安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距春节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: canghai

[音视频产品] 变压器的报备问题

[复制链接]
发表于 2012-8-23 10:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
canghai 发表于 2012-8-23 10:10 3 t7 S5 \( f- _8 k; V$ ?; @! y
中介告诉我是ITS不接受。所有安规的原材料同类型的规格都是一样的,也都有UL的认证,认证的标准也是一样。 ...
' q: g/ c/ q* A' }0 O5 a# i
对于CDF的,一般是主对注册型号的经行测试,其他的不同供应商的是可以列名进去的,像UL 、CB这些都是这样做的。。建议,自己找ITS确认。

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
canghai + 1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-8-23 11:26 | 显示全部楼层
simoun 发表于 2012-8-23 10:27
8 Z/ J/ @0 ]; I2 Y: K& ?对于CDF的,一般是主对注册型号的经行测试,其他的不同供应商的是可以列名进去的,像UL 、CB这些都是这样 ...
( W4 S5 U$ W7 Q( j0 p
刚找广州ITS确认,他们可以接受。但是深圳ITS没有联系方式,没有确认。中介还是有疑虑,好像说是他们有邮件要求,不知道是否属实。
发表于 2012-8-23 13:33 | 显示全部楼层
不需要做差异性测试。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
canghai + 3 赞就一个字!每次你的回复都比较积极!谢谢!.

查看全部评分

发表于 2012-8-23 15:34 | 显示全部楼层
候工,声援一下。/ d. e$ T. t1 ]* S0 i
如果变压器只是用的材料不同是可以接受的,做UL认证都是证书上的category code 相同参数相同就可以通用,ITS也一样。
发表于 2012-8-23 17:13 | 显示全部楼层
Andy.Yang 发表于 2012-8-22 16:36 . a' U- J% H( X9 y* P
if all components could be evaluated to the same level, then no difference tests are needed...
4 l+ I8 W+ z/ K% B
单独的变压器至少潮态,高压测试需要重新评估吧。
发表于 2012-8-23 23:48 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2012-8-23 11:26
5 ~5 r+ v$ A& J; p% ~0 b# u2 v刚找广州ITS确认,他们可以接受。但是深圳ITS没有联系方式,没有确认。中介还是有疑虑,好像说是他们有邮 ...

6 p8 ~/ [% a$ S  R' t. H& u, C深圳没有ITS ,香港有、、看来你们找的代理做这方面还是不成熟哦
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:27 | 显示全部楼层
Amy_Lin 发表于 2012-8-23 15:34
6 V- \$ i3 V( j) ^& f候工,声援一下。1 \3 J% W: x4 t
如果变压器只是用的材料不同是可以接受的,做UL认证都是证书上的category code 相同参数 ...
" d9 c1 f+ l! t$ u. C& a
俺也是这样认为的,可是中介说不行,唉!现在他们也只是同意先这样报,ITS不同意的话再改,我怀疑是他们自己说的不行,ITS不可能这样去理解的!
发表于 2012-8-24 09:33 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2012-8-24 09:27
1 A, L* Q7 y7 q+ L$ b8 H. k" r1 D俺也是这样认为的,可是中介说不行,唉!现在他们也只是同意先这样报,ITS不同意的话再改,我怀疑是他们自 ...

+ _* C, J% \, ^4 q态度强硬点,如果中介说他们搞不定,找中介要那个ITS工程师的联系方式,自己出马,相信你肯定可以搞定。想要你们多做测试也不是这样的,总要讲道理,要做的一个不能少,不用做的就没有必要了,
 楼主| 发表于 2012-8-24 10:02 | 显示全部楼层
Amy_Lin 发表于 2012-8-24 09:33 9 J! y& c9 H! T, m0 \  |# f
态度强硬点,如果中介说他们搞不定,找中介要那个ITS工程师的联系方式,自己出马,相信你肯定可以搞定。想 ...

( u: ?- ^" l6 O& S' G" l关键那中介不是我们找的,我们不是他们的直接客户。问了他,他不说。感觉那工程师不是很懂。
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:47 | 显示全部楼层
刚收到深圳ITS的回复,添加这样的变压器报备,费用增加30%,无语!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-1-14 13:58 , Processed in 0.062961 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表