 k' vfor the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances
3 s# S! h7 k2 M6 S# d5 ^  z  abelow the values specified in Section 11;; E; G) a& r4 g
d) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.; O4 I) k8 I- A) N
NOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.
! D8 @- Q5 u2 o" Q; }2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the& c* ^8 \! N* ^$ M2 h$ q. f
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
1 f. e  C; P( p/ n' n3 Y# a: zclearance distances below the minimum levels specified in the standard;0 P, p# R0 m" x; n8 Z/ h% S
e) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;% x1 p. ?8 }3 B* Z5 @
f) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic
2 b8 V6 Z& r& T  ^2 qIP numeral 2;" Z) i0 G9 f  C! G$ y6 m
no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic
3 u; D! M' ~, `" C2 j# e0 ~/ V4 [IP numerals 3 and 4.( c+ K$ M. C0 f0 O
For luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots
! |- l, E7 z: W! Z7 K9 ]. k; k" ^for forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and5 N: w0 K2 o: Z2 T9 H" r
ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;! v& R+ U3 E  K9 z2 N
g) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as$ {1 e; o' T4 W7 {+ W+ M
indicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;7 d; y" B0 D3 R3 Q1 t% b
h) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,5 ~' L& h* U# s
such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-6-25 10:39 , Processed in 0.131652 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表