安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距春节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18 ) k- A4 y+ i3 ]! y4 h
国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...

5 l/ I6 l! `4 ^3 {我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。5 A7 y9 r( T5 k3 E, x2 `4 y
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26
7 _9 k8 j& A" R; v9 S好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。; R6 G" E* P6 t6 N
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...

% W0 w4 S, t  T) \3 z  HIPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01
# r# H; b* e4 p( TIPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求

# I. X: [/ p/ T, e# U) q! T实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32 6 n$ }: _! z4 X/ p0 l' D. V
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

9 H2 q7 m: b- c8 {有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑
4 x5 D2 Q( X$ H, K) {/ y: s9 z& n( ]) c" G# N4 j9 I  N
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。
1 q% W: b  D# p4 p0 F2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the, r! ]& R1 a) U
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and& e0 _9 @! P/ w  \
clearance distances below the minimum levels specified in the standard。3 o2 `8 r/ z, z" w( p) y
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 ) f- A4 K2 K/ E
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。

3 {/ m2 L; ?0 x5 b你说的明确规定,那请问是哪一条?
6 u& |/ d/ m; K" ca) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were
% m2 [6 z! J- m1 \conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;- g: f& m- ^) k& O* r
b) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;- x* @; R! }1 P0 C
c) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load
0 K: I7 j! I/ k& q' k2 texceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard
& ~# h3 E% ~* P1 cfor the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances4 F  e! D/ [: u! J
below the values specified in Section 11;( A4 L0 Y$ L* I& l% L
d) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.
" Z$ _: F9 w0 Z+ }NOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.
  _+ G8 \3 A! |: c* [$ U2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the
8 j3 P$ @% {8 e5 {# Q1 vtests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
/ `. {  D/ k( B! E1 v& G( lclearance distances below the minimum levels specified in the standard;
3 ?) k  _4 {; g9 Ke) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;, B' W0 C# K0 q
f) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic
4 \* W  q# [- {5 RIP numeral 2;
# K" b2 m  t! {6 \: W# l0 }6 Y9 Mno entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic
+ ^. f8 Y) V! u' VIP numerals 3 and 4.. ^+ M, T: F1 w" s+ q
For luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots
5 K; }9 F9 P) ~% E& R9 z. hfor forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and+ A! Y- ~5 z( ~' Q& \
ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;
* v$ c: }8 I; X% q' m1 y8 Bg) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as
$ [5 ~0 I- o( r. N. W8 r+ \$ jindicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;
( A' U  [! w7 P! Xh) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,
1 d( N: I: [; o* t7 J# xsuch that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-1-16 06:15 , Processed in 0.099047 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表