安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行 天
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18
# @/ k+ S% |- z) i/ E, Z国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...

- ]! [4 k! r+ |我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。
. d% M6 ?6 |. r1 Q另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26 9 l2 U% }: C2 y: v; }3 J! E2 r
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。3 p7 ]0 v( q2 r' M& x5 i
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...

* o9 j' u% `' Y5 w3 [% V4 rIPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01 $ J: F9 W- ]) \  m
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
: q! W! p/ X( ^' m6 V6 P
实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32
: [5 e5 V/ ^' C$ HIPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

7 j$ t8 w4 Q/ J7 u9 ?有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑
2 m6 W& {' i/ ^: v, L% y) s$ o# S. D; w8 }6 N
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。
/ G* D3 {. `4 f1 ~) M! ^/ |2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the2 \2 P3 p* u. s5 M9 g6 b
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and, V! b% ]. C8 G0 E3 l/ f1 K4 z
clearance distances below the minimum levels specified in the standard。
, t" b9 A+ y# Y$ \3 H" z! o4 V
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 2 X4 w& l& B& ^/ {1 t! s  _
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。
2 r0 w2 n+ O( z5 ~! T& k/ \
你说的明确规定,那请问是哪一条?
% A" h. N5 }$ E( @/ T; a8 U/ ~  ja) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were1 J& t' V; j, @/ O! r
conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;
8 X1 \( B4 |) v  E4 R) Hb) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;
, k+ D9 ^7 y5 Q6 K6 _5 K( _c) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load
$ ]( m+ \) r& ?; x/ j% `# Iexceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard
: D! a9 B5 u5 I9 n5 F+ [# u: tfor the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances
9 k' X( W; U7 obelow the values specified in Section 11;# L# \1 T# v" i3 P7 T
d) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.
0 s2 r4 K$ S+ d, dNOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.
0 B8 }+ V* f" Q& X7 O/ {9 }& L3 I' Y2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the, L1 R5 Z- T# @7 Q. l8 g
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and' P& t" R2 c, G9 L/ Z
clearance distances below the minimum levels specified in the standard;6 Z, l. j. G+ C5 @, ?
e) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;* [, o+ I- @5 |- X; r
f) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic0 R) G9 W$ H) h0 N' q' h
IP numeral 2;$ V! A! y5 r! r2 r$ h4 I: r& ^, {
no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic. F" d$ M# B5 t3 ~
IP numerals 3 and 4.. \2 z0 z7 o) X9 X* h
For luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots  q! D! m: k3 c# j+ J
for forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and" Z" H# {/ I" l$ e* a8 Q
ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;( u: {+ ^8 A& h& |4 L1 o
g) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as
; R0 v, Q* h+ k  W. F) L! q2 Kindicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;
/ X# l4 `% |5 K- J  k4 sh) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,; E$ p( l7 L- M' D5 Q( C
such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-10-3 17:49 , Processed in 0.063735 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表