安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行 天
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace

[IEC灯具] IP3X防固体异物的判断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:14 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
hzj101988 发表于 2012-10-1 21:18
8 D% D, X! ?" Z6 P2 f0 S国标是没有规定排水孔大小、形状的吧!能排水即可!比如IPX4的话 你1mm的网状排水孔也不好开啊,开模太难 ...

5 p0 U2 S- L- }) q1 o) U- p3 z我之前的回复有问题,见盖云房兄的回复
发表于 2013-7-18 16:26 | 显示全部楼层
好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。" f- h, q5 C! S! v% e# v+ C* c
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求吗?
发表于 2013-7-18 16:45 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-7-18 17:01 | 显示全部楼层
tsunn 发表于 2013-7-18 16:26
3 ]: J, a4 I8 {  @7 ?" l1 n好帖,带防水孔和不带防水孔判据不一样。2 b8 @( d6 `9 ]
另外问一下,IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符 ...

. Q  @5 w* |) F4 w/ UIPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求
发表于 2013-7-18 17:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-7-18 17:01 0 b0 c0 F5 f1 C0 F& @2 w" ~
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,带电部件没有水珠,符合要求

2 n; P7 F4 n% |2 _- g实际使用中,随着时间的增加,灯泡上的水珠越来越多,多到一定程度它会沿着灯泡渗入到灯座里面呀,那样不是很危险?
发表于 2013-7-18 17:32 | 显示全部楼层
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。

点评

点评方式很难互动,最好用回复方式讨论。  发表于 2013-7-19 09:20
身边没有资料,但我记得是如果小于15W的灯泡是允许的。  发表于 2013-7-18 17:55
发表于 2013-7-18 17:40 | 显示全部楼层
有些灯泡发热淋到水就会爆。
发表于 2013-7-19 09:19 | 显示全部楼层
520168 发表于 2013-7-18 17:32 $ E# V1 q; C! l6 c+ R
IPX4测试后,灯泡上面有水珠,不符合要求。已经和LCIE确认过了。
" O/ `2 M# s' @) i+ f
有没有文件支持,求分享。
发表于 2013-7-19 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2013-7-19 11:02 编辑
1 s, N% F. [( {; m0 T: x0 x# x: I
$ Y' h2 P% W" F2 V& t3 }请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。由于标准很长时间没有查看,我的描述有误,特此更正说明:灯泡上有水迹否,与灯具的具体安装位置相关的,如柱灯。针对此问题,好早前与某知名机构经理交谈过,标准没有明确规定灯泡上不得有水迹,但是实际操作时检测人员会考虑灯具安装位置的。
& t$ h( X/ @4 d7 ?3 ]1 d* O2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the, w+ F$ H$ k, Y! b, g3 V
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
( _+ f3 Q0 R# C* Lclearance distances below the minimum levels specified in the standard。7 T  v$ A$ H. U) {0 b; H) N
发表于 2013-7-19 10:33 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2013-7-19 10:23 ( G+ w6 ]# ~! l3 b0 C0 L
请查看标准IEC60598-1:2008第9章节,关于淋水测试的相关要求,明确规定灯泡上不得有水迹。

2 ^- ]: O: q' O你说的明确规定,那请问是哪一条?
+ B  f6 h4 U: k  A! i( Qa) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were4 p4 o/ M# q' Z3 q) V7 n
conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;, o3 ~' Z* r0 a( F5 K7 o9 n
b) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;
4 G; x! t0 F/ o7 Y5 pc) no trace of water on current-carrying parts or SELV parts where the voltage under load
; l' V# |4 V! _' Z+ Vexceeds 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c. or on insulation where it could become a hazard7 [8 x- A5 N! i$ U# M$ N
for the user or surroundings, for example, where it could reduce the creepage distances7 ~, s9 ]; g3 @* @1 m$ i# a
below the values specified in Section 11;) i/ Q& R: D/ T( q) @
d) 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.
* A8 w) `. m) M" }: b$ f3 kNOTE Care should be taken not to mistake condensation for water entry.1 M. ~6 q# \( q- w7 S& ]3 q
2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the# J! i" A! V( n
tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and
9 s' \5 J  X8 b- P4 x3 Dclearance distances below the minimum levels specified in the standard;
5 O/ ~, I# C+ L4 ye) no trace of water entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;3 S( @1 }. @3 D- A6 w
f) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic
$ [  ?: s! I  r- w( k+ g' h! UIP numeral 2;
2 z; }! F. j& d1 H3 Wno entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic
7 z0 K: g4 C! HIP numerals 3 and 4.5 b+ p+ Z- J4 A( G% H7 H
For luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots
' t7 @  G2 d1 Jfor forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and
4 s+ D0 G8 N/ D- Z# N6 _ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;* g* N4 c9 M( l& }  E
g) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as
6 X  z9 i# k" A6 G8 Y5 \1 Cindicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;
; i. ~5 t( ?. [: d+ F6 S( b/ {h) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope,$ X6 p+ j, [0 Q5 ?
such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-10-28 02:05 , Processed in 0.073635 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表