安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18 " o! b; g7 b/ E! C. \1 J  e* p
国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...
9 a) L' [8 \- D* a
我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。7 y6 Z. I8 p& c9 |
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26 8 ~1 }( a! x! _. [
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
+ u$ R8 y) _/ D/ n另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...
8 W" Y2 C. ~" a; s: L, i, v$ r
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01
3 ~, y9 n: O2 \, S4 c3 h- ?IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求

, h- b8 [' _( K8 K实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32
2 \" M( n/ W% g# a' H8 D% p8 oIPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。
! u3 L5 `0 m6 z5 c% k7 U' q& w
有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑
1 B( v+ l( }  Y' f7 L( H: i* p/ a9 d, a" D8 I3 [# I
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。
4 ?* ?, d* X% S8 K+ e- x$ O! R' w2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the! o: H3 }/ X6 p6 Q  x
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and+ `' ]) k& m* p8 D
clearance distances below the minimum levels specified in the standard。
; ?# f+ x7 I& O
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 ( o$ l! n8 O) S( j6 s& x
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。
6 J6 |" I# h' E  ~
你说的明确规定,那请问是哪一条?
( v) n6 R8 r6 I1 |, T# sa) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were
7 m2 @% i; ?1 iconductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;
& [8 P6 }7 X% wb) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;
  k; K# z; N5 S& `  D4 C* Mc) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load
2 I4 w: z' q( g! K5 U# c) l" e9 Vexceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard! z4 w9 ?+ f" L) N+ k, F" U
for the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances% [' `# I5 ?4 I+ H! ]
below the values specified in Section 11;* ?0 d5 w' [) F& ~) ^3 M( L
d) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.- e6 K* \1 ]* w! m
NOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.# J0 C3 l5 y9 t& S: B! u
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the
0 \' Y* w) o3 ?+ f  B- S/ ]( r0 utests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
$ v' u# f2 k- ?: eclearance distances below the minimum levels specified in the standard;! K4 C% H( i7 m. v' ]( ^# J9 W
e) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;3 H0 g3 }. g0 j$ {
f) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic# L. B: J. w( r  S  ?
IP numeral 2;
( Q$ O& i6 ~9 ^, L7 Fno entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic
8 N- ?- I" b8 u8 F- n) GIP numerals 3 and 4.
4 n! t2 ?* R6 {* O$ uFor luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots
( S, Q; o4 A% }+ J6 V; S4 G3 lfor forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and( l" y* N8 C( Z& ^
ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;
: t& H3 a" h9 a4 I5 n& Ag) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as
7 Y+ W- y' `: y* {1 vindicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;
  Q7 c4 [7 R1 z* }5 ~8 q- x+ Hh) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,/ f! I) W' a" N/ J. z8 \
such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-4-9 08:04 , Processed in 0.062064 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表