[IEC标准产品] GB4706.1中电气强度的试验方法疑问和宣贯材料中的一处错误

[复制链接]
发表于 2010-12-22 11:32 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
个人觉得两者的差别还是有的。但是应该是逐步增加的比较适合。如果要迅速的升高,那么开始的电压值为什么要规定低于规定值的一半呢.?再说绝缘也要有个适应的过程,逐步增加比较合适吧.哈哈..纯属个人愚见。
发表于 2010-12-22 11:41 | 显示全部楼层
引用第8楼caballo3157于2010-12-22 10:39发表的  :
( k! y, t( Q- a$ p) G- e/ ?" }+ Y
' G: C0 ]4 N6 z  ^# j" R: {6 S+ U* y* \' r7 A
那么例行(出厂)试验呢?
3 N1 _7 a9 Z! J! U# N
) i6 u4 |6 J& o% I$ X5 C- A; R
9 q7 r% @) g) {" h- a
工厂与实验室应该有区别,工厂讲究一个效率。2 }' R* ~" I* f% {2 }
工厂使用的耐压可能是先调好的,一打就是多少电压。
% b! K  K2 A9 d, ^% H5 u/ k这样说了可能比实验室还严酷。
& h' v& i& z2 y9 R# _; j这个又要说到打耐压的时候,如果说这个器具正好是在临界点直接加压不过,逐步加压过。个人觉得以逐步加压为准,不过这样的产品还要拆开了查看一下,看看什么地方不对。最好把临界点大大降低点。- |8 p# w, V: w9 [( O
不然这种产品出去了也是有危险的。(个人观点)4 L' S6 L4 P0 [( v7 s

2 t7 E% {( I) T/ _- s* e; {5 \" k& x3 H# F: y3 A4 R% k, r: C
不要为标准而标准。如果能了解制定标准的背景、缘由等情况,那对标准条款可能有助理解。/ Z! ~3 t' F2 {" G0 c4 A5 [0 C
8 C  l* d( N0 g% U1 K
对一个问题有不同的看法大家通过讨论形成一个文件,形成一个统一认识这个就是标准吧。2 @  g: o! E5 W7 Z  K! k+ ?  K
不怕犯错误,就怕不统一。
) ]  g$ g; A' s7 c4 P. b
, P6 S- h& g& o4 U! Z, d" ?2 D/ a
中文的标准翻译上有很多的错误,而且更新又慢。
发表于 2010-12-22 12:35 | 显示全部楼层
来晚了,直接测会触发跳闸只能买老特工说的那种耐压仪了。不要试图改用直流电,这样直接加上去,万一出现振铃的波形,绝缘就很可能受损。
发表于 2010-12-22 16:12 | 显示全部楼层
最新的IEC60335-1/A2:06 不是已经都把这些描述Delete了吗?

点评

是啊,60335-2016版已没有试验电压平缓升高的描述了  发表于 2017-4-24 09:18