安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18 + f- ^& a- F6 @
国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...

& c4 H9 j5 q* G: P0 b/ x我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。$ z8 L7 h# r; S
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26
* F. ^1 R( E$ @6 j. D+ ~& F, v好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。9 n, |) i( B0 \" A9 p: H- k7 h  ?1 m
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...

6 ^8 W9 f7 ~. `- V) t5 P0 L. TIPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01 0 M) A$ |9 g% I) c' k0 y
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
$ q( x5 M( E. b5 m: U$ \4 K
实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32 2 S/ [7 B4 T0 }8 Z5 T
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。
2 O" z8 o2 T& p% X$ h
有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑 " @9 i8 D# t- V! D* z7 z
- n5 P$ o  p6 V# c; ~$ B% P' h3 v
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。( N6 R) l6 s# a( Q* W! {1 N
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the  k/ y0 O  n$ E! r0 s2 G& x
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
7 ~: k* z6 i( K" ?& J2 Tclearance distances below the minimum levels specified in the standard。
6 k2 O! d( Y0 X$ |: l- G
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23
( B7 v, `$ c+ R$ n6 C# e3 \* f+ R请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。

. n# k2 d) A* G& I5 N, d; o你说的明确规定,那请问是哪一条?9 D" P0 E* r, E5 L! o
a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were
! F! G4 l5 V; ^/ D+ C9 Z) Vconductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;
. ^8 d% j) t1 X0 Lb) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;
; ^* {. f! S# V  ~) h3 ?c) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load
5 o# p% G1 ^2 w7 q' G6 kexceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard' g6 F" H# p/ g# v' T& ^
for the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances
* i5 ]1 V% _: o% Q2 Mbelow the values specified in Section 11;
# T; ]* d& w9 M* ]. ]- ~$ S5 cd) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.2 _+ p8 D( C/ G$ X! I3 a) b
NOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.8 Y- v" c8 L5 ]' A8 ~' E3 v
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the. w6 g! g( x! A& ]7 @7 f
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
$ i. U5 @: @' d5 ^clearance distances below the minimum levels specified in the standard;0 D- ~5 T! `  y, s8 J: j, p0 F
e) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;
& r# ~; L# J3 Rf) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic
3 H: w% n, ], @# O$ E- e9 g# zIP numeral 2;
" @' Q- R  @7 G& H% L  `' @no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic; H+ k4 c6 P# i' \/ f
IP numerals 3 and 4.1 J: J" y( N0 ?( s$ {
For luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots
9 f. ]5 L) _. R* D0 e" G4 Y# L& ofor forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and3 a9 ]' B  X6 ^8 V& k4 O0 S
ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;/ N' l- Y  F0 Y5 @
g) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as4 {8 U) q7 I* j& A8 l/ @( m
indicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;
: b0 {+ v7 U, O8 p+ Y3 G7 ah) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,. w' ^" r1 J# X- n9 O% P
such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-12-6 23:52 , Processed in 0.125699 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表