安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元宵节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 6267|回复: 14

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!
2 N( f1 m' p6 @! L' G# G只是草案,了解交流!4 m9 Y7 F. G$ I& G* v
大部分的改动都是针对LED光源的!
  V6 ?6 n3 F  Q% _% U0 m
/ F  O3 R$ N) Z  E% z4.24 Photobiological hazards" {6 V( R/ [8 H7 n; U( I

' w, S, w: L+ _3 L+ O* c# G, A& O4.24.1 UV radiation
" R* Q$ Q/ c5 RLuminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide
7 _. I9 X: u6 l1 Hlamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,
8 Z5 [) A% d2 p. [+ N( c0 Bthis requirement is met by the lamp design.6 W2 a5 P8 D8 ~4 J6 _
For tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield,
1 l- l4 k" w8 j4 |8 ]; [any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.
- J+ U9 m7 c, BNOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking0 _; o# h' B, W- X0 L4 p
For some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to& n. f7 p& L- t, h& b! e
provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.6 \, O+ [) S8 h" N
NOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.
# \6 D; l. x8 _- c* d% P8 N' I. l6 l7 R
7 u5 v  x" r5 d& d0 O/ h1 Y4.24.2 Retinal Blue Light Hazard
* \8 K! P2 {% O% T2 zLuminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR9 s" c6 X8 p; }
62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue
$ M6 m' V: t0 H; x4 ^2 F4 @  Tlight hazard”.
$ k* p# c& j( j8 Y( D! aThe use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not
& u' d! ^- ~& n% E0 @( Texpected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light
& K5 q  k, Q& }% x  [sources would need to be applied.
' D) A$ Q6 l; RNote 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products6 z+ `& o: z" V
are not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.% D0 n" Y; P; h7 S: k' @! s3 x" g+ H
For luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with2 t( R# R  n3 n9 Y9 e- C* B; x
IEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed
* \- P# ^; A* ]- y8 \# ]. P. Gas RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements
3 D4 a5 b) q. Wapply.
5 ?) D& s8 O+ M' oFor luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR5 L, p/ W, U2 ]$ }3 q7 M7 p
62778 the following requirements shall apply:; c: V, J1 U  ^3 W9 M! M
a) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be7 _" T9 T/ `. t3 [1 s* E7 {
made to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.
( e! U( `/ z) c+ u% cThe luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.. u, L" J- R* w' L+ f; Q& [
b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are
+ W3 \9 D9 {- m' h2 d% Drequired to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.) _& w, [! G. R; u/ U
Note 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light/ |8 p8 {/ d0 Z! G- l1 s
source.0 `6 g2 ?2 y: s5 t% I, C
Note 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the0 V$ ]5 G! P$ [' e( o' [+ `- n; B. x
complete luminaire to be tested.
% H$ Q3 e, X4 x8 ?, z/ m6 P$ nNote 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase
5 o( l& [9 U7 u5 y) ithe Risk Group Category of the basic LED light source.
& C8 G6 H+ P9 ~; o: o# c2 GNote 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the9 s! |( r& @2 e. X
assessment detailed under item ‘a’./ C+ u( c, ]0 J( i, w/ k, ?
Portable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet$ w' z; h+ x( X$ n& p4 j6 N
nightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad
5 h' G3 i; \; y# ~7 z  V- nmeasurement)3 K, i* A8 |! `
Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.) @& o5 l% L  f! U

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层
4.28 Fixing of thermal sensing controls
  l/ R5 `7 k& `! T% AAny temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an/ L9 C6 k, C4 m, q5 s
otherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the' K/ R: p( p4 ?* A
control gear.: p; L0 H- v9 ]8 D% b, O9 F" ?
Adhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a# ?1 H  n5 p3 b3 H% X5 ^; P& |, L
lamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing; j0 o" i5 f) s" }- S5 F
controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.% u8 }  O# v3 H2 ?, x' E5 H6 y
Compliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,0 O) T$ M$ E7 x( ?! Z; q( }
according to the following test:! [# G8 z; L* V2 m/ S% A) i  k+ M. F0 A- X
The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected
  [& k: ?- m! V( ]to the. c: O" i  v$ Z( ^: ]
temperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;8 e5 o. [* a3 H, k) q
The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as; C/ N1 U$ ?, G& `
given below;, p% t3 C5 q. B/ F
The maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the
4 v" S: F1 I% M$ Lballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that; D& q$ V+ [# g& [$ p
causes the protective device to operate in steady state conditions;4 T" D& O5 W8 ?$ h1 a4 Z
The Minimum test temperature is 0°C.6 h9 T2 e2 _1 v3 T3 c
The duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.
  D) k% x% Y/ [( o2 i) INOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic
' a' M7 C3 C$ gtest system is used.
% ]) p8 [; W4 B6 tDuring the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its) P3 d8 p+ O) W; n; s  B
further use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing
7 K7 h* P" @8 P5 l; H2 W- Jcontrol shall not be detached/moved from its designed position.
7 t9 w: T) ~4 P% b' hNote - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test.4 e. ^8 e5 H: d0 _# d0 ]+ a8 k
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 显示全部楼层
4.29 Luminaire with non replaceable light source.
9 M2 N$ }) f2 t' @It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the
4 {+ j% h, D3 Z+ i( gluminaire or its parts.
; z+ M' Q. _  x- LCompliance is checked by the following test:: y9 F1 G! ^' B; C6 r0 o9 U
Parts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or
4 u( ?1 x! j, kby using a tool shall be opened or dismantled." J" B- ~! o2 O0 q9 i2 H0 a7 }& R1 ]7 p/ r
Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and* m5 O2 o9 \5 J' ]* u# I& f
shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.
4 P! B) ^; y/ I& h2 Y, p5 I; `After removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as
6 K+ p& o. U5 c8 Bchecked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.; k" B& v/ n0 U" ~. N  z
' Q5 Z5 m2 ^2 A7 J5 z& D( J

, k" o7 B9 s5 @: O& s; ]. d4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources1 x/ p( C8 J5 W5 r7 w
Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection  a1 X! m+ ~; L) Q
against electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol
+ p" l+ c( c# c3 n: u) U" j2 ^7 @9 Zdetailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by8 `; D% ?( E* X6 g- @3 ~
Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the$ k' B+ ^$ ^; P+ m2 U
use of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.; y0 |: ^6 s: W0 ?0 o
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 显示全部楼层
4.31 Insulation between circuits- y/ ]! f+ B& S' F) g  E. q
Luminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and
. s8 N* C* H4 K( ?& o( N  lluminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between
! l5 G' O/ w' M8 `/ Bcircuits and between these circuits and the external accessible parts.4 X5 q. T; R. z6 n9 l/ d
The same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable( \' i* D8 @7 L, ^
luminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On
' s6 I( E% n5 ]) ]* }$ V) Ythe evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear5 v5 {+ S0 `3 z0 A
manufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.5 _$ D0 d/ T0 r7 |4 g1 a
Note: at present on the market the following types of control systems are available:9 Z1 T' Z# i& g+ M
- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and( s3 l0 }9 o# n
1–10 V DC controls)
* M+ E! i1 _6 ~  y3 k5 ?- SELV Control signal, (e.g. DMX)4 p* m9 b0 G. w5 ^
- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)! ]; C! g6 |! C6 d. w5 I! y
Compliance is checked by the following requirements.# |3 h3 V8 J; E; B0 ]: a
) r2 V' }$ q5 e, T  ]
4.31.1 SELV circuits. j5 e) h% g, m. V+ W
The following sources may be used to supply SELV circuits:
+ _2 U/ P; d% @1 ]- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of9 G! }3 c6 w, }! ]- y  L9 y
61558
! E( i$ t/ |2 Q" ^- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series+ j6 \4 g' o9 x. y8 [/ ]
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher
# }$ \2 `/ z" q7 ?: q7 M5 e6 }voltage circuit  M. K& e. m% t) o$ P6 p
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
5 _3 \; B" e- P0 jSELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based0 N. r- y( u4 }4 V: ~8 w
upon a working voltage equal to LV supply voltage).+ ^/ m. \" u: g; X
SELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or
7 K! _9 T( ?% N: T/ E: J% z. Areinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).
0 n9 n$ A) m& u% b) X1 k/ fSELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a& p6 C) V; ^2 {+ K; Q7 y) [! K
working voltage equal to LV supply voltage).
- g5 j& H, `4 hSELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a
+ @; ?- x; `8 Z  a( H9 Wworking voltage equal to highest voltage in the circuits)9 C3 E) f' ~1 H
SELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to& j+ H. s' \# g/ \8 B* x
table 1 in Annex X.
3 l$ E& t& v( S4 aNote: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for% g  f  }! B& y! Q3 v, T, T7 [
insulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.
" M, `/ K" J. q0 `$ r5 UCompliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this/ V) E+ a. G6 Q3 B
standard
5 Z: z# p# C1 r. E4 @+ w% [Plugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:
% v! a" s- o: o7 h- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;" R6 C4 z- @. _
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;& V! ]& k) i6 n7 |5 j
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor& O: A1 }9 X/ t) {6 A  a; C
contact.
$ F9 @  k" M- f0 v2 M' @. Q9 l( aCompliance is checked by inspection* u2 U4 q! N3 R8 f  w1 r" W
1 J: B2 l5 R6 J% o
4.31.2 FELV circuits) Q& b. H7 B3 }: ]3 c
The following sources may be used to supply FELV circuits:* y# G3 s9 U2 i
- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of* _' L) H, r+ u; @* v- B
61558
8 y0 T  a; J3 k( D" ~0 `+ E! F- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in# ~/ Q- M6 p- O% X" ^
accordance with IEC 61347 Series1 s5 R( Q, P% s( R. b1 u
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the
& ~  I$ t3 a$ c2 q, U8 ]+ s  y1 xLV supply by basic insulation only.; W$ o" `8 b& {* L. Q
The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
4 W1 L+ S( F2 A3 Z/ PFELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a% @6 |4 R* Q  g0 K2 d" }
working voltage equal to LV supply voltage).
. m: U. R. B+ z' @* d/ u+ o2 sIt is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for
$ q& F$ q) h; ~) S/ rfunctional purpose.0 k  E+ |; c5 p/ E
FELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X." Q( f9 i' |* ~& w; l6 G' w
Compliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this
8 G1 Y4 \. X% U! c% e5 k7 a" T* Nstandard
( y9 c/ D5 E. o( PPlugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:1 t* M- [) f, U. C2 L! l
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
& i* n" E& |+ n9 m& p, ]+ G- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;9 z( I: ^% |) f7 o- q
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.4 Y) g% I( r2 L+ G, W
Compliance is checked by inspection: l' d% l8 J+ e8 q& E% p, l& K

; ^& o) v" l$ _4.31.3 Other circuits:
7 i3 y* K( ]( v" q3 lThe insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall' u6 p: Q$ q( P8 M5 [5 i4 T
be in accordance with the requirements in table 1 in annex X.' H- V/ B' L- i' C8 F- k
In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect
5 G8 R; X* X% bcontacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:" {8 M/ K$ f4 M8 ]1 \
- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result
2 @( w9 A; `, J6 l) tin a short circuit
( Z9 Z' V7 Z  ?' k! E- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in
2 n7 u2 D$ X# g4 b5 }: n( p7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out
( x: q. c& P$ k- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case! V; [# j  {, U9 I# `9 ^1 V
of insulation fault between live parts and accessible conductive parts.
& W6 E9 G6 x) f, Y- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and8 j, F# e! B8 g9 g) B
supplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be3 a$ [  V4 U0 B8 l3 y6 z& z8 J) ]
used to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason
- @" @% @2 @+ omaster luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive
2 w. B% Y9 I& Y" v7 _parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I
4 d* ]5 |, a: s( [" m1 |4 P6 gluminaires.
( V- ^9 ?9 D; `: L- B5 oCompliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation0 K5 c% H' x: |% t/ {
required in Annex X0 Q! t' {3 n( Y' ]5 O  z  v" z" `
9 n3 L: Q3 q" k$ c# v# @# b$ l
Note: Example of this kind of circuits are:
9 @5 x* a+ T+ b+ f2 v- output circuits of ballast according to 61347 series
0 ?+ [# D9 ^0 |# W" Z6 g- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent9 _9 ^7 C- c0 S; A" v- h
- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the
1 B( o9 c4 u. Mrequirements for FELV, ]$ D0 N# C5 a' W
- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear
4 N5 e4 s) O0 |' c0 K3 e4 |according to IEC 61347-Series; \; j4 Q& q  @: f
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 显示全部楼层
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑
, _8 [: j& V3 O- f" ?! v% ~
9 e8 u: e6 a% \8 _( g  C3 T' Y做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!! g* x7 l0 z6 l  Z2 @; w: G3 @
( A0 ]2 _7 q  Y

; u8 m( ^) h# b* {
9 @0 q) V9 m0 w6 T, w
6 Z/ J  a- @: T, F1 R
1 |3 D( R& k, H3 U
& N8 f, M0 p# i: I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-9-28 11:44 | 显示全部楼层
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-11-22 12:18 | 显示全部楼层
楼主发一份给我呗~
& a* W/ H; A, [" U5 P272879347@qq.com
发表于 2012-11-28 17:19 | 显示全部楼层
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-2-27 07:30 , Processed in 0.069312 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表