[GB灯具] 这种灯具的金属外壳一定要接地吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-6-14 08:26 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2012-6-13 17:26 * X- x, y: s- G0 \* ^
我距地首先要看这个灯具的金属外壳是否需要接地,如果满足二类结构,是可以不用接地的

  K, B$ h% |$ R如果不满足二类结构, 外壳仅仅靠接地连续性保证可以吗? 标准哪条说不可以呢?
发表于 2012-6-14 08:46 | 显示全部楼层
低调的音乐 发表于 2012-6-14 08:26 , m7 P1 E  Y$ ]: t4 v! e- h
如果不满足二类结构, 外壳仅仅靠接地连续性保证可以吗? 标准哪条说不可以呢?

% O7 K+ }) H+ x& q- Q# R请查看60598.1 CLS7.2.1,接地应该可靠。0 ?; M% G* T* k+ u
还有CLS7.2.4,要有足够的弹性部件,它不可能无意被取下。. h/ n# f  ^% e- {7 h) W8 b3 D
从你的描述上来看,你的这个结构是没有问题的
发表于 2012-6-14 08:49 | 显示全部楼层
badatong 发表于 2012-6-13 20:43
: J# H1 L* j9 B( L( i2 j) {看看I类灯具的定义,老老实实外壳接地吧。
% p( |; `- Y8 B5 L0 sclass I luminaire: t9 ~6 `0 g+ |
luminaire in which protection against el ...
1 b/ D% t, y" N7 A
这个我有不同的观点: w& t. {  P* P, g
通过线接地时肯定的,但是没有说每个金属部分都要通过线接地8 W+ e7 b$ D& U" J) u" B
如:产品的金属外壳包括两部分(这样的例子很多,如LED driver的上盖和下盖),难道每个金属部分都要通过单独的线接地?
发表于 2012-6-19 16:39 | 显示全部楼层
学习中~~~~~
发表于 2012-6-20 10:02 | 显示全部楼层
对于欧规,我也是有这种困惑。应该有图片会更好判定一些?
发表于 2012-6-20 11:57 | 显示全部楼层
从接地连续性来考虑,接地电阻测试能通过是OK的。因为外壳的地跟镇流器的地已经连接在一块了。