[电源产品] 电路A是强电,电路B电压低电压,电路B满足与电路A的基本绝缘,电路B与地做什么绝缘

[复制链接]
发表于 2011-10-31 14:43 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
楼主做的变频器吧,负责任的告诉你,基本绝缘. 你所展示出来的图片上不是都说明了吗. 低电压A到地是Basic,这可是标准上的原图.
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:01 | 显示全部楼层
引用第20楼wuyanr103于2011-10-31 14:43发表的  :  t+ B3 Q+ B. A, P$ a
楼主做的变频器吧,负责任的告诉你,基本绝缘. 你所展示出来的图片上不是都说明了吗. 低电压A到地是Basic,这可是标准上的原图.
这个应该是电路B的基本绝缘吧?那电路B与地的跨接元件是啥要求?特别是 :电阻需要用几个串联?对电阻的阻值有没有要求?
发表于 2011-10-31 15:14 | 显示全部楼层
这个图里面哪里来的电路B,你没看标准Figure 5吗,下面还有注释的,那个B就是Basic. 如果你说的DVC B到地的话,我很奇怪,危险二次侧到地会用电阻来做跨接? 一般是用Y2电容吧.
发表于 2011-10-31 15:16 | 显示全部楼层
引用第21楼ok_hmh于2011-10-31 15:01发表的  :
6 n4 a: G0 d" I" t/ F# Y0 C5 f# p; I
4 v7 ]+ ]; h( Y2 Z/ g1 V这个应该是电路B的基本绝缘吧?那电路B与地的跨接元件是啥要求?特别是 :电阻需要用几个串联?对电阻的阻值有没有要求?

. I2 \( a/ b; @2 J: ?9 {. j2 u! W2 x

" o8 b. ^  Q5 l) }% P( l& U. ?; {对了,那个字母A就是代表的DVC B的电路.
发表于 2011-10-31 16:07 | 显示全部楼层
引用第20楼wuyanr103于2011-10-31 14:43发表的  :  Q* R" n% ?9 ^$ H, g- M4 M
楼主做的变频器吧,负责任的告诉你,基本绝缘. 你所展示出来的图片上不是都说明了吗. 低电压A到地是Basic,这可是标准上的原图.

) }& `" l4 j- }2 ~) awuyanr103  弱弱的问一下 楼主那图是来源于娜个标准 我翻了翻950 没看到啊![s:79]
发表于 2011-10-31 16:15 | 显示全部楼层
IEC/EN61800-5-1
发表于 2011-12-26 14:22 | 显示全部楼层