 楼主| 发表于 2012-8-1 17:23 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
Jason020 发表于 2012-8-1 14:58 % s1 @" E6 M9 L2 S
所有带电体跟外壳之间要达到加强绝缘要求。LN之间要达到基本绝缘要求。后的达不到基本绝缘的地方做短路测试 ...

+ d5 J9 |. P$ S6 A8 u  @) p8 L谢谢Jason, L-N满足BI,电源板带电部件到外壳满足DI,都能理解,没有疑问,问题是LED焊点两边的trace之间的距离非常小,但是这些trace的工作电压远大于50V,仅通过做短路测试去评估就可以吗?只看到IEC 61347
$ F3 F4 D0 c( o; C& VCl.14.1有描述这种方法,14.1 Short circuit across creepage distances and clearances, if less than the values
* U4 u9 z* F9 Q) |; a% _specified in Clause 16, taking into account any reduction allowed in 14.1 to 14.4. 598里没有提过。
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:26 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2012-8-1 16:55
) f5 {4 R2 y2 T( M( w' b那显然不行啊,保险丝管控很严

/ `" Y% c! _* K  d" \* {; Q弱弱的问下,标准里那条款有规定一定要有过流保护装置,一定要用保险丝。
发表于 2012-8-1 17:42 | 显示全部楼层
oudanyu 发表于 2012-8-1 17:26 9 S! @- V) B' D, d+ i8 R
弱弱的问下,标准里那条款有规定一定要有过流保护装置,一定要用保险丝。

( K- E6 T# Z. Q没有规定,但你要想想怎么样才能通过故障测试呢
发表于 2012-8-2 09:21 | 显示全部楼层
这个要关注一下。7 _1 h) ?) @' H; C4 y
我有一款产品与此类似。通过了认证(随机认证),没有保险丝。
 楼主| 发表于 2012-8-2 11:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的参与及提醒,问过电源工程师了:
( Y2 o8 Z# h8 m8 f1.桥堆前的两颗电阻不是保护装置;3 J1 i6 c. c; s  z- Z
2.该方案设计没有降压功能;
7 z  @. q# P. s/ u; ?" I6 r3.IC也没有过流保护功能,只起开关及采样检测的作用
' @) v; E- }$ U" \6 U& u2 L因为我不是学电子的,且我们的方案是外购的,原厂没有给出底层设计电路原理,所以对上述问题的叙述,可能有偏差,请大家轻拍砖!这么说它确实少一个过流保护装置, 这个新品还是需要改善和改进的。
发表于 2012-8-3 09:33 | 显示全部楼层
Jason020 发表于 2012-8-1 14:58 / m& M+ |& X5 A% ~, f& j6 q
所有带电体跟外壳之间要达到加强绝缘要求。LN之间要达到基本绝缘要求。后的达不到基本绝缘的地方做短路测试 ...

, ?- u* Y) _# }& J  I0 r总结很到位!另外“后的达不到”是什么意思?
发表于 2012-8-3 09:42 | 显示全部楼层
LZ被禁了?
2 n; ?+ ]4 p" v( y2 r& c! {$ _8 i可是还没有得到权威的解释。
发表于 2012-8-3 09:45 | 显示全部楼层
有電阻也可當保險么.測試怎樣過.
发表于 2012-8-3 09:57 | 显示全部楼层
eley 发表于 2012-8-3 09:33
% p4 f. D; l4 \: J# g* k; z6 V总结很到位!另外“后的达不到”是什么意思?

0 ]$ x/ |! y# A$ [" B后面的,意思是LN以后的带电体之间的爬电距离或电气间隙