广东安规检测
有限公司提供:
canghai 发表于 2012-8-23 10:10
# q7 C0 l# c5 k8 D" v  j中介告诉我是ITS不接受。所有安规的原材料同类型的规格都是一样的,也都有UL的认证,认证的标准也是一样。 ...

- d9 i8 Z" B( C" i' N7 s& C对于CDF的,一般是主对注册型号的经行测试,其他的不同供应商的是可以列名进去的,像UL 、CB这些都是这样做的。。建议,自己找ITS确认。

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
canghai + 1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-8-23 11:26 | 显示全部楼层
simoun 发表于 2012-8-23 10:27 2 U! {, `( w4 I" x
对于CDF的,一般是主对注册型号的经行测试,其他的不同供应商的是可以列名进去的,像UL 、CB这些都是这样 ...

$ N) O7 f1 U# P. P; V刚找广州ITS确认,他们可以接受。但是深圳ITS没有联系方式,没有确认。中介还是有疑虑,好像说是他们有邮件要求,不知道是否属实。
发表于 2012-8-23 13:33 | 显示全部楼层
不需要做差异性测试。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
canghai + 3 赞就一个字!每次你的回复都比较积极!谢谢!.

查看全部评分

发表于 2012-8-23 15:34 | 显示全部楼层
候工,声援一下。
; f  x" u) o9 K1 V, P1 Q8 E  \如果变压器只是用的材料不同是可以接受的,做UL认证都是证书上的category code 相同参数相同就可以通用,ITS也一样。
发表于 2012-8-23 17:13 | 显示全部楼层
Andy.Yang 发表于 2012-8-22 16:36
% k0 v( G' ~+ U5 ]$ P+ W: ]if all components could be evaluated to the same level, then no difference tests are needed...
+ g2 p4 z4 ?0 C- c; j
单独的变压器至少潮态,高压测试需要重新评估吧。
发表于 2012-8-23 23:48 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2012-8-23 11:26
8 C' ]0 C8 C7 ]6 N刚找广州ITS确认,他们可以接受。但是深圳ITS没有联系方式,没有确认。中介还是有疑虑,好像说是他们有邮 ...

6 g1 {  S3 h, ~: O8 w9 a深圳没有ITS ,香港有、、看来你们找的代理做这方面还是不成熟哦
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:27 | 显示全部楼层
Amy_Lin 发表于 2012-8-23 15:34
. M0 [7 f2 j- E1 Y: \. q5 `候工,声援一下。0 f  p7 z1 ?. w( q- y+ t# [
如果变压器只是用的材料不同是可以接受的,做UL认证都是证书上的category code 相同参数 ...

& L$ y) f6 m( \7 \7 d7 L2 }俺也是这样认为的,可是中介说不行,唉!现在他们也只是同意先这样报,ITS不同意的话再改,我怀疑是他们自己说的不行,ITS不可能这样去理解的!
发表于 2012-8-24 09:33 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2012-8-24 09:27 9 U1 W( k2 x- e$ n% \2 B! s
俺也是这样认为的,可是中介说不行,唉!现在他们也只是同意先这样报,ITS不同意的话再改,我怀疑是他们自 ...
+ ?: T1 x( f  g2 H2 Y0 L
态度强硬点,如果中介说他们搞不定,找中介要那个ITS工程师的联系方式,自己出马,相信你肯定可以搞定。想要你们多做测试也不是这样的,总要讲道理,要做的一个不能少,不用做的就没有必要了,
 楼主| 发表于 2012-8-24 10:02 | 显示全部楼层
Amy_Lin 发表于 2012-8-24 09:33 4 Z3 k, J- T1 {; B% i7 e
态度强硬点,如果中介说他们搞不定,找中介要那个ITS工程师的联系方式,自己出马,相信你肯定可以搞定。想 ...

4 t* B1 n( T1 ]) A关键那中介不是我们找的,我们不是他们的直接客户。问了他,他不说。感觉那工程师不是很懂。
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:47 | 显示全部楼层
刚收到深圳ITS的回复,添加这样的变压器报备,费用增加30%,无语!